![]() на какую шину крепить заземление в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() на какую шину крепить заземление в щитке? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2020 Пользователь №: 56583 ![]() |
живу в старой девятиэтажке, хочу заземлить розетку, протянув медный провод до щитка в тамбуре. В электрике ничего не понимаю, потому возник вопрос, на какую именно шину крепить провод заземления? моя квартира слева, если имеет значение
Сообщение отредактировал moratapinella - 3.1.2020, 15:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
живу в старой девятиэтажке, хочу заземлить розетку, протянув медный провод до щитка в тамбуре. В электрике ничего не понимаю, потому возник вопрос, на какую именно шину крепить провод заземления? моя квартира слева, если имеет значение Зачем Вы хотите заземлить розетку? У Вас проект дома не предусматривает шину заземление. Щит занулен. Присоединение своей "земли" на общую нулевую планку, соединенную с корпусом щита, Вы делаете на свой страх и риск. (в случае несанкционированного отрыва подходящего к щиту нуля Вас прибьет от корпуса прибора, который будет заземлен от Вашей розетки) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2020 Пользователь №: 56583 ![]() |
Зачем Вы хотите заземлить розетку? У Вас проект дома не предусматривает шину заземление. Щит занулен. Присоединение своей "земли" на общую нулевую планку, соединенную с корпусом щита, Вы делаете на свой страх и риск. (в случае несанкционированного отрыва подходящего к щиту нуля Вас прибьет от корпуса прибора, который будет заземлен от Вашей розетки) Прискорбно( Хочу заземлить компьютер. Что посоветуете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2020 Пользователь №: 56583 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это означает, что воздух в комнате сухой и нужно поддерживать соответствующую влажность. Заземление Вам не поможет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 17:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У Вас проект дома не предусматривает шину заземление. Щит занулен. Система с глухозаземленной нейтралью.. Там что, без земли как-то обошлись ?Присоединение своей "земли" на общую нулевую планку, соединенную с корпусом щита, Вы делаете на свой страх и риск. Почему на свой ? Так прописано в правилах устройства на время стройки, так заземлено всё, что существует в здании.в случае несанкционированного отрыва подходящего к щиту нуля Вас прибьет от корпуса прибора.. Какая разница где погибнуть - около прибора или около этажного щита ?Это означает, что воздух в комнате сухой и нужно поддерживать соответствующую влажность. Заземление Вам не поможет. Это moratapinella считает, что дело в статике. Но мы-то знаем в чем дело, если лупит от незаземленного корпуса. Думаю увлажнитель не поможет )) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Прискорбно( Хочу заземлить компьютер. Что посоветуете? Можно попытаться выполнить своё заземление вне здания, подсоединить от него провод до квартиры (например, по внешней стене здания) и обеспечить локальное заземление. Только подключить к защитным PE своих розеток, отключив PE от всех других цепей. P.S. "На без рыбье и рак - рыба" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно попытаться выполнить своё заземление вне здания, подсоединить от него провод до квартиры (например, по внешней стене здания) и обеспечить локальное заземление. Только подключить к защитным PE своих розеток, отключив PE от всех других цепей. P.S. "На без рыбье и рак - рыба" Абсолютно вредный и абсолютно запрещённый совет -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Можно попытаться выполнить своё заземление вне здания, подсоединить от него провод до квартиры Это самый неправильный вариант. Занос стороннего потенциала к себе на этаж и подключение к нему корпусов домашних приборов попахивает диверсией против собственной семьи. ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Система с глухозаземленной нейтралью.. Там что, без земли как-то обошлись ? Нет, не обошлись. Заземление есть на вводе в дом, а на вводе в подъездный щит земли нет (по проекту). Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, возможно еще что-то, но тем не менее, риски обозначены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Нет, не обошлись. Заземление есть на вводе в дом, а на вводе в подъездный щит земли нет (по проекту). Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, возможно еще что-то, но тем не менее, риски обозначены. Поддержу.Нет РЕ то этажный щит точно не вариант,работая в жеке встречал щиты которые вываливались в старых 9 этажках,так что надеяться на какой то естественный РЕ сомнительная идея.Нет земли,ну значит без нее как то.Это как ложкой с дырками как дуршлаг пытаться есть суп,она же вроде ложка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, не обошлись. Заземление есть на вводе в дом, а на вводе в подъездный щит земли нет (по проекту). Подъездные щиты своим заземляющим устройством никогда не баловали. В стояке нет отдельного нулевого защитного проводника, ныне - защитного заземляющего проводника. Но в ЭУ до 1 кВ с ГЗН есть "проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников". Защитный проводник, согласно ПУЭ-6(87г) прокладывается отдельным проводником от этажного щитка... риски обозначены. Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7".Нет земли,ну значит без нее как то. Пущай moratapinella возле компа вибрирует ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2020, 13:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
ну если сечение нейтрального проводника приличное почему бы и не проложить защитный . например 16мм2 или побольше по алюминию .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В соседнем от меня доме (103 серия, 1982 год) отгнил ноль одного из подъездных стояков с вытекающими. Хорошо, никто на него не заземлмлся.
Пущай moratapinella возле компа вибрирует ? Ещё можно откусить конденсаторы фильтра в БП компьютера. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7"..... ...Пущай moratapinella возле компа вибрирует ? УЗО возле компа пусть поставит и как только, так сразу..... а дальше у компа проверять изоляцию и ремонтировать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2020, 14:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
как только, так сразу... Там конденсаторы фмльтра 15 нФ, значит, ток порядка 5 мА. Не, не сработает. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Чёт не пойму как у меня комп работает без РЕ и главное проблем нету? Подъездные щиты своим заземляющим устройством никогда не баловали. В стояке нет отдельного нулевого защитного проводника, ныне - защитного заземляющего проводника. Но в ЭУ до 1 кВ с ГЗН есть "проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников". Защитный проводник, согласно ПУЭ-6(87г) прокладывается отдельным проводником от этажного щитка. Какой отдельный?В этажных щитах,да вы в глаза его видели? Там три фазы и РЕN. А так же на сколько помню,то в советское время не было такого понятия как PE и N (Только для производств). Был только PEN для бытовухи |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |