Здравствуйте. Пишу статью и возник вопрос. В каких сетях используются токоограничивающие реакторы? (Именно в низковольтных сетях) может кто знает марки реакторов.
И какие ещё используются методы ограничения токов в низковольтных сетях. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Низковольтные сети - это какие?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ежели дроссель обозвать - реактором, то много где найдется. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... В каких сетях используются токоограничивающие реакторы? (Именно в низковольтных сетях) может кто знает марки реакторов. Ограничение уровня токов короткого замыкания применяются в сетях 6(10)-750 кВ. Методы всякие-разные, в том числе и токограничивающие реакторы. В сетях до 1000 В - ограничения уровня токов КЗ не применяются (ну, почти). Никакие реакторы на напряжение до 1000 В мне никогда не встречались. Индуктивности (дросселя) - да, сплошь и рядом, как ограничители токов нагрузки(обычно люминисцентных ламп). Может, какие-то новые веяния появились. Поделитесь, буду благодарен. А так, да - любое реактивное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой, в сетях переменного тока ограничивает ток в цепи. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ограничение уровня токов короткого замыкания применяются в сетях 6(10)-750 кВ. Методы всякие-разные, в том числе и токограничивающие реакторы. В сетях до 1000 В - ограничения уровня токов КЗ не применяются (ну, почти). Никакие реакторы на напряжение до 1000 В мне никогда не встречались. Индуктивности (дросселя) - да, сплошь и рядом, как ограничители токов нагрузки(обычно люминисцентных ламп). Может, какие-то новые веяния появились. Поделитесь, буду благодарен. А так, да - любое реактивное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой, в сетях переменного тока ограничивает ток в цепи. Реакторы выпускают на низкое напряжение. Значит где-то применяются. Пример: РТТ-0,38. Фирма ABB выпускает токоограничители Is-limitter. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Реакторы выпускают на низкое напряжение. Значит где-то применяются. Пример: РТТ-0,38. Фирма ABB выпускает токоограничители Is-limitter. Never say never again, или по-русски: век живи - век учись (дураком помрешь). Да, новые веяния. Сталкиваться не приходилось (в сетях до 1000 В - ни разу). Вот тут кое-что сходу: https://ozlib.com/848594/tehnika/ogranichit...kogo_zamykaniya. О чем Ваша статья, может быть хоть чем-то сможем помочь? Единственное, что могу сказать: все эти вышеперечисленные устройства ОТКЗ применяются вблизи (в электрическом смысле) от мощных источников. Например в СН электростанций (например, на 200 МВт блоке ТЭС типовая мощность ТСН-а - 32000 кВА! Соответственно, тр-ры с обмоткой НН 0.4 кВ висят прямо на генераторном напряжении). Да, только там и имеет смысл устанавливать устройства ОТКЗ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если верить интернетам, снижение тока КЗ уменьшает падение напряжения на шинах и отключение остальных потребителей по минималке.
Недостатки: падение косинуса, падение напряжения, изменение режимов работы защит по току (иначе контакты горят, а автомат не отключается). Реально реакторы нужны в тяговых железнодорожных сетях: в 3 кВ постоянки рабочие токи в тысячи ампер, а уж про токи короткого и их динамическое действие вообще. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Реально реакторы нужны в тяговых железнодорожных сетях: в 3 кВ постоянки рабочие токи в тысячи ампер, а уж про токи короткого и их динамическое действие вообще. Ну,вобщем-то в сетях 6 кВ очень часто применяют и обычные, и расщепленные. У нас особенно на шахтных поверхностных ПС 110/6.3/6.6 кВ. Дык, а на железке где? Ну знаю между нейтралями выпрямительных трансформаторов, когда у них группы разные (на сколько помню включают впараллель 12 и 6 группу - 12-и пульсовая схема? А еще вариант 12 и 11 группы, так?) ставятся уравнительные они же токоограничивающие реакторы. А уже в постоянке 3.3 кВ тоже лепят? Помнится, там на выходе какие-то фильтры силовые лепят... Тогда без реакторов никак. Эх, давно не бывал я на железке... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дык, а на железке где? Ну знаю между нейтралями выпрямительных трансформаторов, когда у них группы разные (на сколько помню включают впараллель 12 и 6 группу - 12-и пульсовая схема? А еще вариант 12 и 11 группы, так?) ставятся уравнительные они же токоограничивающие реакторы. А уже в постоянке 3.3 кВ тоже лепят? Помнится, там на выходе какие-то фильтры силовые лепят... Тогда без реакторов никак. Всё верно: при выпрямительной схеме "звезда-обратная звезда с уравнивающим реактором" (шестипульсная схема) реактор уравнивает падение напряжения на диодах в определённых режимах. Далее между минусом выпрямителя и тяговым рельсом стоит фильтр-устройство (фильтр-пробка, заточенная под подавление чётных гармоник, состоящее из отдельных катушек и конденсаторов) и бетонный реактор размером с два гаража, призванный ограничивать выброс тока при коротком замыкании. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |