Гость_Vitalik220_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ребят такой вопрос. Есть оборудование куллеры 12v , насосы 12v, и еще пару датчиков на 12v. Могу я их подключить все вместе к блоку питания на 12v и к примеру 3А? или 4А. Вообще если сила тока превышает это опасно или нет? Потому что на насосах 0,4А а у куллеров 0,1A
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нет, не опасно.
Цитата Потому что на насосах 0,4А а у куллеров 0,1A Присутствует запас по мощности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Vitalik220_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это не опасно если БП на 3А а оборудование вообщем на 1 А? Указанный на корпусе блока питания ток - максимальный. Устройство потребляет столько, сколько на нем написано (кроме момента включения, доли секунды). вот написано на лампочке: 220 Вольт 100 Вт. Это значит, что она реально будет потреблять ток 0,45 А. А на автоматическом выключателе возле счётчика написано "16 А". Это не значит, что на лампочку придёт 16 А. Ответ: нет, не опасно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |