Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
Добрый день!
Имею такую проблему. Есть ПКУ установленный на стороне 10 кВ (коэффициент трансформации 800). По нему проходит граница балансовой принадлежности. После него идет кабельная линия 200 м. к трем ТП 10/0,4 кВ после которых также стоят счетчики. Нагрузка на низкой стороне - садовое товарищество. upd. Мощность трансформаторов 63 КВА. Сумма показаний за месяц по низкой стороне - 10 000 кВт*ч Сумма показаний за месяц по высокой стороне - 20 000 кВт*ч Куда копать в поисках разницы? У меня образование электротехническое, но это было давно. Я мозг поломал, но пока ничего не придумал. Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 12:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А мощность трансформаторов чего не указали? Они ведь тоже кушать хотят
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
3 по 63кВА?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Куда копать в поисках разницы? С проверки учета по 0,4 кВ Для проверки с точностью +/- 5% потребуется переносной калорифер на 5-10 кВт и секундомер. У Вас небаланс 50%, поэтому такой точности вполне хватит. Как произвести замер и формулу для расчет, повторять не буду (писал уже раза 3, поиск в помощь) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
доказать, что врет счетчик на высокой стороне. Есть вероятность, что дело в этом? Есть. По теории вероятности, если на 1-й ТП совсем умер счетчик, небаланс был бы не более 1/3 от показаний счетчика на 10 кВ. Но это если нагрузка равномерно распределена по ТП. А если одна ТП потребляет 70-80% всей нагрузки и на ней есть дефект в учете, 50% небаланса вполне может быть. так что 50/50, где "что-то пошло не так". не помешала бы статистика за несколько месяцев для анализа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Напряжение 10кВ, ТН 10кВ/100В Да, надо провести проверку всех узлов учета. Но для начала скажите: какой тип счетчика стоит на питающем конце, как он подключен (через ТН-10 кВ ?), какой коэффициент трансформаторов тока? Те же данные по стороне 0.4 кВ КТП-шек. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
Да, надо провести проверку всех узлов учета. Но для начала скажите: какой тип счетчика стоит на питающем конце, как он подключен (через ТН-10 кВ ?), какой коэффициент трансформаторов тока? Те же данные по стороне 0.4 кВ КТП-шек. Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на высокой стороне 8, на низкой 10. Счетчики в составе ПКУ и КТП. Счетчики поверенные и опломбированные. В том-то и задача, чтобы убелить поставщика энергии, что счетчику на высокой стороне верить нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чём проблема? пишите поставщику ЭЭ, приезжают с образцовым, договоритесь и Ваши проверят
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ктр по ВН должен учитывать и ТН и ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на низкой 10. Тр-р 63кВА Iном. 90,9А. Трансформаторы тока НН 50/5? Может они вместе со счётчиком от перегрузок вышли из строя? А схемы включения ТТ по НН на КТП проверяли? В том-то и задача, чтобы убелить поставщика энергии, что счетчику на высокой стороне верить нельзя. А мое мнение противоположное. Он считает и потери в КЛ-10кВ и потери в силовых трансформаторах. На память 63кВА потери ХХ 300-350Вт 350х3х730=766кВт в месяц... Сунцов Денис правильно советовал-начните проверку с узлов учёта по НН. При чем здесь ТН? Автор сам написал, что коэф трансформации 800. Дяденька, а вы к электрике точно имеете отношение? Этому в ПТУ обучают... Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.10.2019, 1:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
А мое мнение противоположное. Он считает и потери в КЛ-10кВ и потери в силовых трансформаторах. На память 63кВА потери ХХ 300-350Вт 350х3х730=766кВт в месяц... Сунцов Денис правильно советовал-начните проверку с узлов учёта по НН. К сожалению мнение начальства другое. Я сейчас хочу устроиться на работу в эту контору. Мне в качестве входного задания дали эту задачу. Про то, что от избытка индуктивной и осветительной нагрузки счетчики на НН могут врать я им тоже говорил. И про потери и про прочее. Но их это не радует. Они утверждают что счетчик на ВН работает вне класса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда думай, а нужны ли тебе такие начальники. Ты будешь потом всегда подгонять ответ под желание руководства, а не находить истину
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
Тогда думай, а нужны ли тебе такие начальники. Ты будешь потом всегда подгонять ответ под желание руководства, а не находить истину Так-то да, но это уже философия. Мне нужно либо как-то им объяснить откуда такое расхождение, либо я уже не знаю что. Проблема еще в том, что ошметков знаний по электротехнике которые остались у меня в голове явно не хватает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А может это ещё проверка на прогибаемость. И на настойчивость. По всем техническим вопросам тебе расклад уже дали. Посчитай потери в трансформаторах в линиях, предоставь расчёты и стой на своём. Или зауважают или пойдёшь искать работу дальше
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11141 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на высокой стороне 8, на низкой 10. Номинальный ток для ТМ-63 10/0.4 3,64 А по высокой сторон, 91 по низкой. Стало быть, Ктр по току должны быть не более 5/5 и 100/5. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |