![]() проводка однокомнатной квартиры , помогите разобраться с проводкой для квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проводка однокомнатной квартиры , помогите разобраться с проводкой для квартиры |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56637 ![]() |
подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер. И еще освещение по схеме запитано через автоматы просто или лучше на второе УЗО его также пустить?
Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже Подскажите намного ли второй вариант лучше? Дом новостройка, однофазная сеть. медная проводка.
Причина редактирования: себя то зачем цитировать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер.... Сколько сейчас (по проекту) в новостройке стоит, столько и должно стоять. Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже Подскажите намного ли второй вариант лучше? Ну что значит лучше? Удобство при ремонте - да, но этот ремонт, если сделать все по человечески и аккуратно, бывает 1 раз в 100 лет, т.е. никогда А так, всё работать будет и на одном УЗО и автомате. Вы должны понимать, что Ваша схема будет дорогой и никогда не окупится. Селективности при КЗ тоже не будет. Есть деньги - ставьте эту, нет денег - делайте проще на 2-4 автоматах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1011 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор)
2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5? 3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку. В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я бы ещё упростил - на свет вполне достаточно 2 автомата (даже 1, если провода под наконечник), на вытяжку тоже не вижу смысла отдельный автомат ставить, да и провод 2,5 квадрата разве что из соображений заводить 2 однопроволочных в один автомат. Если например провода многопроволочные, можно объединить 1,5 на вытяжку с 2,5, обжать наконечником на 4 и зажать в автомат на 16.
Сообщение отредактировал Инк - 19.1.2020, 10:18 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Инк выше правильно написал,ещё я бы только стиральную машинку с прихожкой или комнатой объединил бы,смысл плодить АВ,так же свет на УЗО вообще смысла нет сажать,Да и при сработке УЗО без света будете сидеть,так что даже вредно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56637 ![]() |
1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор) 2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5? 3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку. В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо. Мощность духового шкафа предположительно от 2 до 4 кВт. Здесь наверно лучше автомат на 25 тоже поставить, а насчет кабеля 3х2.5 думаете мало? Я бы ещё упростил - на свет вполне достаточно 2 автомата (даже 1, если провода под наконечник), на вытяжку тоже не вижу смысла отдельный автомат ставить, да и провод 2,5 квадрата разве что из соображений заводить 2 однопроволочных в один автомат. Если например провода многопроволочные, можно объединить 1,5 на вытяжку с 2,5, обжать наконечником на 4 и зажать в автомат на 16. ну да согласен со светом кажется переборщил, спасибо за советы Сколько сейчас (по проекту) в новостройке стоит, столько и должно стоять. Ну что значит лучше? Удобство при ремонте - да, но этот ремонт, если сделать все по человечески и аккуратно, бывает 1 раз в 100 лет, т.е. никогда А так, всё работать будет и на одном УЗО и автомате. Вы должны понимать, что Ваша схема будет дорогой и никогда не окупится. Селективности при КЗ тоже не будет. Есть деньги - ставьте эту, нет денег - делайте проще на 2-4 автоматах. согласен, спасибо за помощь) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Мощность духового шкафа предположительно от 2 до 4 кВт. Здесь наверно лучше автомат на 25 тоже поставить, а насчет кабеля 3х2.5 думаете мало? Сечение достаточное, и автомата на 16 должно хватить. Рекомендую поставить реле напряжения, сразу после счётчика. Недавно ремонтировал сгоревшее после отвала нейтрали (сгорело не сразу, технику спасло), как починил, глянул в памяти максимальное напряжение - ровно 380 ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
АВ можно не 25А и не 16А,а можно 20А,имеются такие в продаже,как раз должно хватить,
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |