..сейчас у меня стоит на 25А клас В. Чтобы ЭМР этого автомата в случае чего гарантированно сработал не более чем через 0,4 с, измеренный или расчётный ток однофазного КЗ должен быть не менее 5 х 25 х 1,1 = 137,5 А Если же этот ток будет меньше, то остаётся надеяться только на срабатывание теплового расцепителя. Вот и смотрите по ВТХ, например, при токе ОКЗ равном 3 номинала, т.е. 75 А Ваш автомат сработает через 90 секунд из холодного состояния. Если же до возникновения аварийной ситуации тепловой расцепитель автомата был прогрет номинальным током, то он сработает не менее чем через 3 секунды. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.12.2019, 20:50
Сообщение
#22
|
|
Гости |
|
|
|
14.12.2019, 1:12
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.12.2019, 9:14
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Сопротивление контактных соединений учитывается при расчете токов КЗ. Спасибо, Олега, я в курсе, хочется от Вани ответ получить. Тут ведь в чём дело, измеряя ток КЗ (петля "фаза-ноль") мы получаем конкретное значение, а вот учесть все контактные соединения в расчётах - дело несколько сомнительное. В проекте, допустим, учли все распредкоробки, а на практике ... Примерная ситуация и с ВЛ и с КЛ. Моё мнение таково: расчётные величины для проектантов, а для практиков - измерения, и рассматривать расчётные величины в ответах на форуме какой смысл? |
|
|
|
|
14.12.2019, 11:00
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. я в курсе.. Только написано наоборот. ).. учесть все контактные соединения в расчётах - дело несколько сомнительное. А надо ли ? При длинных линиях (там, где уже распред.коробки) и нормированном значении сопротивления эти "семечки" мало влияют на результат. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|