Добрый день!
Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5. Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня). Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать? И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Во-первых так требуют нормы. Во-вторых кабель уже лежит, вам от 6 мм2 в квартире теснее? ))Новый "вводной" - ни к чему. УЗО берите на 50 А. Только вот для защиты тела ном.диф.ток нужен не более 30 мА, а значит нужно считать теоретическую утечку всего вами устанавливаемого. |
![]() |
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Во-первых так требуют нормы. Во-вторых кабель уже лежит, вам от 6 мм2 в квартире теснее? )) Новый "вводной" - ни к чему. УЗО берите на 50 А. Ну на эти 6 квадратов можно посадить и варочную и духовку, например. Я с это т.з интересуюсь. Т. е. просто включить УЗО за дифавтоматами? Фазу с гребёнки, а ноль с шины? Тут тонкости в подключении какие-либо есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А УЗО на 50А будет достаточно? Просто везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше вводного автомата. Тут вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов.
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше.. Глупости.. Не читайте надписи на заборах.. вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов. Хоть 25 ![]() Не вредно посмотреть. |
![]() |
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Да там написано: "2) Суммарный номинал автоматов, подключенных к УЗО, может превышать номинал УЗО. Главное, чтобы суммарная нагрузка не превышала номинал УЗО! Например, к УЗО на 16 А можно подключить 3 автомата по 10 А с нагрузкой на каждом автомате не превышающей 5 А."
А также про коэффициент спроса на работу э/приборов. Вот у меня и вопрос: мощность моей духовки указана 3380 Вт, по остальным приборам точных цифр нет, либо не знаю, но если взять по 2000 Вт на прибор, то это 5*9=45 А. А если мощность приборов будет больше, то и ток превысит 50. А в семье из 4 человек запросто в вечернее время может работать циклы стирки, сушки, мойки посуды и готовки в духовке одновременно. Плюс в случае отключения горячей воды будет работать в/нагреватель. |
![]() |
|
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А?
И поясните, пожалуйста, почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А? И поясните, пожалуйста, почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. Да вообще не проблема! (только на ступень больше-на ступень, хооорошую, дороже)... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если у вас вводной автомат на 50 с буквой D т.е. для работы с перегрузкой то зачем вам тогда увеличивать нижестояшее защитное оборудование?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Данил_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Уважаемые отвечающие и помогающие, вы же находитесь в разделе "для чайников". Можно, пожалуйста, отвечать понятнее, без смайликов, встречных вопросов и более однозначно.
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ну у вас же тогда будет вводной быстрее отключаться чем нижестоящий.
А Искра намекает на его цену. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5. Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня). Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать? И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Спасибо. Что у Вас на существующих 6 дифавтоматах включено? На существующие дифавтоматы свои 5 линий по умному распредели и подцепи, и посмотри как будет работать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 8:54 |
![]() |
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Что у Вас на существующих 6 дифавтоматах включено? На существующие дифавтоматы свои 5 линий по умному распредели и подцепи, и посмотри как будет работать. Я ошибся в стартовом сообщении. Их 5. Плита, освещение и розетки кухня, освещение и розетки в туалете и коридоре, на двух освещение и розетки в жилых комнатах. И как по умному это должно выглядеть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Даниил_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я ошибся в стартовом сообщении. Их 5. Плита, освещение и розетки кухня, освещение и розетки в туалете и коридоре, на двух освещение и розетки в жилых комнатах. И как по умному это должно выглядеть? На автомат, на котором сейчас висит маленькая нагрузка (освещение и розетки), можно довесить нагрузку по-мощнее т.е. догрузить автомат - к существующим розеткам (линиям) подключайте свои стиралки, посудомойкии, сушилки... Не нужно для них отдельные линии тянуть. Не надо лепить дополнительно 40 автоматов в квартирном щите. Эффективнее используйте то, что сейчас есть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 10:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защитами подключать вашу полную нагрузку. Может и вышибать то ничего не будет а вы уже волну нагоняете. Ну или если так хочется и можете заменить вводной то меняйте. Хозяин барин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На автомат, на котором сейчас висит маленькая нагрузка (освещение и розетки), можно довесить нагрузку по-мощнее т.е. догрузить автомат - к существующим розеткам (линиям) подключайте свои стиралки, посудомойкии, сушилки... Не нужно для них отдельные линии тянуть. Не надо лепить дополнительно 40 автоматов в квартирном щите. Эффективнее используйте то, что сейчас есть. Это постоянная дилемма. Если средства и место позволяют, то большее кол-во линий от отдельных аппаратов - лучшее решение. Каждая группа независима от выключений в прочих. Даже 2 группы в одной комнате на освещение это удобство - для ремонта светильника, замены лампы..А про один АВ (или пробку) на всю квартиру я помню, да, и жили же.. ![]() Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Спасибо. А тогда может менять вводной, учитывая возможную нагрузку? В этажном щите на л/площадке что стоит ? |
![]() |
|
Гость_Даниил_* |
![]()