Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления

Владислав09876
сообщение 2.12.2019, 14:06
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 56438



Цитата(gomed12 @ 29.11.2019, 20:28) *
Думаю, от каждого разбросанных постов можно прокладывать к пускателю по одному 3-х жильному кабелю длиной 1-2 км. Общая длина и потери будут меньше. Правда, при этом не понятны расстояния от кнопок до пускателя. КУ-92 понятно взрывозащищенный, а пускатель тоже взрывозащищенный?

Пускатель , обычного исполнения)

Цитата(Viktor2004 @ 2.12.2019, 14:38) *
Напишите что конкретно за двигатели. Это насосы откачки говна из сортира или нефтяные насосы, или карусель детская. Это не любопытство, будет понятно что лучше посоветовать

Насоса налива СУГ в автоцистерны , ж/д цистерны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 3.12.2019, 7:29
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ну, сечение кабеля вам тут посчитали. Предъявите заказчику. Когда он увидит цену на 12 км кабеля 16мм2 он спросит есть ли альтернатива этому.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2019, 8:05
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Viktor2004, сломал тачскрин яростно люто плюсуя


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.12.2019, 21:03
Сообщение #24





Гости






Цитата(Владислав09876 @ 2.12.2019, 14:06) *
Насоса налива СУГ в автоцистерны , ж/д цистерны

Стесняюсь спросить, а вы форум правильно выбрали?
Насколько я знаю, европейские стандарты функциональной безопасности серии МЭК 61508/61511 в России приняты на уровне ГОСТов уже несколько лет назад. В Украине - с 1 сентября этого года. Для таких объектов как раз самое оно. У вас что, не требуется проект на такие вещи, со всеми допусками/разрешениями? И все проверяльщики "на зарплате"?
Схема в первом посте откуда? Из учебника?
Ладно, если хотите ответ в форуме для чайников, могу посоветовать не заморачиваться толстыми медным многокилометровыми кабелями, всё равно украдут, даже если положите. И надёжность такого решения под большим вопросом, (о безопасности молчим - это вопрос зиц-председателя объекта).
Рассмотрите современные решения на базе промышленного интернета вещей IIoT, если там есть мобильное покрытие. Дежурному оператору дадите служебный смартфон с жёстко установленным приложением и кнопками пуск, стоп, индикаторами работы, и даже расхода прокачиваемой среды... да чего хотите.. , в щите управления ЭД недорогой контроллер с выходом на катушку пускателя и входами блок-контактов и т. п. Сейчас макеты подобных штучек делают студенты на лабораторках, на базе Ардуино (только не думайте его совать на реальный промышленный объект!)
И потом.. ну хоть аварийную кнопку-грибок добавьте в проект... да что ж такое...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владислав09876
сообщение 5.12.2019, 12:33
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 56438



Цитата(Ваня Иванов @ 28.11.2019, 19:11) *
Уважаемый Владислав09876! Вы не указали величину пускателя, поэтому приведу пример для магнитного пускателя 3-й величины. Мощность катушки магнитного пускателя 3-й величины составляет 235 ВА (справочно), откуда ток потребляемый катушкой при напряжении 380 В составит 0,6 А. Для медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 2 км при силе тока 0,6 А потери напряжения составят 14,51 В или 3,82 %.
Для взрывоопасных зон всех видов подойдёт контрольный кабель КВБбШвнг 4х2,5.

Извините ,а не подскажете ,где взять справочную величину мощности катушки магнитного пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.12.2019, 12:48
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Можно использовать промежуточное рэле. Ток значительно снизиться и не нужно будет таких толстых проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.12.2019, 13:40
Сообщение #27





Гости






Цитата(rosck @ 5.12.2019, 12:48) *
Можно использовать промежуточное рэле.
Конечно, никто не гоняет пусковые токи исполнительного механизма по всему объекту. Те же конвейеры в портах, элеваторах, ГОКах... сотни метров, километры. И везде есть посты управления, аварийные кнопки, датчики безопасности...
Я не зря спрашивал про происхождение схемы.
Обратитесь к проектанту c лицензией- это всё типовые решения, зачем изобретать велосипед, да ещё и на опасном объекте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.12.2019, 22:20
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Господа. А кто-нибудь пробовал включать пускатель выносным пультом на дистанции хотя бы 2 км?
Там наведенка случайно в проводе не возникнет, которая пудет держать пускатель постоянно включенным?
У меня однажды такое с реле времени было. У него был высокоомный вход и когда я подключал провод несколько метров длиной, у меня эта релюха срабатывала просто от провода.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2019, 5:32
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Viktor2004, точно. Автору срочно нужно искать витую пару в 16 квадратов


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены