Расчет сопротивления реактора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет сопротивления реактора |
20.12.2019, 5:40
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Здравствуйте, есть вопрос, не запинайте.
Надо рассчитать сопротивление реактора, формула Хр=10Uk*U/I*корень 3. где - Uk-напряжение короткого замыкания,%. А в паспорте на реактор этого значения нет, зато есть реактивнось, и тоже в %. Так это одно и тоже или нет? |
|
|
|
|
20.12.2019, 16:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...формула Хр=10Uk*U/I*корень 3. где - Uk-напряжение короткого замыкания,%. Уважаемый НИР! В паспорте на реактор параметра "напряжение короткого замыкания" быть не должно. Все паспортные данные бетонных реакторов установлены ГОСТ 14794-79 (посмотреть), однако там нет никакого "напряжения короткого замыкания". А в паспорте на реактор этого значения нет, зато есть реактивность, и тоже в %. Так это одно и тоже или нет? Откуда Вы взяли эту формулу? Параметр напряжение короткого замыкания Uk,% обычно приводится в паспортных характеристиках силовых трансформаторов и означает такое напряжение, подведённое к обмотке ВН и выраженное в процентах по отношению к номинальному напряжению трансформатора, при котором ток в его первичной обмотке равен его номинальному значению при замкнутой накоротко вторичной обмотке. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
20.12.2019, 16:10
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.12.2019, 16:35
Сообщение
#4
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Из букваря... Это неправильный букварь! В моих букварях всё немного иначе:-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
||
|
|
23.12.2019, 7:35
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Букварь во вложении. Называется "Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35кВ" , Москва, Энергия, 1980г. автор М.Л.Голубев
Прикрепленные файлы
|
|
|
23.12.2019, 12:27
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Букварь во вложении. Называется "Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35кВ" , Москва, Энергия, 1980г. автор М.Л.Голубев Хорошая брошюра из серии Библиотека электромонтера, выпуск 505 (можно скачать полностью). Однако похоже, что автор данной брошюры ещё не успел изучить требования ГОСТ 14794-79 - к сожалению, тогда ещё не было Интернета...Более полную информацию о токоограничивающих реакторах можно найти здесь (тыц) и здесь (тыц). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2019, 13:05 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 7:24 |
|
|
|
|