Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз. |
6.12.2019, 12:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2019 Пользователь №: 56474 |
Доброго времени суток, уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить непонятные мне вещи.
Имеем 2 рядом стоящих серверных шкафа с оборудованием (УПСы, Коммутаторы, серверы, пассивка). Каждый запитан через свою розетку на стене (обычные розетки, с усиками заземления или зануления, не знаю как правильно). Рядом по стене проходит шина заземления. Шкафы на эту шину НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Назову их шкаф "А" и шкаф "Б". Обнаружил что между собой (если одновременно коснуться их руками за корпуса) - бьют током. Эксперимент 1: Замеряю вольтметром напряжение между шкафами - показывает сначала скачок около 40В, моментально падает и держится около 14-16В. Эксперимент 2: Фазовой отвёрткой трогаю шкаф А - не горит. Фазовой отвёрткой трогаю шкаф Б - горит. Эксперимент 3: Замеряю вольтметром напряжение между шкафом А и шиной заземления на стене - 0В Замеряю вольтметром напряжение между шкафом Б и шиной заземления на стене - 14-16В Тут я подумал: "Ага, пробивает на корпус фаза в шкафу Б, надо заземлить шкаф Б на шину на стене". Эксперимент 4: Заземлил шкаф Б на шину заземления на стене. Между шкафом Б и шиной соответственно 0В. И проверил бьются ли шкафы между собой током теперь. Оказалось бьются ещё сильнее! Теперь между шкафом А и шкафом Б стало 64В. И между шкафом А и шиной заземления стало 64В! Помогите понять, в чём проблема? PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления: 1 контакт -> шина - около 60В 2 контакт -> шина - около 80В 3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке) Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 12:59 |
|
|
Stanislav1982 Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз. 6.12.2019, 12:58
Shturman1 ну так подсоедините шкаф А тоже к шине заземления ... 6.12.2019, 13:10
Stanislav1982 Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 15:10) ну т... 6.12.2019, 13:37
Электромонтёр Цитата1 контакт -> шина - около 60В
2 контакт -... 6.12.2019, 13:15
Shturman1 ерунду написали 6.12.2019, 13:42
Stanislav1982 Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 15:42) ерун... 6.12.2019, 13:53
Электромонтёр Ну значит заземление не заземляет. 6.12.2019, 13:57
Stanislav1982 Цитата(Электромонтёр @ 6.12.2019, 15:57) ... 6.12.2019, 14:00
Shturman1 ЦитатаПодскажите пожалуйста, где именно?
Я про то,... 6.12.2019, 14:03
Stanislav1982 Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 16:03) Я пр... 6.12.2019, 14:07
Электромонтёр Вот именно. Пробросили наверное шину для отчётност... 6.12.2019, 14:06
Электромонтёр Есть спец приборы со штырьками но у вас их нет. 6.12.2019, 14:25
Stanislav1982 Цитата(Электромонтёр @ 6.12.2019, 16:25) ... 6.12.2019, 15:15
Shturman1 ЦитатаКак я понимаю в шкафу Б не завели или где-то... 6.12.2019, 15:24
Stanislav1982 Спасибо, в понедельник будем чинить PE и шину, отп... 6.12.2019, 16:41
Stanislav1982 Доброго времени суток. Починили проверкой и ремонт... 15.1.2020, 9:13
Гость сочувствующий Цитата(Stanislav1982 @ 15.1.2020, 9:13) .... 15.1.2020, 11:34
с2н5он побрить или прицепить цепочку как на бензовозах 15.1.2020, 12:12
Олега Натуральный штучный паркет - и будет коту счастье. 15.1.2020, 14:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 0:40 |
|
|
|
|