Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии

Олега
сообщение 14.11.2019, 7:40
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 13.11.2019, 17:44) *
Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки.
Описание-то бодрое, характеристики отменные.. К примеру, номинальная отключающая способность 2 кА! icon_smile.gif Против 158 А у АВВ (ном.16А)
При этом посмотрел видео, как нутро устроено. Не солидно. Нет даже элементарной стеночки меж контактами, не говоря о дугогашении.
Для сравнения - в щитах между вводными цепями от разных источников (и аппаратами) должна быть (по стандарту на ВРУ) установлена перегородка
(6.2.10 Если в вводной панели предусмотрено два блока ввода, присоединяемых к различным питающим сетям (схема 6, приложение А), то они должны разделяться перегородкой. Перегородку следует предусматривать также между аппаратами блока АВР (схема 7, приложение А).)
А у ЭКФ все по-простецки, зазор меж контактами в 1,5 см и нормуль, годится для "переключения... питающей линии". Странно всё это..

Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2019, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.11.2019, 8:59
Сообщение #22





Гости






Цитата(Олега @ 14.11.2019, 7:40) *
К примеру, номинальная отключающая способность 2 кА! icon_smile.gif Против 158 А у АВВ (ном.16А)

Не путайте отсечку с отключающей способностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.11.2019, 9:12
Сообщение #23


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Олега, Ну, я не настаиваю на использовании переключателя именно этого производителя. Более того, я вообще не имею доверия к продукции данной марки.
Как говорится, я просто разместил объяву я просто дал вариант решения вопроса.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2019, 9:42
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.11.2019, 8:59) *
Не путайте отсечку с отключающей способностью.
Cпасибо, коллега, только прошу пояснить сирым и убогим, что там за отсечка у переключателя ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.11.2019, 11:43
Сообщение #25





Гости






Пожалуйста. Специально залез на сайт ЭКФа. Посмотрел технические характеристики на переключатель. Ну ни разу не увидел про отключающую способность и отсечку. Рубильник он и в Африке рубильник. А про 2кА, это вы писали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.11.2019, 12:00
Сообщение #26





Гости






Олега, извиняюсь. Точно, эти идиоты от ЭКФ, на странице сайта в таблице хренакнули про откл. способность, а когда скачиваешь техническую информацию на этот переключатель, там доже близко нет про откл.способность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.11.2019, 12:19
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Neeoos @ 12.11.2019, 19:10) *
...нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 В и если его отключат переключить на 220 В
Посмотрите варианты решения этой проблемы (перейти по ссылке).


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.11.2019, 17:05
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



У нас такие штуки продают. На 63А стоят 3500-6000 Р. Автоматическое переключение, один ввод приоритетный. Если отключить тумблер питания, то можно переключать вручную.

Сообщение отредактировал rosck - 14.11.2019, 17:07
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.11.2019, 12:35
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить.
На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2019, 13:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 15.11.2019, 12:35) *
На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода.
Не стремновато разрывать PENы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.11.2019, 13:24
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Нет, если одновременно с фазными.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2019, 14:06
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В РФ "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников"
Бо комашка або тарган заповзе і кирдик..

Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 14:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.11.2019, 17:17
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Я понимаю, что обычно так и делают (не разрывают PEN), но аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования.
Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) icon_wink.gif

Прикрепленное изображение

Ключевое слово - однополюсные.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2019, 17:36
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 15.11.2019, 17:17) *
.. аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
Маловероятный случай ? Добавьте пыль-грязь. Может аппараты made in UA герметичные ? Рабочий ток в N проводнике имеется, иногда более фазного, контактик может подгореть.. С другой стороны фазный может залипнуть.


Цитата(Инк @ 15.11.2019, 17:17) *
В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования.
Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) icon_wink.gif

Прикрепленное изображение

Ключевое слово - однополюсные.
Так и живете по ПУЭ6 ? Мдя.. уж. А ведь одной ногой в европах.., хочь бы у IEC списали. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.11.2019, 19:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



А что скажете о случае обрыва PEN, когда напряжение появится на всех соединённых с РЕ корпусах и его невозможно будет снять простым способом?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 15.11.2019, 20:01
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Инк @ 15.11.2019, 13:35) *
Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить.

Я ставлю, вроде работают.

Цитата(Инк @ 15.11.2019, 13:35) *
На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода.

Я тоже так делал, пока не пришлось клиенту технику восстанавливать за свой счёт. Теперь подключаю наглухо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.11.2019, 21:46
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(rosck @ 15.11.2019, 19:01) *
Я тоже так делал, пока

А что конкретно случилось?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2019, 22:01
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 15.11.2019, 19:04) *
А что скажете о случае обрыва PEN..
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов (а она обязана быть при использовании меры автоматическое отключение питания) - беды никакой не будет. Кстати, вышеозвученные причины как раз и ведут к обрыву PEN.


Цитата(Инк @ 15.11.2019, 21:46) *
А что конкретно случилось?
В попу контакт семечко попало - тормозить проводить коза контакт не стала
Типа PEN в обрыве.

Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 22:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.11.2019, 10:56
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 15.11.2019, 21:01) *
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов...

Избитая она только для таких опытных ораторов, как вы, а я учусь. Мне интересен простой случай, без костылей. Типа заходит в дом L и PEN - ставить двухполюсный автомат и потом разделять PEN или однополюсный. В случае обрыва PEN на корпусах появится напряжение, которое просто так не снять, щёлкнув автоматом. Но, я так понимаю, авторы запрета оценивают этот вариант как менее проблемный, по сравнению со случаем выхода из строя коммутационного аппарата.
Цитата(Олега @ 15.11.2019, 21:01) *
Типа PEN в обрыве.

Это не конкретно. Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника пострадала. Особенно роль РЕ проводников.
Ведь N и L в Рф разрешено совместно коммутировать?

Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2019, 10:59


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.11.2019, 11:29
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 16.11.2019, 10:56) *
Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника ..
Брал партию Merlin-Gerin Multi9. Четверть отказались включать отдельные полюса. Техника не пострадала, выяснилось после установки, снял и сдал продавцу. Брак. А может хранили в песочнице, не разбирал.

Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2019, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены