Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Dimich-krutan
сообщение 23.12.2019, 13:14
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Всех с наступающим НГ!
Вопрос кто сталкивался с испытаниями генераторов до 5МВт с использованием частотного преобразователя и нагрузочного устройства?
Задача испытывать генераторы, в качестве нагрузки предполагается использование ПЧ с подключаемой активной нагрузкой до 5МВт.
Ранее не сталкивался с таким решением по нагрузке генераторов, использовал только отдельное нагрузочное устройство рассчитанное на определенную активную и реактивную нагрузку, подключаемую на генератор. Здесь ввиду отсутствия информации по характеристикам генераторов предполагают использовать ПЧ для плавной нагрузки генератора с постоянным активным сопротивлением.
Может кто нибудь схемой подключения с описанием работы такой схемы поделиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 23.12.2019, 13:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Интересно, а что это за вид испытаний? Такие генераторы от 4 до 6 МВт есть на ТЭЦ завода, недавно ввели новый на 6МВт, но вопрос об испытании с помощью нагрузчного устройства , тем более частотника у наладчиков не стоял.

Сообщение отредактировал НИР - 23.12.2019, 13:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.12.2019, 13:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 23.12.2019, 13:14) *
...Задача испытывать генераторы...
Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня?
Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин.
Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2019, 14:15


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 23.12.2019, 15:37
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ваня Иванов @ 23.12.2019, 13:52) *
Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня?
Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин.
Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п.

Иван, речь идет о стенде для испытания генераторов как изделий и их сертификации, поскольку точных данных по методике испытаний ещё нет, предполагается использование частотного привода с рекуперацией (утилизацией) электрической энергии. У ПЧ с рекуперацией на входе фактически стоит такой же инвертор, что и на выходе. Возможен симбиоз, когда в схему с рекуперативным ПЧ ставят резистор с коммутатором, тогда возможна и рекуперация, и утилизация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.12.2019, 13:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 23.12.2019, 15:37) *
...речь идет о стенде для испытания генераторов как изделий и их сертификации, поскольку точных данных по методике испытаний ещё нет...
Однако, вы, ребята, молодцы! Методик испытаний у вас нет, что и как будете испытывать вы не знаете, но испытательный стенд уже проектируете. Это называется - телега пошла впереди лошади... icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.12.2019, 18:22
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ваня Иванов @ 24.12.2019, 13:26) *
Однако, вы, ребята, молодцы! Методик испытаний у вас нет, что и как будете испытывать вы не знаете, но испытательный стенд уже проектируете. Это называется - телега пошла впереди лошади... icon_biggrin.gif

Главное начать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 2:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены