проводка однокомнатной квартиры , помогите разобраться с проводкой для квартиры

aleksey_podkoryt...
сообщение 19.1.2020, 8:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.1.2020
Пользователь №: 56637



подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер. И еще освещение по схеме запитано через автоматы просто или лучше на второе УЗО его также пустить?

Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже

Подскажите намного ли второй вариант лучше?

Дом новостройка, однофазная сеть.
медная проводка.
Причина редактирования: себя то зачем цитировать

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.1.2020, 9:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(aleksey_podkorytov @ 19.1.2020, 8:29) *
подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер....


Сколько сейчас (по проекту) в новостройке стоит, столько и должно стоять.


Цитата(aleksey_podkorytov @ 19.1.2020, 8:29) *
Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже
Подскажите намного ли второй вариант лучше?


Ну что значит лучше? Удобство при ремонте - да, но этот ремонт, если сделать все по человечески и аккуратно, бывает 1 раз в 100 лет, т.е. никогда
А так, всё работать будет и на одном УЗО и автомате.
Вы должны понимать, что Ваша схема будет дорогой и никогда не окупится. Селективности при КЗ тоже не будет.
Есть деньги - ставьте эту, нет денег - делайте проще на 2-4 автоматах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 19.1.2020, 9:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1011
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор)
2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5?
3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку.
В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.1.2020, 10:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Я бы ещё упростил - на свет вполне достаточно 2 автомата (даже 1, если провода под наконечник), на вытяжку тоже не вижу смысла отдельный автомат ставить, да и провод 2,5 квадрата разве что из соображений заводить 2 однопроволочных в один автомат. Если например провода многопроволочные, можно объединить 1,5 на вытяжку с 2,5, обжать наконечником на 4 и зажать в автомат на 16.

Сообщение отредактировал Инк - 19.1.2020, 10:18


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 19.1.2020, 13:11
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Инк выше правильно написал,ещё я бы только стиральную машинку с прихожкой или комнатой объединил бы,смысл плодить АВ,так же свет на УЗО вообще смысла нет сажать,Да и при сработке УЗО без света будете сидеть,так что даже вредно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_podkoryt...
сообщение 19.1.2020, 18:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.1.2020
Пользователь №: 56637



Цитата(Искра @ 19.1.2020, 10:37) *
1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор)
2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5?
3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку.
В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо.

Мощность духового шкафа предположительно от 2 до 4 кВт. Здесь наверно лучше автомат на 25 тоже поставить, а насчет кабеля 3х2.5 думаете мало?

Цитата(Инк @ 19.1.2020, 11:17) *
Я бы ещё упростил - на свет вполне достаточно 2 автомата (даже 1, если провода под наконечник), на вытяжку тоже не вижу смысла отдельный автомат ставить, да и провод 2,5 квадрата разве что из соображений заводить 2 однопроволочных в один автомат. Если например провода многопроволочные, можно объединить 1,5 на вытяжку с 2,5, обжать наконечником на 4 и зажать в автомат на 16.

ну да согласен со светом кажется переборщил, спасибо за советы

Цитата(Dimka1 @ 19.1.2020, 10:33) *
Сколько сейчас (по проекту) в новостройке стоит, столько и должно стоять.




Ну что значит лучше? Удобство при ремонте - да, но этот ремонт, если сделать все по человечески и аккуратно, бывает 1 раз в 100 лет, т.е. никогда
А так, всё работать будет и на одном УЗО и автомате.
Вы должны понимать, что Ваша схема будет дорогой и никогда не окупится. Селективности при КЗ тоже не будет.
Есть деньги - ставьте эту, нет денег - делайте проще на 2-4 автоматах.

согласен, спасибо за помощь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.1.2020, 19:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(aleksey_podkorytov @ 19.1.2020, 17:39) *
Мощность духового шкафа предположительно от 2 до 4 кВт. Здесь наверно лучше автомат на 25 тоже поставить, а насчет кабеля 3х2.5 думаете мало?

Сечение достаточное, и автомата на 16 должно хватить.
Рекомендую поставить реле напряжения, сразу после счётчика. Недавно ремонтировал сгоревшее после отвала нейтрали (сгорело не сразу, технику спасло), как починил, глянул в памяти максимальное напряжение - ровно 380 icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 19.1.2020, 19:37
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



АВ можно не 25А и не 16А,а можно 20А,имеются такие в продаже,как раз должно хватить,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения