Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Попробуйте подтянуть винты на вводном автомате
![]() ![]() -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
И у меня был такой случай – только 10 мм² – хорошо грелся по всей длине, хоть
был нагружен меньше чем на половину. Я решил, что медь грязная. Пришлось проводить линию другим кабелем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема. Измерьте клещами ток в нулевом проводе. Может несинусоидальная нагрузка и большие токи высших гармоник. Сообщение отредактировал mak - 29.4.2008, 16:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
попробуй прогрузи автомат кстати- где именно греется? к чему ближе?
Сообщение отредактировал электроник1 - 29.4.2008, 16:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 ![]() |
А кабели отходящие не греются?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Замена АВ. поможет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11210 ![]() |
И у меня был такой случай – только 10 мм² – хорошо грелся по всей длине, хоть был нагружен меньше чем на половину. Я решил, что медь грязная. Пришлось проводить линию другим кабелем. Это как, простите? Понимаю, имеется в виду наличие примесей в проводниковом материале. Но все-таки, 'грязная медь'... Слышу про такое впервые.... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Я уже давно не удивляюсь, сегодня взорвался трансформатор. Lenta.ru
Не разбирался тогда почему, некогда было, но что было, то было. И не только у электриков, видел десяток чопиков на отрезке в два метра в трубах прослуживших два года, посмотрел две квартиры после обработки горячей водой, дальше не пошел, побоялся, что и мне достанется. За жизнь много чего можно вспомнить, такого, что многие и не поверят. А глупости человеческой... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
Хочу актуализировать тему.
Всем привет, при монтаже торгового центра столкнулись с не приятной ситуацией. 1. Смонтированы щиты ЩО от них питаются светильники зала марка HBO 400H IP23 SET. 2. К щиту от ГРЩ приходит кабель 5х185 - рабочий ток ЩО - 90 А - т.е. кабель питания с запасом (причем большим) 3. Перекоса по фазам нет 4. после главного автомата стоят групповые 3Р 25А с током работы 19А Резюмирую греется кабель питания, греются автоматы, греются отходящие кабели на светильники на "0" ток 37 А! Вот хотел уточнить, если при том, что перекоса нет, АВ и кабель взяты с запасом, нагрев происходит от несинусоидальности?! если да - как с этим бороться?! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Не греется только то, через что ток не течет. Какокй кабель, сколько светильников на фазу, до какой температуры в градусах греется? Легранд приводит для своих модульных выключателей на 25А величину рассеивания 3Вт на полюс. Ну пусть у нас не на 100% загружен автомат примем 2вт. Вот 3 группы трехфазных уже 18 Вт. А если при этом условия охлаждения ерундовые, то температура и подымается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
Все оборудование стоит АВВ. Кабель питания ВВГнг-ЛС 5*185, кабельные перемычки от выключателя (вводного) до групповых автоматов - ПВ3 1*35, от АВ кабель на светильники ВВГнг-ЛС 5х6, светильники подключены без перекоса. Нагрев по прибору доходит до 75 градусов при закрытом щите (открываем щит и сразу меряем) аж гребенки синие уже (они на ток 63А) как и писал ток на групповой автомат 19 А (так что при 400Вт светильнике можно прикинуть сколько их) да и везде по разному - где 20 на линию, где 38 шт, соответственно разные автоматы
Сообщение отредактировал SVFedorov - 19.8.2015, 15:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну так что вы хотите, у вас рабочий ток щита 90А, а гребенки на 63А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
Гребенка стоит на групповых автоматах (соединяет 2 автомата между собой) у которых ток по 20 А (как прикрепить фото?))
Сообщение отредактировал savelij® - 19.8.2015, 16:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...как прикрепить фото? Расширенная форма ответа Выбрать файл Загрузить Управление файлами - выпадающее меню - "+" ЗЫ. Знаками препинания не балуемся -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отверстия зажимаются? Видно что та часть, к которой провод подходит греется сильнее. Оно конечно и правильно, там же ток общий, но может в этом месте контакт не очень хороший.
Поповоду гармоник - тут они вообще не при чем, т.к. в таком случае грелся бы ноль. А те автоматы, что рядом но с белыми гребенками, они тоже греются? или греются только именно эти синие? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
Греются все автоматы, клеммные зажимы и кабели, а на нуле клещи показывают 37 А
кабели питания и гребенка подключена на разные зажимы, затяжка болтов выполнена динамометрическим ключом. все протянуто и проверено. У производителя узнал по светильникам - cos фи 0,85 - в ГРЩ стоит УКРМ - он точно работает Сегодня в ночь пробуем изменить АВ на более больший ток, протянуть все соединения и по группам проверить светильники и правильность их подключения Сообщение отредактировал SVFedorov - 19.8.2015, 17:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Там не просто греются, а почти кипят....
![]() И по моему не гребёнка виновата, а плохой контакт на клеммах, где провод и штырь гребёнки вставлен в одну клемму. имхо а на нуле клещи показывают 37 А А на фазных мерили? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46437 ![]() |
Да мерили, смотри переписку выше. Вопрос в том, что все щиты сделаны одной бригадой, той же бригадой делались силовые щиты, но они работают нормально, остальные щиты ЩО работают нормально, вопрос только в щитах ЩО от которых запитаны светильники зала, другие щиты, к которым присоединены другие выды светильников (примерно с такими же нагрузками) работают нормально.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |