Гость_Гость_Александр_*_* |
1.11.2019, 19:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго времени суток.
Ситуация в следующем: Из стены выходит кабель от распределительной коробки (что с кабелем внутри - я понятия не имею). Так вот, если их прозвонить то на 1 будет фаза, а на втором 0. Самое интересное начинается после того как я скручиваю 2-й внешний кабель. После скручивания начинаю проверять соединение и о чудо! на обоих фаза. Естественно на другом конце прикрученного кабеля такая же проблема. Пробовал 2 разных внешних кабеля - ситуация идентична. Ну я человек не гордый - полез в распределительную коробку (думал кабелю хана). Начинаю "прозванивать" распределительную коробку - там всё в порядке. Этот кабель был выведен под розетку. Проблема началась после того как туда подключили пылесос. Он сначала поработал 3-5 сек. Потом его выключили, а когда попытались включить он не заработал. Для инфо: 1) Проводка очень старая. В доме есть соединения между алюминиевой и медной проводкой. В месте скручивания оба кабеля медные. 2) Кабель видел лучшие времена. Некоторые жилы кабеля обломлены и у меня есть подозрения, что из-за этого идет пробой. 3) Через эту розетку был подключен еще один кабель от которого питался водонагреватель и стиральная машина. В момент подключения пылесоса, возможно работал только нагреватель. Вопрос в следующем: Почему может возникать 2 фазы в розетке после скручивания кабелей? Если кабель не прикручивать, то фаза получается одна. |
|
|
|
1.11.2019, 22:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Фаза, как была одна, так и осталась. А индикатор и на висячем в воздухе проводе может засветиться... наведёнка, аднакама. Повесив длинный кусок провода на нулевой проводник, вполне можно создать такие условия для индикатора. Напряжение то в розетке есть или нет?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
1.11.2019, 23:46
Сообщение
#3
|
Гости |
Фаза, как была одна, так и осталась. А индикатор и на висячем в воздухе проводе может засветиться... наведёнка, аднакама. Повесив длинный кусок провода на нулевой проводник, вполне можно создать такие условия для индикатора. Напряжение то в розетке есть или нет? Проверить нечем. Из инструмента только отвертка-индикатор. Розетка не работает. Проверил все остальные розетки с ними всё норм. Я так понимаю по-хорошему необходимо замерить напряжение на выходе этого провода и только тогда можно определиться есть ли обрыв на 0? |
|
|
2.11.2019, 6:31
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Соберите обычную "контрольку": лампочка-патрон. Должно помочь.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
2.11.2019, 14:31
Сообщение
#5
|
Гости |
Проверил напряжение - его нет.
Причина оказалась в скрутки проводов в стене. Немного расковыряв стену (примерно 10 см в сторону) обнаружил скрутку между медной и алюминиевой проводкой. Скрутка была замазана цементом. Когда ковырял цемент - заметил копоть. Видимо она прогорела. Стал снимать изоленту с этой скрутки а нулевой провод отвалился. Далее зачистил алюминиевый провод и о чудо - напряжение есть. Сейчас кинул времянку. Сейчас встал такой вопрос: Чем лучше соединить медную и алюминиевую проводку? Из-за обычной скрутки будет окисление, но опыта с другим материалом не имел. Стоит ли заделывать эту скрутку снова или все же поставить на ее место распред коробку (шириной примерно 17 см) |
|
|
2.11.2019, 17:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Взять первый попавшийся винтик/болтик и соединить через шайбочку. Ну или ваги купить. Если влаги нет то ничего этому вашему соединению не будет - замуровывайте.
|
|
|
2.11.2019, 20:55
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если влаги нет то ничего этому вашему соединению не будет - замуровывайте. Угу... На крайняк, место то автор помнит... снова разберёт сгнившее соединение, перепакует и снова замурует. Ему же на форуме электриков разрешили...(сарказм неприкрытый) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
2.11.2019, 22:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вы как модератор имеете все права удалить всё то с чем вы не согласны и что может навредить данному сайту.
Я высказал лично своё мнение на основе своего опыта и доказывать его не считаю нужным. И заметьте не написал что это мнение всех электриков. |
|
|