После замены трансформаторов тока с 1500/5 на 600/5 и прибора учета на электронный на Трансформаторной подстанции (силовой трансформатор 630кВа) произошло значительное увеличение показаний потребленной элеткроэнергии ( в 4 раза). В чем может быть дело?
Прибор учета установлен на НН, в допуске к расчетам, поверен. Может быть, дело в изначальной неверной схеме присоединения энергопринимающих устройств на ТП? Недавно попалась на глаза статья электрика, о том что неправильное технически подключение силовых трансформаторов (не выполнено требование о полярности) влечет недоучет электроэнергии. Предполагаю, что может быть и переучет электроэнергии. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
силовой транс здесь не причем
что за счётчик поставили? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
(не выполнено требование о полярности) о какой полярности идёт речь? ![]() разбирайтесь с учетом, силовой трансформатор не при делах -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |