Срочно нужна помощь! , Совет на опыте! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Срочно нужна помощь! , Совет на опыте! |
27.1.2020, 20:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2020 Пользователь №: 56677 |
Имеется жалоба на качество э/э, после установки прибора контроля качества получили следующие графики по напряжению. Есть у кого нибудь мысли в чем проблема??? Измерения проводились одновременно на шинах КТП и на опоре возле потребителя.
Прикрепленные файлы
______________________.jpg ( 149.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
________________1__.jpg ( 172.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
________________2__.jpg ( 253.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36 |
|
|
|
|
27.1.2020, 21:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
анцапфа в каком положении?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.1.2020, 4:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Как подключен нулевой вывод трансформатора?
Линейное напряжение замеряли? Должно быть ровное по фазам. Проблема в нулевом проводе-контакте и т.д... |
|
|
28.1.2020, 6:32
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Мне кажется тренды нормальные, нагрузка на фазах распределена неравномерно, фаза А перегружена и всё.
Конечно желательно бы знать мощность питающего тр-ра и токи по фазам. Сообщение отредактировал НИР - 28.1.2020, 6:34 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Михалыч Михалыч_*_* |
28.1.2020, 7:37
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Анцапфа в 5 положении, Токи на шинах А,В.С. 5,2 , 45,5, , 46,1 соответственно. Напряжения 243, 241, 223, и 405, 408, 408 - из акта замеров бригадой перед установкой прибора качества около 18:00
|
|
|
28.1.2020, 8:44
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Трансформатор какой?
|
|
|
28.1.2020, 10:39
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
28.1.2020, 11:25
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хотелось бы увидеть график нагрузки, а не разовые замеры, также К нулевой последовательности
10 кВ. ваша? Анцапфа в 5 положении, т.е. +5? на холостом ходу измеряли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Михалыч Михалыч_*_* |
28.1.2020, 13:41
Сообщение
#9
|
|
Гости |
График на шинах КТП -1 первый прикрепленный, Трансформатор ТМ 1985г.в., Анцапфа извините поспешил в 1-ом положении (-5%) т.к. изначально завышено по сети 10кВ (наша)
|
|
|
28.1.2020, 14:18
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если минус 5, то тем самым вы ещё больше завышаете, ставьте плюс 5
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.1.2020, 21:59
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2020 Пользователь №: 56677 |
Напряжение на холостом ровное по фазам, смущает подключение нуля от шпильки - на корпус и шлейфом в линию. По поводу переключателя разве в первом положении это не понижает на 5%?
|
|
|
28.1.2020, 22:48
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
анцапфа меняет Ктр, плюс 5 - увеличивает, минус - уменьшает
попадался и наоборот, древний и импортный транс был -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.1.2020, 9:59
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А смическое обмоток крутили?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.1.2020, 11:22
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
смущает подключение нуля от шпильки - на корпус и шлейфом в линию. В сообщении №3 сразу был задан вопрос про это... Дык, укажите сечения, чем подключен-сталь, медь, алюминий, серебро... А, часом, побежалости не видно на контактном соединении? Вообще, качественное фото РУ-0,4кВ данного КТП было бы к месту. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 14:48 |
|
|
|
|