![]() Частотный преобразователь для генератора? , Схема подключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Частотный преобразователь для генератора? , Схема подключения? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Всех с наступающим НГ!
Вопрос кто сталкивался с испытаниями генераторов до 5МВт с использованием частотного преобразователя и нагрузочного устройства? Задача испытывать генераторы, в качестве нагрузки предполагается использование ПЧ с подключаемой активной нагрузкой до 5МВт. Ранее не сталкивался с таким решением по нагрузке генераторов, использовал только отдельное нагрузочное устройство рассчитанное на определенную активную и реактивную нагрузку, подключаемую на генератор. Здесь ввиду отсутствия информации по характеристикам генераторов предполагают использовать ПЧ для плавной нагрузки генератора с постоянным активным сопротивлением. Может кто нибудь схемой подключения с описанием работы такой схемы поделиться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Интересно, а что это за вид испытаний? Такие генераторы от 4 до 6 МВт есть на ТЭЦ завода, недавно ввели новый на 6МВт, но вопрос об испытании с помощью нагрузчного устройства , тем более частотника у наладчиков не стоял.
Сообщение отредактировал НИР - 23.12.2019, 13:50 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Задача испытывать генераторы... Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня? Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин. Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2019, 14:15 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня? Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин. Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п. Иван, речь идет о стенде для испытания генераторов как изделий и их сертификации, поскольку точных данных по методике испытаний ещё нет, предполагается использование частотного привода с рекуперацией (утилизацией) электрической энергии. У ПЧ с рекуперацией на входе фактически стоит такой же инвертор, что и на выходе. Возможен симбиоз, когда в схему с рекуперативным ПЧ ставят резистор с коммутатором, тогда возможна и рекуперация, и утилизация. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...речь идет о стенде для испытания генераторов как изделий и их сертификации, поскольку точных данных по методике испытаний ещё нет... Однако, вы, ребята, молодцы! Методик испытаний у вас нет, что и как будете испытывать вы не знаете, но испытательный стенд уже проектируете. Это называется - телега пошла впереди лошади... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 2:30 |
|
![]() |