по одному кабелю запитка гаража и резервное питание , переключатель с контактором?

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 3.10.2019, 13:35
Сообщение #21





Гости






Цитата(Eugenio59 @ 3.10.2019, 13:23) *
[attachment=57788:_____.GIF]


Спасибо! Додумал версию нормально разомкнутым контактором во избежании случайного переключения на город, когда работает генератор! Как сделаю чертеж напишу и скину. Скажите как сюда фото закинуть или рисунок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 3.10.2019, 13:58
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость_Юрий_* @ 2.10.2019, 9:38) *
...от дома подключен гараж трёх жильным проводом. ВОПРОС! Как по одному кабелю, в случаи отключения города, запитать одну из фаз генератором из сарая ДОМ? Есть перекидной рубильник.
Если у Вас совсем туго с финансами, можно временно "сколхозить" такой вариант:
Используем существующий трёхжильный кабель, по которому запитан Ваш сарай-гараж (надеюсь, что жилы кабеля медные и сечением не менее 2,5 мм2). Установить перекидной рубильник после счётчика, как было сказано выше, чтобы в одном положении этого рубильника питание подавалось от городской сети, а во втором положении рубильника - от генератора. Так вот в этом положении рубильника питание должно подаваться от генератора из сарая по одной из жил существующего кабеля, для чего эту жилу соединяем с выводом L (фаза) генератора, а другой конец этой жилы - со вторым вводом рубильника, т.е. с тем вводом, который будет использоваться при питании от генератора. Нулевая жила N остаётся подключенной к нулевой шине в доме и в гараже, как и была раньше, а вывод N генератора надо соединить проводом такого же сечения с нулевой шиной РЩ гаража. Таким образом мы подадим одну фазу ~220 В и ноль в дом. Для питания гаража от дома используем третью жилу РЕ существующего кабеля, которую отсоединяем от PE-шин и подключаем к существующим автоматам в доме и в гараже. Естественно, что никаких РЕ проводников теперь у Вас не будет и надо позаботиться о безопасности, заземлив в гараже генератор и всё электрооборудование и сделав систему уравнивания потенциалов.
Повторяю, что это временная схема и делаете Вы её на свой страх и риск, а чтобы всё сделать по правилам, нужно проложить от дома к гаражу ещё один трёхжильный кабель и подключить как положено L, N, PE проводники.
Но не советую Вам подавать питание с генератора в дом через жопу, т.е. обратным ходом - это ещё хуже, чем описано выше! smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 3.10.2019, 14:09
Сообщение #23





Гости






Кабель стоит 3 на 3 квадрата, и таким способом я вначале и хотел сделать, но потом передумал, так как землю не хотелось бы убирать по многим причинам, В доме земля хорошая глубинка 2 штыря. Подумаю ещё. Пускай это будет сложно для переключений, но кабель уже заложен такой какой есть и куча всего сверху сделано(тртуарная плитка, забор и т.д). не так часто отключают свет, поэтому можно забыть как всё переключить правильно, поэтому хотелось бы чтобы это хотя в полуавтоматическом защищенном от лоха режиме проходило.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2019, 14:21
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Юрий_* @ 3.10.2019, 13:35) *
Скажите как сюда фото закинуть или рисунок?

1. регистрация
2. ссылка на сторонний ресурс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.10.2019, 15:30
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3899
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Юрий_* @ 3.10.2019, 14:09) *
...хотелось бы чтобы это хотя в полуавтоматическом защищенном от лоха режиме проходило.
Посмотрите эту схему:
Прикрепленное изображение

В ней нет ничего сложного и никогда ничего не перепутаете.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2019, 19:52
Сообщение #26





Гости






Что-то я не пойму как работает схема в посте 20. В той схеме что-то не так или я дурак. А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2019, 20:19
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 3.10.2019, 19:52) *
Что-то я не пойму как работает схема в посте 20.
Да никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2019, 20:29
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 3.10.2019, 19:52) *
А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать.

слов нет...одни маты....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2019, 20:34
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 3.10.2019, 19:52) *
.. А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать.
Вы его собственное мнение прочли ?
Цитата(=Бетонщик= @ 3.10.2019, 13:58) *
.. делаете Вы её на свой страх и риск..
И это действительно так (тут я с ним согласен), третья попытка тоже неудачная icon_sad.gif
Незачёт, Ваня.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.10.2019, 21:22
Сообщение #30





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 3.10.2019, 15:30) *
Посмотрите эту схему:
В ней нет ничего сложного и никогда ничего не перепутаете.

Я, конечно, не профи--электрик, но оценивал бы уровень сложности и возможные риски только рассмотрев полную схему, с реальными нагрузками, особенно в трехфазной части установки.. А вопросы УЗО и пр. выносим за скобки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.10.2019, 23:29
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Цитата(Гость @ 4.10.2019, 2:52) *
Что-то я не пойму как работает схема в посте 20. В той схеме что-то не так или я дурак. А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать.


Согласен, если схема не понятна, то лучше с ней не связываться. Если посмотреть с практической стороны,
то схему, выложенную в посте №20 использовать в действительности не стоит.
При неисправности реле К1 или К2, а так же задержка выключения КМ2 при возможном загрязнении "железа",
приведут к одновременному включению обоих пускателей потому что у них нет взаимной электрической блокировки.
Что бы ее обеспечить, необходимы еще два дополнительных провода к трехжильному кабелю, соединяющему
сарай с домом.
Но так как дополнительных проводов не существует, то реализация надежного полуавтоматического режима
с помощью пускателей не получается.


Сообщение отредактировал Eugenio59 - 4.10.2019, 12:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.10.2019, 13:13
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3899
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Eugenio59 @ 3.10.2019, 23:29) *
...Если посмотреть с практической стороны, то схему, выложенную в посте №20 использовать в действительности не стоит... реализация надежного полуавтоматического режима с помощью пускателей не получается.
Вот это - слова достойные уважения! Автор схемы не стал вставать в позу, а честно признал её недостатки и не постеснялся об этом публично сообщить. Молодец, Eugenio59, уважаю за честность и мужество!

Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.10.2019, 21:22) *
...А вопросы УЗО и пр. выносим за скобки?
Не вопрос! Хотите применить УЗО или диффавтоматы? Пожалуйста:
Прикрепленное изображение

Таким образом, схема с перекидным рубильником пока что остаётся вне конкуренции! icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.10.2019, 14:17


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 4.10.2019, 13:23
Сообщение #33





Гости






Таким образом, схема с перекидным рубильником пока что остаётся вне конкуренции! icon_smile.gif

да, но тогда заземления в гараже не будет.. Принято решение задействовать третью жилу на фазу от генератора , как на схеме, а на гараж сделать отдельное заземление!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2019, 17:21
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Юрий_* @ 4.10.2019, 13:23) *
да, но тогда заземления в гараже не будет.. Принято решение задействовать третью жилу на фазу от генератора , как на схеме, а на гараж сделать отдельное заземление!
1. Возможно Ваня подразумевал такое ЗУ, только нарисовал непутёво (к оболочке РЩ icon_confused.gif ). Ставьте шинку РЕ, к ней РЕ-проводники от ЗУ и групп.
2. Называется такой тип заземления ТТ, нарисованные Ваней с четвертого (!) раза (после вопросов) УЗО здесь необходимы.
3. N (условн.) генератора необходимо соединить с ЗУ генератора.
4. Поскольку при работе от генератора сечение 2,5 мм2 не может выполнять функцию PEN, дом необходимо перевести (как и гараж) на ТТ, с шинкой РЕ..
5. PEN-проводник (выполняющий функцию N) питающей линии подключается к N-шине. При питании от ВЛ - желательно через 4-й полюс (автомата и переключателя).
6. Q2 на схеме не нужен, ибо дублер.
7. К сказанному уже не относится, но разделение PEN у Вани на схеме "кривое".

Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2019, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения