Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз? |
3.10.2019, 16:30
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Приветствую участников и за раннее извиняюсь за возмоэно часый глупый вопрос.
Ситуация в том, что приходят письма от абонентов с жалобами на повышенное напряжение в многоквартирном доме. И Управляющая компания написала нам в сетевую чтобы мы приняли меры. Я позвал энергосбыт и управляйку: Замерили напряжение на отходящем фидере ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 Uc - 225) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 147) на ВРУ в здании (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 148) Ноль в порядке межфазное везде гдето 405 В. хочу в заключении написать что управляющей компании необходимо произвести распределение нагрузки в по квартрам на магистралях по этажным щитам. Я не хочу отписываться а решить проблему потребителей , меня пытаются убедить что проблемы у нас на трансе, но на ТП 6 фидеров и проблема только в этом доме. Могу ли я заблуждаться? Без нагрузки напряжение на фидерах в ТП тоже с отклонением от нормы но относительно небольшим . |
|
|
|
3.10.2019, 17:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если есть возможность, ставьте самописец, ибо ваши разовые замеры ни о чем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.10.2019, 17:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8896 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По результатам замеров видно же что имеете плохой ноль или на самой ТП или на фидере. Для очистки совести проведите протяжку и очистку в своём хозяйстве. И потом сделайте ещё замер. А потом уже и пишите заключения
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.10.2019, 17:43 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
3.10.2019, 17:52
Сообщение
#4
|
Гости |
Читаем внимательно ещё раз:
...напряжение на отходящем фидере в ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 В Uc - 225 В) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 А, Ib - 80 А, Ic - 147 А) на ВРУ в здании (Ia - 34 А, Ib - 80 А, Ic - 148 А) Ноль в порядке межфазное везде где-то 405 В. Аб чём речь? Какой нахрен ноль? |
|
|
|
3.10.2019, 17:58
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Читаем внимательно ещё раз: Аб чём речь? Какой нахрен ноль? Профелактику я не против сделать на ТП лишь ы помогло, и самописец можно установить, все же грешу на распределение нагрузок. А так в целом расчитываю на опыт профессионалов возможно кому то это покажется более очевидным чем мне |
|
|
3.10.2019, 18:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Управляющая компания написала нам в сетевую чтобы мы приняли меры... Встречный вопрос - какую должность вы занимаете в сетевой организации? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
3.10.2019, 18:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Замерили напряжение на отходящем фидере ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 Uc - 225) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 147) на ВРУ в здании (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 148) Реальный перекос не фаз, а распределения нагрузки по фазам. Это главная вся причина. дополнительная проблема - напруга на ТП многовато будет, там должно быть линейное (межфазное) 400-405 В, что соответстует фазному 232-234 В Нужно для решения проблемы: 1) нормально распределить нагрузку по фазам 2) переключить ПБВ на тр-ре 6(10)/0,4 на 1 ступень ниже |
|
|
|
3.10.2019, 19:26
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8896 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Читаем внимательно ещё раз: Аб чём речь? Какой нахрен ноль? Простой. Повышенное напряжение на менее нагруженной фазе, да и ещё повышающееся в сторону нагрузки. -------------------- |
|
|
3.10.2019, 20:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Наверное сетевой кабель 3-х жильный с бронёй в качестве нуля?
Проблема в комплексе: плохой ноль в кабеле+ плохое заземление ВРУ+ асимметрия токов. Решения: 1. Сетевая организация кабель с бронёй не изменит, только если причина в контактах рабочего нуля - проверить. 2. УК должна проверить заземление ВРУ и перераспределить симметрично токи нагрузок по фазам. |
|
|
3.10.2019, 20:33
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
3.10.2019, 20:55
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.10.2019, 22:11
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Who, еще раз, конкретно, а то могли и не уловить.
У вас напряжение на фазе А в подстанции меньше, чем на той же фазе в доме. А должно быть наоборот. Про падение напряжения слышали? Это как раз и говорит о том, что с нулём не всё в порядке. Олега, банить по ай-пи, и по морде. По утомившей морде. Сообщение отредактировал S-cream - 3.10.2019, 22:10 -------------------- |
|
|
Гость_просто интересно_* |
4.10.2019, 8:11
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
4.10.2019, 8:47
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8896 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость_просто интересно_*, поддерживаю
-------------------- |
|
|
4.10.2019, 15:10
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.10.2019, 21:46
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
5.10.2019, 0:08
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Была.. Только не по броне, а по оболочке. По алюминиевой и нынче можно.
|
|
|
6.10.2019, 15:47
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Вот насчет ноль в порядке. Назовите сечения от ТП до здания. И длину кабеля. Петлю "фаза-ноль" мерили? кабель ведомственный не сетевой, собственник КЛ не знает ни труссу ни длину если по прямой то гдето 215 метров, жила секторная но если на глаз гдет-то 70 мм2, петлю фаза ноль не мерял Встречный вопрос - какую должность вы занимаете в сетевой организации? нач. службы распредсетей (РЭСа) Не буду цитировать все доводы. Вообщем кабель не трехжильный с броней вместо нуля, такое я и сам встречал но это не тот случай. Обычный алюминиевый кабель типа авббшв. Ноль - четвертая жила. Обзвонил абонентов (детский садик и столовую они ближе всего к ТП) жалоб на напряжение нет. Вызвал еще раз управляйку чтобы совместно произвести замеры на ХХ на ТП. Сняв нагрузку транс на выход выдал 242 242 242 В. Включали каждого абонента по очереди напряжение - напряжение по фазам не просаживалось и ярко-выраженной несиметрии не наблюдалось. Как только включили проблемный фидер и результат перекос. Управляйка после этого расписалась в акте. |
|
|
7.10.2019, 9:06
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
|
|
|
14.10.2019, 10:13
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Была.. Только не по броне, а по оболочке. По алюминиевой и нынче можно. сейчас такое запрещено ввиду возможных переломов оболочки при прокладке и эксплуатации и уменьшении сечения при этом. -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|