Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
zindin
сообщение 4.1.2020, 13:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Добрый день! Вопрос, на который я лично ответа не нашел в сети. Фаза перемкнула на нулевой провод. Однокомнатная квартира; расходится одна группа, на ней все сидит. Коробки замурованы, евроремонт. Прежний хозяин (женщина ) не в курсе вообще, что там делали. Фазу бросил отдельно на выключатели, свет есть в квартире, розетки, естественно, не работают.
Вопрос: как найти место замыкания? Покупать за 10 тыс. прибор не желательно - потом что с ним делать? Может есть способ проще?
Есть кабельтрекер, но он только на обрыв работает, на КЗ не подходит.

Сообщение отредактировал mic61 - 4.1.2020, 16:33
Причина редактирования: Туда-сюда точки, запятые. Скучно это...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2020, 13:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А можно по-русски написать? Хотя бы точек-запятых расставить? А то разбирай эти каракули


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.1.2020, 14:05
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Замыкание появилось после ремонта? Небось, регипсовый профиль прикрутили шурупом к фазе...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zindin
сообщение 4.1.2020, 16:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремонта не было вечером как обычно горел свет в кухне и в комнате стиралка не работала и вдруг выбило на щитке (благо в кв. был фонарь светодиодный ) выбило сразу и в кв. и на лестничной клетке повторное включение результат тот же . Веревкой бросил фазу на выключатели кухня сан. узел и комната свет есть (осветительные приборы ни при чем) розетки не работают .
Может быть сосед сверлил да просверлил,но стены очень толстые дом 5 эт. кирпичный такая версия мало вероятна .
На след. день осмотр результатов не дал (вскрыл все розетки всё в порядке розетки как новые.
Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор .

Сообщение отредактировал zindin - 4.1.2020, 16:49
Эскизы прикрепленных изображений
 Изображение уменьшено
Прикрепленное изображение
259 x 194 (7.17 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 16:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:41) *
Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремонта не было вечером как обычно горел свет в кухне и в комнате стиралка не работала и вдруг выбило на щитке (благо в кв. был фонарь светодиодный ) выбило сразу и в кв. и на лестничной клетке повторное включение результат тот же . Веревкой бросил фазу на выключатели кухня сан. узел и комната свет есть (осветительные приборы ни при чем) розетки не работают .
Может быть сосед сверлил да просверлил,но стены очень толстые дом 5 эт. кирпичный такая версия мало вероятна .
На след. день осмотр результатов не дал (вскрыл все розетки всё в порядке розетки как новые.
Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор .



Поспрашивай у соседей этажом выше или ниже по стояку. Возможно кто-то из них знает где находятся распредкоробки или они видны в их квартирах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2020, 16:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(zindin @ 4.1.2020, 18:41) *
Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор .

При таком наборе уже надо трассы найти и может быть даже КЗ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zindin
сообщение 4.1.2020, 16:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Ну,допустим определю участок, а дальше все равно придется долбить на удачу я уже смотрел у соседей 2 коробки в наличии у меня они простукиваются, одну вскрыл над сан узлом тоже все чисто
Интересно то, что фаза и ноль идут старыми алюм. проводом 2 кв. примерно, а хвосты у всех розеток новый провод медь 1.5 кв. по моему халтура какая то( кв. купили 1.5 года назад)
что дальше делать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 4.1.2020, 17:11
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Скорее всего, КЗ там, где был колхоз алюминий-медь.
В распредкоробках рассоединить линии на розетки и таким образом найти одну дефектную.
Заделка должна быть у самого подрозетника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 17:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вскрывать все подозрительные места ближайшие к возможному КЗ. И прозванивать каждый провод. Искать обрыв или наоборот сварку проводов.
Цитата
Фаза перемкнула
Автомат не взводится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zindin
сообщение 4.1.2020, 18:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Цитата(Электромонтёр @ 4.1.2020, 17:59) *
Вскрывать все подозрительные места ближайшие к возможному КЗ. И прозванивать каждый провод. Искать обрыв или наоборот сварку проводов.
Автомат не взводится?

Автомат взводится если отсоединен провод (замкнутый) в данный момент на этом автомате сидит времянка которая раздает на выключатели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.1.2020, 18:17
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Отключить всё, вытащить всё из розеток, вырубить автомат на лестничной клетке. Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞.
Подать на фазный проводник сигнал с генератора. Искателем найти предметы (профили, трубы и т п), которые внезапно оказались подключены к фазе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.1.2020, 18:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3928
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 18:17) *
...Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞.
А если сопротивление окажется "0" (скорее всего так и будет), тогда что делать?



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.1.2020, 19:13
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 4.1.2020, 17:28) *
А если сопротивление окажется "0" (скорее всего так и будет), тогда что делать?

Продолжать п.2. Удивился бы, если наоборот.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 19:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Тепловизор есть? Можно им попробовать найти место замыкания...
Или хорони старую проводку и делай новую, в кабельканалах.. icon_biggrin.gif

п.с. перечитал...
ТС у тебя же НЧ-генератор есть! Посмотри на ютубе ролик есть, как искать место замыкания кабеля с помощью радиоприемника. В твоём случае можно использовать наушники и катушку от трансформатора или реле, без сердечника, главное, чтобы в ней было не менее тысячи витков.
Вкраце: снимаешь 220, подключаешь генератор к фазе-нулю, чтобы цепь генератора создалась через место КЗ, и медленно ведёшь вдоль проводки... за местом замыкания звук в наушниках или резко пропадает, или становится совсем слабым...

Сообщение отредактировал Ixtim - 4.1.2020, 19:44


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.1.2020, 19:33
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 4.1.2020, 18:14) *
Или хорони старую проводку и делай новую, в кабельканалах.

К тому дело и идет при неуспешном поиске.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 21:35
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



По описанию похоже что замкнул провод от автомата до распредкоробки. Вычислить его и заизолировав забыть о нём. Пробросить новый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zindin
сообщение 4.1.2020, 22:10
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Пожалуй с наушниками идея не плохая осталось найти высокоомные, есть современные но они наверное не подойдут
можно просто на вход УНЧ любого подкинут катушку через кондер
может др. метод есть простой и хитрый ?
Тепловизора нет товарищ купил на Али Экспр. но говорит не возьмет через стену можно было бы нагрузить (закольцевать ) лампочку и по теплу посмотреть точку .
Но тоже цена кусается 6тыс. отдал товарищ (плата с дисплеем).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.1.2020, 0:04
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zindin @ 4.1.2020, 21:10) *
можно просто на вход УНЧ любого подкинут катушку через кондер

Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника.

Тепловизор - штука дорогая. А парни с тепловизорами за коньяк не работают.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zindin
сообщение 5.1.2020, 8:43
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2020
Пользователь №: 56584



Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 0:04) *
Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника.

Тепловизор - штука дорогая. А парни с тепловизорами за коньяк не работают.

Я так понял через диод подключить катушку к микроамперметру и по стрелке смотреть сигнал
с генератора выходит 1 вольт хватит ли этого .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.1.2020, 9:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 1:04) *
Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника...

Не, так себе вариант. Габариты слишком мелкие и зазор в магнитопроводе совсем микроскопический. Лучше взять катушку от контактора на 380, гораздо удобнее будет.

Цитата(zindin @ 5.1.2020, 9:43) *
Я так понял через диод подключить катушку к микроамперметру и по стрелке смотреть сигнал
с генератора выходит 1 вольт хватит ли этого .

можно и так, но через наушники получится проще и показательнее.. имхо. 1 вольт от генератора, по квартире должно хватить с избытком..

Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2020, 9:15


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 5:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены