![]() КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
Добрый день! Вопрос, на который я лично ответа не нашел в сети. Фаза перемкнула на нулевой провод. Однокомнатная квартира; расходится одна группа, на ней все сидит. Коробки замурованы, евроремонт. Прежний хозяин (женщина ) не в курсе вообще, что там делали. Фазу бросил отдельно на выключатели, свет есть в квартире, розетки, естественно, не работают.
Вопрос: как найти место замыкания? Покупать за 10 тыс. прибор не желательно - потом что с ним делать? Может есть способ проще? Есть кабельтрекер, но он только на обрыв работает, на КЗ не подходит. Сообщение отредактировал mic61 - 4.1.2020, 16:33
Причина редактирования: Туда-сюда точки, запятые. Скучно это...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А можно по-русски написать? Хотя бы точек-запятых расставить? А то разбирай эти каракули
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Замыкание появилось после ремонта? Небось, регипсовый профиль прикрутили шурупом к фазе...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремонта не было вечером как обычно горел свет в кухне и в комнате стиралка не работала и вдруг выбило на щитке (благо в кв. был фонарь светодиодный ) выбило сразу и в кв. и на лестничной клетке повторное включение результат тот же . Веревкой бросил фазу на выключатели кухня сан. узел и комната свет есть (осветительные приборы ни при чем) розетки не работают .
Может быть сосед сверлил да просверлил,но стены очень толстые дом 5 эт. кирпичный такая версия мало вероятна . На след. день осмотр результатов не дал (вскрыл все розетки всё в порядке розетки как новые. Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор . Сообщение отредактировал zindin - 4.1.2020, 16:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремонта не было вечером как обычно горел свет в кухне и в комнате стиралка не работала и вдруг выбило на щитке (благо в кв. был фонарь светодиодный ) выбило сразу и в кв. и на лестничной клетке повторное включение результат тот же . Веревкой бросил фазу на выключатели кухня сан. узел и комната свет есть (осветительные приборы ни при чем) розетки не работают . Может быть сосед сверлил да просверлил,но стены очень толстые дом 5 эт. кирпичный такая версия мало вероятна . На след. день осмотр результатов не дал (вскрыл все розетки всё в порядке розетки как новые. Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор . Поспрашивай у соседей этажом выше или ниже по стояку. Возможно кто-то из них знает где находятся распредкоробки или они видны в их квартирах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор . При таком наборе уже надо трассы найти и может быть даже КЗ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
Ну,допустим определю участок, а дальше все равно придется долбить на удачу я уже смотрел у соседей 2 коробки в наличии у меня они простукиваются, одну вскрыл над сан узлом тоже все чисто
Интересно то, что фаза и ноль идут старыми алюм. проводом 2 кв. примерно, а хвосты у всех розеток новый провод медь 1.5 кв. по моему халтура какая то( кв. купили 1.5 года назад) что дальше делать ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Скорее всего, КЗ там, где был колхоз алюминий-медь.
В распредкоробках рассоединить линии на розетки и таким образом найти одну дефектную. Заделка должна быть у самого подрозетника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Вскрывать все подозрительные места ближайшие к возможному КЗ. И прозванивать каждый провод. Искать обрыв или наоборот сварку проводов.
Цитата Фаза перемкнула Автомат не взводится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
Вскрывать все подозрительные места ближайшие к возможному КЗ. И прозванивать каждый провод. Искать обрыв или наоборот сварку проводов. Автомат не взводится? Автомат взводится если отсоединен провод (замкнутый) в данный момент на этом автомате сидит времянка которая раздает на выключатели |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отключить всё, вытащить всё из розеток, вырубить автомат на лестничной клетке. Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞.
Подать на фазный проводник сигнал с генератора. Искателем найти предметы (профили, трубы и т п), которые внезапно оказались подключены к фазе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞. А если сопротивление окажется "0" (скорее всего так и будет), тогда что делать?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если сопротивление окажется "0" (скорее всего так и будет), тогда что делать? Продолжать п.2. Удивился бы, если наоборот. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Тепловизор есть? Можно им попробовать найти место замыкания...
Или хорони старую проводку и делай новую, в кабельканалах.. ![]() п.с. перечитал... ТС у тебя же НЧ-генератор есть! Посмотри на ютубе ролик есть, как искать место замыкания кабеля с помощью радиоприемника. В твоём случае можно использовать наушники и катушку от трансформатора или реле, без сердечника, главное, чтобы в ней было не менее тысячи витков. Вкраце: снимаешь 220, подключаешь генератор к фазе-нулю, чтобы цепь генератора создалась через место КЗ, и медленно ведёшь вдоль проводки... за местом замыкания звук в наушниках или резко пропадает, или становится совсем слабым... Сообщение отредактировал Ixtim - 4.1.2020, 19:44 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или хорони старую проводку и делай новую, в кабельканалах. К тому дело и идет при неуспешном поиске. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
По описанию похоже что замкнул провод от автомата до распредкоробки. Вычислить его и заизолировав забыть о нём. Пробросить новый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
Пожалуй с наушниками идея не плохая осталось найти высокоомные, есть современные но они наверное не подойдут
можно просто на вход УНЧ любого подкинут катушку через кондер может др. метод есть простой и хитрый ? Тепловизора нет товарищ купил на Али Экспр. но говорит не возьмет через стену можно было бы нагрузить (закольцевать ) лампочку и по теплу посмотреть точку . Но тоже цена кусается 6тыс. отдал товарищ (плата с дисплеем). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
можно просто на вход УНЧ любого подкинут катушку через кондер Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника. Тепловизор - штука дорогая. А парни с тепловизорами за коньяк не работают. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника... Не, так себе вариант. Габариты слишком мелкие и зазор в магнитопроводе совсем микроскопический. Лучше взять катушку от контактора на 380, гораздо удобнее будет. Я так понял через диод подключить катушку к микроамперметру и по стрелке смотреть сигнал с генератора выходит 1 вольт хватит ли этого . можно и так, но через наушники получится проще и показательнее.. имхо. 1 вольт от генератора, по квартире должно хватить с избытком.. Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2020, 9:15 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 5:59 |
|
![]() |