![]() 600 В 3 фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 600 В 3 фазы |
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день. Есть вопрос.
Сеть 600В 3ф. Чем отличается от 380В 3ф. Можно ли как с 380В взять фазу и 0 и получить 220В. Как 600В реализуется, сдвигом фаз или выше напряжение? И какова обычно частота у таких сетей, также 50 Гц. |
![]() |
|
|
Гость_shadow_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Слишком мало данных для формирования ответа на вопросы.
По вашему запросу вообще не понятно, с чем имеем дело - либо вы имеете 600 В, но ничего не знаете о текущих сопутствующих параметрах - частота, источник, тип заземления (иначе на вопрос о нуле просто не ответить) и т.п., - либо вам необходимо получить 600 В, и вы пытаетесь понять, какими способами это сделать. Поясните детальнее, что у вас есть, и что вы хотите получить, тогда и ответим |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Гость_Влад_*_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Да, у меня 3 фазы + 0, 600 В.
Уже понятно, что фаза/0 дает 347 В. Теперь возникает вопрос, как понизить до 220 В, т.к. нужно подключить автоматику. Есть ли стандартные трансформаторы на такое. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да, у меня 3 фазы + 0, 600 В. Уже понятно, что фаза/0 дает 347 В. Теперь возникает вопрос, как понизить до 220 В, т.к. нужно подключить автоматику. Есть ли стандартные трансформаторы на такое. Напряжения 600 вольт три фазы нет в России. У нас есть напряжение три фазы 660 вольт. У шахтеров например, в карьерах. При чем такие системы питания обычно не имеют ноля. То есть там трансформатор с изолированным нолем. Так что фазу и ноль вы там не возьмете. Автоматику запитывают в шахте обычно от 36 вольт. Ну или еще там есть трехфазные трансформаторы понижающие эти 660 вольт до 127 вольт. Для питания освещения и ручного инструмента.. если у вас автоматика расчитанна именно на 220 вольт. Вам надо купить трансформатор на 660/220 вольт. В чем проблема. А стандартный трансформатор на напряжение 660/ 220 забейте в поиске АПШ- 4 только смотрите внимательно они есть 660/ 127 а есть 660/220. Мощность 4 кВт три фазы, взрыво защитное исполнение. Хрень для шахты. Есть просто куча однофазных трансформаторов на напряжение 660/220 я видел даже на 1 кВт. Ттак что определитесь какая вам нужна мощность для питания автоматики, и поиск рулит, все давно придумано и все это продается. |
![]() |
|
Гость_Безбожник_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Имеют они 0 только он называется заземляющим проводом, в таком случае можно сделать свой 0 или использовать металическую конструкцию имеющую непосредственную связь с землей, ведь в сетях бытового типа используюються система электроснабжения с глухозаземленным нейтральным проводом, а в сетях электроснабжения с изолированной нейтралью этот провод изолирован от земли, т.е. если вы имеете возможность изготовить местный заземлитель то он станет вашим 0, а фазу вы знаете
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Только если генератор 600В, а не 660В, то у вас будет 190-200 +-5%
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Мне кажется, автор заимел "халявный" доступ к линии ВВ.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |