Смотрите такая ситуация,к дому подведены 220 и с другого столба 380
Но 220 бывает отключают в плохую погоду, нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 и если его отключат переключить на 220
Какую защиту ставить что б фазы от 220 и фаза от 380 не замкнули? Как себя о безопасить вдруг жена включит 380 и 220
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.11.2019, 20:50
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А эти две линии от одной подстанции или от разных?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 8:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(S-cream @ 12.11.2019, 20:50) *
А эти две линии от одной подстанции или от разных?

Конечно разных, какую защиту поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 9:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Смотря какой сложности систему вы хотите получить. Есть обыкновенные пакетники со времён СССР нормально работают, есть перекидные переключатели (напр. АВВ), есть сдвоенные пускатели с блокировкой. Ну или же готовые щиты АВР (автоматического включения резерва).
Гуглите про фазировку вводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 11:32
Сообщение #5





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 13.11.2019, 9:07) *
Смотря какой сложности систему вы хотите получить. Есть обыкновенные пакетники со времён СССР нормально работают, есть перекидные переключатели (напр. АВВ), есть сдвоенные пускатели с блокировкой. Ну или же готовые щиты АВР (автоматического включения резерва).
Гуглите про фазировку вводов.

Но все же что вы посоветуете поставить на загородный дом,и как это все подключить? Можно какую то банальную схему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 12:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Может тогда сначала вы нарисуете как у вас сейчас все эти ввода выполнены и как вы их переключаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 13:50
Сообщение #7





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 13.11.2019, 12:04) *
Может тогда сначала вы нарисуете как у вас сейчас все эти ввода выполнены и как вы их переключаете.

У меня пока что 380 на дом,буду на днях тянуть 220. Хотелось бы поставить АВР так как это загородный дом а отопление електро.
Если просто выключать вводной автомат 380 а после включать 220ввод
Если жена включит и тот и тот автомат выбьет? Не загорится у меня проводка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 14:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А зачем тянуть 220? Может будет проще их получить из 380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2019, 14:51
Сообщение #9





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 13.11.2019, 14:09) *
А зачем тянуть 220? Может будет проще их получить из 380?
Это для вас проще из 380 В взять 220 В, а для ТС проще протянуть ещё одну линию на 220 В. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.11.2019, 15:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дело не в простоте, а в наличии 2-х независимых источников питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 15:19
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 13.11.2019, 15:03) *
Дело не в простоте, а в наличии 2-х независимых источников питания.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 15:20
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 13.11.2019, 15:03) *
Дело не в простоте, а в наличии 2-х независимых источников питания.

Верно, 2 источника. Как обезопасить себя от замыкания фаз? Вопрос в этом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.11.2019, 15:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Первый попавшийся в сети АВР, справа подправлен под однофазный ввод 220
Прикрепленное изображение

контакторы КМ1 и КМ2 для верности с механической блокировкой делайте
Это если автоматически. А вручную - переключатели с мех.блокировкой есть.

Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2019, 15:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.11.2019, 16:18
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Трехпозиционный переключатель. Модульный. Самое простое и безопасное. Про нагрузки и защиты - отдельный разговор.
Про три фазы+ноль и 1 фазу+ноль понятно?


Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:21


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2019, 16:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это если 220 тянется на весь дом, а не на какой то минимум


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.11.2019, 16:55
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(S-cream @ 13.11.2019, 16:18) *
Самое простое...
Про нагрузки и защиты - отдельный разговор.


Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.11.2019, 17:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 13.11.2019, 16:18) *
Трехпозиционный переключатель. Модульный. Самое простое и безопасное.
Предназначен ли сей аппарат для такой цели ? Что будет при залипании контактов ?

Цитата(с2н5он @ 13.11.2019, 16:42) *
на какой то минимум
Оставляют одну фазу.(кол-во красных перемычек меньше).

Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2019, 23:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.11.2019, 17:44
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2019, 18:54
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 13.11.2019, 16:38) *
Предназначен ли сей аппарат для такой цели ? Что будет при залипании контактов ?

Логично было бы использовать переключатель поворотного типа, тем более таковые имеются.

С организационной точки зрения меры безопасности при работе в устройствах с двухсторонним питанием заметно отличаются.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2019, 2:28
Сообщение #20





Гости






Цитата(Neeoos @ 12.11.2019, 19:10) *
Как себя обезопасить вдруг жена включит 380 и 220
Может будет проще развестись с женой? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 1:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены