Греется кабель и автомат

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.4.2008, 16:32
Сообщение #1





Гости






Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 28.4.2008, 17:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Попробуйте подтянуть винты на вводном автомате icon_smile.gif ! У нас было похожее явление, даже автомат выбивал время от времени, а когда поджали винты стало всё ОК icon_biggrin.gif ! А если по формуле Джоуля-Ленца, то Q = I^2*R*t, т.е. количество теплоты выделяемое проводником равно произведению квадрата величины тока на сопротивление проводника и на время прохождения тока. Чем больше нагрузка, тем больше нагрев!


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2008, 19:01
Сообщение #3





Гости






И у меня был такой случай – только 10 мм² – хорошо грелся по всей длине, хоть
был нагружен меньше чем на половину. Я решил, что медь грязная. Пришлось
проводить линию другим кабелем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 28.4.2008, 20:51
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Гость_Александр_* @ 28.4.2008, 16:32) *
Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.

Измерьте клещами ток в нулевом проводе. Может несинусоидальная нагрузка и большие токи высших гармоник.

Сообщение отредактировал mak - 29.4.2008, 16:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.4.2008, 16:23
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



попробуй прогрузи автомат кстати- где именно греется? к чему ближе?

Сообщение отредактировал электроник1 - 29.4.2008, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 30.4.2008, 23:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



А кабели отходящие не греются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
knes
сообщение 11.5.2008, 16:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.5.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172



Замена АВ. поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubru
сообщение 17.5.2008, 23:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11210



Цитата(Гость @ 28.4.2008, 22:01) *
И у меня был такой случай – только 10 мм² – хорошо грелся по всей длине, хоть
был нагружен меньше чем на половину. Я решил, что медь грязная. Пришлось
проводить линию другим кабелем.

Это как, простите? Понимаю, имеется в виду наличие примесей в проводниковом материале. Но все-таки, 'грязная медь'... Слышу про такое впервые....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2008, 0:32
Сообщение #9





Гости






Я уже давно не удивляюсь, сегодня взорвался трансформатор. Lenta.ru
Не разбирался тогда почему, некогда было, но что было, то было.
И не только у электриков, видел десяток чопиков на отрезке в два
метра в трубах прослуживших два года, посмотрел две квартиры после
обработки горячей водой, дальше не пошел, побоялся, что и мне достанется.
За жизнь много чего можно вспомнить, такого, что многие и не поверят.
А глупости человеческой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 15:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Хочу актуализировать тему.
Всем привет, при монтаже торгового центра столкнулись с не приятной ситуацией.
1. Смонтированы щиты ЩО от них питаются светильники зала марка HBO 400H IP23 SET.
2. К щиту от ГРЩ приходит кабель 5х185 - рабочий ток ЩО - 90 А - т.е. кабель питания с запасом (причем большим)
3. Перекоса по фазам нет
4. после главного автомата стоят групповые 3Р 25А с током работы 19А
Резюмирую
греется кабель питания, греются автоматы, греются отходящие кабели на светильники на "0" ток 37 А!
Вот хотел уточнить, если при том, что перекоса нет, АВ и кабель взяты с запасом, нагрев происходит от несинусоидальности?! если да - как с этим бороться?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:32
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не греется только то, через что ток не течет. Какокй кабель, сколько светильников на фазу, до какой температуры в градусах греется? Легранд приводит для своих модульных выключателей на 25А величину рассеивания 3Вт на полюс. Ну пусть у нас не на 100% загружен автомат примем 2вт. Вот 3 группы трехфазных уже 18 Вт. А если при этом условия охлаждения ерундовые, то температура и подымается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 15:40
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Все оборудование стоит АВВ. Кабель питания ВВГнг-ЛС 5*185, кабельные перемычки от выключателя (вводного) до групповых автоматов - ПВ3 1*35, от АВ кабель на светильники ВВГнг-ЛС 5х6, светильники подключены без перекоса. Нагрев по прибору доходит до 75 градусов при закрытом щите (открываем щит и сразу меряем) аж гребенки синие уже (они на ток 63А) как и писал ток на групповой автомат 19 А (так что при 400Вт светильнике можно прикинуть сколько их) да и везде по разному - где 20 на линию, где 38 шт, соответственно разные автоматы

Сообщение отредактировал SVFedorov - 19.8.2015, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:47
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну так что вы хотите, у вас рабочий ток щита 90А, а гребенки на 63А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 15:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Гребенка стоит на групповых автоматах (соединяет 2 автомата между собой) у которых ток по 20 А (как прикрепить фото?))

Сообщение отредактировал savelij® - 19.8.2015, 16:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2015, 16:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 15:51) *
...как прикрепить фото?

Расширенная форма ответа
Выбрать файл
Загрузить
Управление файлами - выпадающее меню - "+"

ЗЫ. Знаками препинания не балуемся


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 16:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Простите за качество фото

Видно, что гребенка греется
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 17:11
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отверстия зажимаются? Видно что та часть, к которой провод подходит греется сильнее. Оно конечно и правильно, там же ток общий, но может в этом месте контакт не очень хороший.

Поповоду гармоник - тут они вообще не при чем, т.к. в таком случае грелся бы ноль. А те автоматы, что рядом но с белыми гребенками, они тоже греются? или греются только именно эти синие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 17:49
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Греются все автоматы, клеммные зажимы и кабели, а на нуле клещи показывают 37 А
кабели питания и гребенка подключена на разные зажимы, затяжка болтов выполнена динамометрическим ключом. все протянуто и проверено.
У производителя узнал по светильникам - cos фи 0,85 - в ГРЩ стоит УКРМ - он точно работает

Сегодня в ночь пробуем изменить АВ на более больший ток, протянуть все соединения и по группам проверить светильники и правильность их подключения

Сообщение отредактировал SVFedorov - 19.8.2015, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2015, 17:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Там не просто греются, а почти кипят.... icon_wink.gif
И по моему не гребёнка виновата, а плохой контакт на клеммах, где провод и штырь гребёнки вставлен в одну клемму.
имхо

Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 17:49) *
а на нуле клещи показывают 37 А

А на фазных мерили?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVFedorov
сообщение 19.8.2015, 18:01
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Да мерили, смотри переписку выше. Вопрос в том, что все щиты сделаны одной бригадой, той же бригадой делались силовые щиты, но они работают нормально, остальные щиты ЩО работают нормально, вопрос только в щитах ЩО от которых запитаны светильники зала, другие щиты, к которым присоединены другие выды светильников (примерно с такими же нагрузками) работают нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 17:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены