Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
fuodorov1
сообщение 2.11.2019, 17:48
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Друзья ! Я всё со своим мигающим светом бегаю )...Помогите разобраться как работает схема на 2 конденсаторах ,3-х диодах и двух промежуточных реле.Смысл такой что пока электропривод задвижки работает (задвижка закрывается или открывается ) соответствующая из двух лампочек мигает и перестаёт мигать по достижению конечного положения .Мигает за счёт такой вот старой схемы описанной выше .Начертите пожалуйста схему как она работает ,высылаю фото .От схемы электрозадвижки на эту схему прерывания сигнала приходит 3 провода....
Заранее спасибо за ответы !

не могу загрузить фото !!!


здесь вот
https://dropmefiles.com/g3ttV

https://dropmefiles.com/roL5H
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.11.2019, 4:10
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



На ваших реле действительно все контакты нормально открытые?
Желательно, чтобы там были два нормально закрытых, иначе схема
получится не очень удачной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.11.2019, 9:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(fuodorov1 @ 2.11.2019, 18:48) *
Друзья ! Я всё со своим мигающим светом бегаю )...Помогите разобраться как работает схема на 2 конденсаторах ,3-х диодах и двух промежуточных реле.Смысл такой что пока электропривод задвижки работает (задвижка закрывается или открывается ) соответствующая из двух лампочек мигает и перестаёт мигать по достижению конечного положения .Мигает за счёт такой вот старой схемы описанной выше .Начертите пожалуйста схему как она работает ,высылаю фото .От схемы электрозадвижки на эту схему прерывания сигнала приходит 3 провода....
Заранее спасибо за ответы !
А не проще купить мигающие светодиоды?
Любой НО_контакт, соответствующего реле, будет подключать эти светодиоды (по 3-4 штуки, последовательно или через токоограничивающий резистор одну штуку) к стандартной зарядке (например от старого телефона).
И не надо будет никаких диодов, конденсаторов.

Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 54%
Прикрепленное изображение
570 x 422 (29.98 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 4.11.2019, 11:56
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



завтра посмотрю ,я по памяти рисовал ,очень может быть что Н.О.контакты есть.
Не могу я все схемы переделывать на светодиоды .это внесение изменений в схему ,кто мне такое разрешит !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.11.2019, 16:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А не проще купить мигающие светодиоды?
А ещё проще - сигнальная арматура с мигающим светом. На любые стандартные напряжения. И не надо колхозить никакие зарядники.
Цитата
это внесение изменений в схему ,кто мне такое разрешит
А кого вы спрашивали? А то, что вы решили замутить на двух релюхах - не есть изменение схемы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 5.11.2019, 15:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



а откуда я по вашему сфотографировал такую схему ? это и есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ схема ,которую менять нельзя ! просто у нас на неё нет схем (бумажных) и не понятно как она работает,всё старые работники уволились всё досталось мне ).Вызвонить самому схему не представляется возможным ,она располагается над АВР (питание приборов котла) которая всё время в работе,под напряжением,туда лезть опасно ! обестачивается только не 3 дня в году на останов !)
Вы правы на каждом реле при ближайшем рассмотрении ТОЛЬКО ОДИН НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ задействован )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.11.2019, 6:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(fuodorov1 @ 4.11.2019, 12:56) *
...
Не могу я все схемы переделывать на светодиоды .это внесение изменений в схему ,кто мне такое разрешит !!!
Запрещается самостоятельное изменение схемы, касающееся функциональности работы схемы.
Вам предлагается внести изменение в части сигнализации, которая не относится к выше сказанному, тем более она у Вас и так не работает.

Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2019, 6:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 6.11.2019, 13:51
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Если рассмотреть оригинальную схему, опубликованную по этой теме ранее (20.08.2019 в посте №28), то видно, что сигнальные лампы предназначались только для
контроля положения ограничительных конечников, к которым они подключены (А11, А19). Использование РМС предусматривает контроль включения реверсных
пускателей ПМЗ и ПМО, а это совершенно иная дополнительная функция с подключением к другим точкам (А15, А23).
Чтобы сохранить контроль конечников и добавить мигание при включении ПМЗ и ПМО, индикаторные лампы нужно пропустить через РМС только посредством Н.З.
контакта. Ввиду условия, что в реле задействован только один Н.З. контакт, значит что сам РМС выполнен на мультивибраторах, реализованных на Н.О. контактах.
Практический вариант такого мультивибратора представлен на рис.1
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1754 x 1240 (24.52 килобайт)


Частота колебаний зависит не только от емкости С но и от номинала резистора R (чем выше номинал, тем ниже рабочая частота и более равнозначны соотношения
времени включенного и выключенного состояния исполнительного реле). Однако не стоит излишним увеличением R загонять схему в край работоспособности, где
при колебаниях питающего напряжения могут происходить срывы генерации. Соответственно и уменьшение R менее 1,5ком. приведет к тому что работа сигнальных
ламп сдвинется в область коротких, малозаметных вспышек и повышенному искрению на Н.О. контакте реле.

На рис.2 представлена схема РМС на основе данного мультивибратора. Перед запуском используемые контакты всех реле нужно подогнуть так, чтобы они
срабатывали при включении (Н.О. замыкались, а Н.З. размыкались) только в самом конце хода кинематики реле. Это значительно улучшит работу РМС.

Все таки похоже, что ваша схема с двумя диодами, а не с тремя, просто два из них сидят в параллель и работают как один. Самое слабое место в схеме это диоды,
если их проверить и заменить неисправные, то вполне возможно все и так заработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 6.11.2019, 18:01
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Здравствуйте ! спасибо за подробные и скорые ответы !
Никто и не говорит что что-то у нас не работает ,просто разобраться хочется как она работает ) как вы правильно заметили и убедились на схеме представленной мной ещё в Августе в другом посте НЕТ реле мигающего света,но в реале оно есть ! вот и работай как хочешь !)поэтому и хочу разобраться )

я такую схему переделываю - будут кнопки вместо ключа управления и куда теперь цеплять три провода от старой схемы ? они уходят в РМС старого образца )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 7.11.2019, 12:35
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Хочу предложить еще один возможный вариант схемы РМС. Теперь удалось уложиться в условленные три провода.
Схема попроще, покапризнее, но вполне работоспособная. Дополнительные контакты пускателей ПМО и ПМЗ
выполняют функцию переключения режимов ( мигание \ контроль конечников ).
Диодов VD3 и VD4 конечно у вас в схеме нет, но они значительно увеличивают яркость мигания ламп, не влияя на
работу самой схемы. Ставить их по желанию.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
2549 x 1802 (37.94 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 7.11.2019, 16:06
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Спасибо большое за подробные ответы !!!большое спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 6:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 