2 фазы в розетке после скручивания проводов , 2 фазы в розетке после скручивания проводов

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.11.2019, 19:40
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток.
Ситуация в следующем:
Из стены выходит кабель от распределительной коробки (что с кабелем внутри - я понятия не имею). Так вот, если их прозвонить то на 1 будет фаза, а на втором 0.
Самое интересное начинается после того как я скручиваю 2-й внешний кабель. После скручивания начинаю проверять соединение и о чудо! на обоих фаза. Естественно на другом конце прикрученного кабеля такая же проблема. Пробовал 2 разных внешних кабеля - ситуация идентична.
Ну я человек не гордый - полез в распределительную коробку (думал кабелю хана). Начинаю "прозванивать" распределительную коробку - там всё в порядке.
Этот кабель был выведен под розетку. Проблема началась после того как туда подключили пылесос. Он сначала поработал 3-5 сек. Потом его выключили, а когда попытались включить он не заработал.

Для инфо:
1) Проводка очень старая. В доме есть соединения между алюминиевой и медной проводкой. В месте скручивания оба кабеля медные.
2) Кабель видел лучшие времена. Некоторые жилы кабеля обломлены и у меня есть подозрения, что из-за этого идет пробой.
3) Через эту розетку был подключен еще один кабель от которого питался водонагреватель и стиральная машина. В момент подключения пылесоса, возможно работал только нагреватель.

Вопрос в следующем:
Почему может возникать 2 фазы в розетке после скручивания кабелей?
Если кабель не прикручивать, то фаза получается одна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2019, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Фаза, как была одна, так и осталась. А индикатор и на висячем в воздухе проводе может засветиться... наведёнка, аднакама. Повесив длинный кусок провода на нулевой проводник, вполне можно создать такие условия для индикатора. Напряжение то в розетке есть или нет?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.11.2019, 23:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 1.11.2019, 22:58) *
Фаза, как была одна, так и осталась. А индикатор и на висячем в воздухе проводе может засветиться... наведёнка, аднакама. Повесив длинный кусок провода на нулевой проводник, вполне можно создать такие условия для индикатора. Напряжение то в розетке есть или нет?


Проверить нечем. Из инструмента только отвертка-индикатор. Розетка не работает. Проверил все остальные розетки с ними всё норм.
Я так понимаю по-хорошему необходимо замерить напряжение на выходе этого провода и только тогда можно определиться есть ли обрыв на 0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 2.11.2019, 6:31
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Соберите обычную "контрольку": лампочка-патрон. Должно помочь.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.11.2019, 14:31
Сообщение #5





Гости






Проверил напряжение - его нет.
Причина оказалась в скрутки проводов в стене. Немного расковыряв стену (примерно 10 см в сторону) обнаружил скрутку между медной и алюминиевой проводкой. Скрутка была замазана цементом. Когда ковырял цемент - заметил копоть. Видимо она прогорела. Стал снимать изоленту с этой скрутки а нулевой провод отвалился.
Далее зачистил алюминиевый провод и о чудо - напряжение есть. Сейчас кинул времянку.
Сейчас встал такой вопрос:
Чем лучше соединить медную и алюминиевую проводку? Из-за обычной скрутки будет окисление, но опыта с другим материалом не имел.
Стоит ли заделывать эту скрутку снова или все же поставить на ее место распред коробку (шириной примерно 17 см)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 17:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Взять первый попавшийся винтик/болтик и соединить через шайбочку. Ну или ваги купить. Если влаги нет то ничего этому вашему соединению не будет - замуровывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2019, 20:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 17:00) *
Если влаги нет то ничего этому вашему соединению не будет - замуровывайте.
Угу... На крайняк, место то автор помнит... снова разберёт сгнившее соединение, перепакует и снова замурует. Ему же на форуме электриков разрешили...
icon_wink.gif
(сарказм неприкрытый)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 22:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вы как модератор имеете все права удалить всё то с чем вы не согласны и что может навредить данному сайту.

Я высказал лично своё мнение на основе своего опыта и доказывать его не считаю нужным. И заметьте не написал что это мнение всех электриков.