Учет электроэнергии на высокой и низкой стороне

andrew77
сообщение 24.10.2019, 12:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Добрый день!

Имею такую проблему. Есть ПКУ установленный на стороне 10 кВ (коэффициент трансформации 800). По нему проходит граница балансовой принадлежности.

После него идет кабельная линия 200 м. к трем ТП 10/0,4 кВ после которых также стоят счетчики. Нагрузка на низкой стороне - садовое товарищество.

upd. Мощность трансформаторов 63 КВА.

Сумма показаний за месяц по низкой стороне - 10 000 кВт*ч

Сумма показаний за месяц по высокой стороне - 20 000 кВт*ч

Куда копать в поисках разницы?

У меня образование электротехническое, но это было давно. Я мозг поломал, но пока ничего не придумал.

Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 12:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А мощность трансформаторов чего не указали? Они ведь тоже кушать хотят icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew77
сообщение 24.10.2019, 12:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 16:46) *
А мощность трансформаторов чего не указали? Они ведь тоже кушать хотят icon_biggrin.gif


63 КВА, забыл указать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 12:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



3 по 63кВА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.10.2019, 12:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(andrew77 @ 24.10.2019, 12:36) *
Куда копать в поисках разницы?

С проверки учета по 0,4 кВ
Для проверки с точностью +/- 5% потребуется переносной калорифер на 5-10 кВт и секундомер.
У Вас небаланс 50%, поэтому такой точности вполне хватит.

Как произвести замер и формулу для расчет, повторять не буду (писал уже раза 3, поиск в помощь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew77
сообщение 24.10.2019, 13:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 16:59) *
3 по 63кВА?


Да.

Дело в том, что поставлена конкретная задача - доказать, что врет счетчик на высокой стороне. Есть вероятность, что дело в этом?

Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.10.2019, 13:10
Сообщение #7





Гости






Цитата(andrew77 @ 24.10.2019, 12:36) *
Добрый день!

Имею такую проблему. Есть ПКУ установленный на стороне 10 кВ (коэффициент трансформации 800). По нему проходит граница балансовой принадлежности.

Да ладно сказки рассказывать. У вас что тт 4000/5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.10.2019, 13:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(andrew77 @ 24.10.2019, 14:08) *
доказать, что врет счетчик на высокой стороне. Есть вероятность, что дело в этом?

Есть.
По теории вероятности, если на 1-й ТП совсем умер счетчик, небаланс был бы не более 1/3 от показаний счетчика на 10 кВ.
Но это если нагрузка равномерно распределена по ТП. А если одна ТП потребляет 70-80% всей нагрузки и на ней есть дефект в учете, 50% небаланса вполне может быть.

так что 50/50, где "что-то пошло не так".

не помешала бы статистика за несколько месяцев для анализа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 13:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.10.2019, 17:10) *
Да ладно сказки рассказывать. У вас что тт 4000/5?

Напряжение 10кВ, ТН 10кВ/100В

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.10.2019, 16:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 12:39) *
Напряжение 10кВ, ТН 10кВ/100В

Да, надо провести проверку всех узлов учета. Но для начала скажите: какой тип счетчика стоит на питающем конце, как он подключен (через ТН-10 кВ ?), какой коэффициент трансформаторов тока?
Те же данные по стороне 0.4 кВ КТП-шек.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew77
сообщение 24.10.2019, 20:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Цитата(mic61 @ 24.10.2019, 20:56) *
Да, надо провести проверку всех узлов учета. Но для начала скажите: какой тип счетчика стоит на питающем конце, как он подключен (через ТН-10 кВ ?), какой коэффициент трансформаторов тока?
Те же данные по стороне 0.4 кВ КТП-шек.


Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на высокой стороне 8, на низкой 10.

Счетчики в составе ПКУ и КТП.

Счетчики поверенные и опломбированные.

В том-то и задача, чтобы убелить поставщика энергии, что счетчику на высокой стороне верить нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2019, 21:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в чём проблема? пишите поставщику ЭЭ, приезжают с образцовым, договоритесь и Ваши проверят


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.10.2019, 21:09
Сообщение #13





Гости






Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 13:39) *
Напряжение 10кВ, ТН 10кВ/100В

При чем здесь ТН? Автор сам написал, что коэф трансформации 800.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2019, 21:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ктр по ВН должен учитывать и ТН и ТТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.10.2019, 1:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(andrew77 @ 25.10.2019, 0:42) *
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на низкой 10.

Тр-р 63кВА Iном. 90,9А. Трансформаторы тока НН 50/5? Может они вместе со счётчиком от перегрузок вышли из строя?
А схемы включения ТТ по НН на КТП проверяли?
Цитата(andrew77 @ 25.10.2019, 0:42) *
В том-то и задача, чтобы убелить поставщика энергии, что счетчику на высокой стороне верить нельзя.

А мое мнение противоположное. Он считает и потери в КЛ-10кВ и потери в силовых трансформаторах. На память 63кВА потери ХХ 300-350Вт
350х3х730=766кВт в месяц...
Сунцов Денис правильно советовал-начните проверку с узлов учёта по НН.

Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.10.2019, 1:09) *
При чем здесь ТН? Автор сам написал, что коэф трансформации 800.

Дяденька, а вы к электрике точно имеете отношение? Этому в ПТУ обучают...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.10.2019, 1:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew77
сообщение 25.10.2019, 5:17
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Цитата(ЛЕША @ 25.10.2019, 5:34) *
А мое мнение противоположное. Он считает и потери в КЛ-10кВ и потери в силовых трансформаторах. На память 63кВА потери ХХ 300-350Вт
350х3х730=766кВт в месяц...
Сунцов Денис правильно советовал-начните проверку с узлов учёта по НН.


К сожалению мнение начальства другое.

Я сейчас хочу устроиться на работу в эту контору. Мне в качестве входного задания дали эту задачу.

Про то, что от избытка индуктивной и осветительной нагрузки счетчики на НН могут врать я им тоже говорил. И про потери и про прочее. Но их это не радует.

Они утверждают что счетчик на ВН работает вне класса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2019, 5:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Тогда думай, а нужны ли тебе такие начальники. Ты будешь потом всегда подгонять ответ под желание руководства, а не находить истину


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew77
сообщение 25.10.2019, 5:35
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56313



Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2019, 9:22) *
Тогда думай, а нужны ли тебе такие начальники. Ты будешь потом всегда подгонять ответ под желание руководства, а не находить истину


Так-то да, но это уже философия. Мне нужно либо как-то им объяснить откуда такое расхождение, либо я уже не знаю что.

Проблема еще в том, что ошметков знаний по электротехнике которые остались у меня в голове явно не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2019, 6:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А может это ещё проверка на прогибаемость. И на настойчивость. По всем техническим вопросам тебе расклад уже дали. Посчитай потери в трансформаторах в линиях, предоставь расчёты и стой на своём. Или зауважают или пойдёшь искать работу дальше


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.10.2019, 8:45
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11141
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(andrew77 @ 24.10.2019, 20:42) *
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на высокой стороне 8, на низкой 10.

Номинальный ток для ТМ-63 10/0.4 3,64 А по высокой сторон, 91 по низкой. Стало быть, Ктр по току должны быть не более 5/5 и 100/5.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 8:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены