![]() Не работает датчик движения с промежуточным реле , Датчик движения без нуля, не хватает нагрузки промежуточного реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не работает датчик движения с промежуточным реле , Датчик движения без нуля, не хватает нагрузки промежуточного реле |
Гость_Гость_Anton_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Есть датчики движения Bticino NT4434N, он без подключения N-нуля, фаза проходит через него и идёт на нагрузку, по мануалу в виде нагрузки использовать галогенки минимум 40W - 0.2A или блоки питания/трансформаторы минимум 40VA - 0.2A Требуется подавать нагрузку не группу освещения, а на промежуточное реле, к которому подключен сухой дискретный контакт от контроллера, который в свою очередь уже запускает освещение. В качестве промежуточного реле пробовал использовать реле ABB CR-P230AC1, и твердотельное реле SSR-25AA. При включении этой схемы, датчик движения сигнализирует(индикатором), что не достаточная нагрузка(не минимум по мануалу). С лампочкой накаливания проверял все работает, с лампами диодными нет. Подскажите пожалуйста как обмануть данный датчик движения, может быть есть какая то хитрая схема из резисторов или тому подобное, которой можно это поправить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Надо увеличить ток.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Anton_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Надо увеличить ток. Я так понимаю вы имели в виду силу тока, до необходимых 0.2А. Покурив немного эту тему, понял что нужно уменьшить сопротивление цепи. Измерил сопротивление катушки магнитного реле - 37кОм. Первое что пришло в голову это резистор на 1кОм, параллельно контактам катушки реле. Но такой резистор должен выдержать примерно 60Ват выделяемой энергии. Из вариантов в продаже есть к примеру резисторы на алиэкспресс RX24 100 Вт. Выдержит ли такой резистор? Меня смущает надежность такой конструкции, и потенциал пожароопасности. Может кто ни будь посоветует еще варианты решения проблемы, коммутация этого добра производится в распределительном щите, повесить параллельно лампочку не могу. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сколько таких обманок надо поместить в щите и каковы примерно размеры щита? Щит стальной?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Anton_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Сколько таких обманок надо поместить в щите и каковы примерно размеры щита? Щит стальной? Необходимо 3 обманки. Щит то большой, но набитый под завязку оборудованием, есть место между динрнйкам, в одном месте между динрнйкам есть 15см пустоты. Щит то стальной, но внутри у него прослойка пластика, щит abb u73. Если есть вариант, расскажите пожалуйста, место размещение это уже моя проблема будет. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Необходимо 3 обманки. Так это и есть самая главная проблема!Если есть вариант, расскажите пожалуйста, место размещение это уже моя проблема будет. Не как впихнуть 3 обманки в 15 см пустоты - тут перегрев и сгорание обманки гарантированы - а как отвести 40х3=120 Вт тепла на корпус щита, к тому же набитого под завязку другим оборудованием, выделяющим тепло. Кстати, в проекте щита есть расчет теплового баланса? Методики есть в каталогах на щиты всех серьёзных производителей. Ладно, считаем, что есть, и проект щита заказывали не "в гараже". Резисторы RX24 100 Вт вполне подходят в качестве обманок (имхо), но только если их прикрутить через теплопроводящую пасту (есть в радиомагазинах) на ровную металлическую поверхность (теплоотвод). Так вот, посмотрите в проекте на щит резерв по теплу. Если его нет, то ваши резисторы надо будет прикручивать не к металлическому корпусу щита (там ещё пластиковые прослойки? это ещё что такое? сэндвич-панели?), а к чему-то другому, например, к алюминиевому радиатору от светодиодных прожекторов на 50 Вт (тоже есть в продаже, полно всяких-разных). И куда его разместить - думайте сами. Можно сверху на щите, чтобы охлаждались конвекционным потоком воздуха. И обязательно заземлить каждый радиатор на корпус щита, как и весь щит. Лампочки внутри щита тоже нельзя. Тепло в любом случае надо будет отводить изнутри. Резко уменьшить требуемую мощность резисторов-обманок можно, запитав датчики движения и промежуточные реле через автотрансформатор 220-110. Мощности там небольшие, хватит сетевого адаптера от старой импортной техники. Думаю, нагрузочные резисторы сможете для этого варианта подобрать сами. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Тяните провода до ближайшего светильника группы и подключайте его параллельно с катушкой реле. Так сможете достаточно нагрузить датчик и мощность никуда рассеивать не придется.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |