сообщение 24.1.2020, 20:11
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Есть датчики движения Bticino NT4434N, он без подключения N-нуля, фаза проходит через него и идёт на нагрузку, по мануалу в виде нагрузки использовать галогенки минимум 40W - 0.2A или блоки питания/трансформаторы минимум 40VA - 0.2A
Требуется подавать нагрузку не группу освещения, а на промежуточное реле, к которому подключен сухой дискретный контакт от контроллера, который в свою очередь уже запускает освещение.
В качестве промежуточного реле пробовал использовать реле ABB CR-P230AC1, и твердотельное реле SSR-25AA.
При включении этой схемы, датчик движения сигнализирует(индикатором), что не достаточная нагрузка(не минимум по мануалу).
С лампочкой накаливания проверял все работает, с лампами диодными нет.
Подскажите пожалуйста как обмануть данный датчик движения, может быть есть какая то хитрая схема из резисторов или тому подобное, которой можно это поправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2020, 4:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Надо увеличить ток.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Anton_*_*
сообщение 25.1.2020, 12:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2020, 4:55) *
Надо увеличить ток.

Я так понимаю вы имели в виду силу тока, до необходимых 0.2А.

Покурив немного эту тему, понял что нужно уменьшить сопротивление цепи.
Измерил сопротивление катушки магнитного реле - 37кОм. Первое что пришло в голову это резистор на 1кОм, параллельно контактам катушки реле. Но такой резистор должен выдержать примерно 60Ват выделяемой энергии.
Из вариантов в продаже есть к примеру резисторы на алиэкспресс RX24 100 Вт. Выдержит ли такой резистор? Меня смущает надежность такой конструкции, и потенциал пожароопасности.
Может кто ни будь посоветует еще варианты решения проблемы, коммутация этого добра производится в распределительном щите, повесить параллельно лампочку не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.1.2020, 15:21
Сообщение #4





Гости






Сколько таких обманок надо поместить в щите и каковы примерно размеры щита? Щит стальной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Anton_*_*
сообщение 27.1.2020, 11:50
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 25.1.2020, 15:21) *
Сколько таких обманок надо поместить в щите и каковы примерно размеры щита? Щит стальной?

Необходимо 3 обманки.
Щит то большой, но набитый под завязку оборудованием, есть место между динрнйкам, в одном месте между динрнйкам есть 15см пустоты.
Щит то стальной, но внутри у него прослойка пластика, щит abb u73.

Если есть вариант, расскажите пожалуйста, место размещение это уже моя проблема будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.1.2020, 16:21
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Anton_* @ 27.1.2020, 11:50) *
Необходимо 3 обманки.

Если есть вариант, расскажите пожалуйста, место размещение это уже моя проблема будет.
Так это и есть самая главная проблема!
Не как впихнуть 3 обманки в 15 см пустоты - тут перегрев и сгорание обманки гарантированы - а как отвести 40х3=120 Вт тепла на корпус щита, к тому же набитого под завязку другим оборудованием, выделяющим тепло.
Кстати, в проекте щита есть расчет теплового баланса? Методики есть в каталогах на щиты всех серьёзных производителей. Ладно, считаем, что есть, и проект щита заказывали не "в гараже".

Резисторы RX24 100 Вт вполне подходят в качестве обманок (имхо), но только если их прикрутить через теплопроводящую пасту (есть в радиомагазинах) на ровную металлическую поверхность (теплоотвод).
Так вот, посмотрите в проекте на щит резерв по теплу. Если его нет, то ваши резисторы надо будет прикручивать не к металлическому корпусу щита (там ещё пластиковые прослойки? это ещё что такое? сэндвич-панели?), а к чему-то другому, например, к алюминиевому радиатору от светодиодных прожекторов на 50 Вт (тоже есть в продаже, полно всяких-разных). И куда его разместить - думайте сами. Можно сверху на щите, чтобы охлаждались конвекционным потоком воздуха. И обязательно заземлить каждый радиатор на корпус щита, как и весь щит.
Лампочки внутри щита тоже нельзя. Тепло в любом случае надо будет отводить изнутри.

Резко уменьшить требуемую мощность резисторов-обманок можно, запитав датчики движения и промежуточные реле через автотрансформатор 220-110. Мощности там небольшие, хватит сетевого адаптера от старой импортной техники. Думаю, нагрузочные резисторы сможете для этого варианта подобрать сами.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.1.2020, 17:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 27.1.2020, 16:21) *
Резко уменьшить требуемую мощность резисторов-обманок можно, запитав датчики движения и промежуточные реле через автотрансформатор 220-110. Мощности там небольшие, хватит сетевого адаптера от старой импортной техники.

Это я погорячился.. icon_smile.gif
120 Вт как-никак...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 28.1.2020, 8:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Тяните провода до ближайшего светильника группы и подключайте его параллельно с катушкой реле. Так сможете достаточно нагрузить датчик и мощность никуда рассеивать не придется.