...от дома подключен гараж трёх жильным проводом. ВОПРОС! Как по одному кабелю, в случаи отключения города, запитать одну из фаз генератором из сарая ДОМ? Есть перекидной рубильник. Если у Вас совсем туго с финансами, можно временно "сколхозить" такой вариант: Используем существующий трёхжильный кабель, по которому запитан Ваш сарай-гараж (надеюсь, что жилы кабеля медные и сечением не менее 2,5 мм2). Установить перекидной рубильник после счётчика, как было сказано выше, чтобы в одном положении этого рубильника питание подавалось от городской сети, а во втором положении рубильника - от генератора. Так вот в этом положении рубильника питание должно подаваться от генератора из сарая по одной из жил существующего кабеля, для чего эту жилу соединяем с выводом L (фаза) генератора, а другой конец этой жилы - со вторым вводом рубильника, т.е. с тем вводом, который будет использоваться при питании от генератора. Нулевая жила N остаётся подключенной к нулевой шине в доме и в гараже, как и была раньше, а вывод N генератора надо соединить проводом такого же сечения с нулевой шиной РЩ гаража. Таким образом мы подадим одну фазу ~220 В и ноль в дом. Для питания гаража от дома используем третью жилу РЕ существующего кабеля, которую отсоединяем от PE-шин и подключаем к существующим автоматам в доме и в гараже. Естественно, что никаких РЕ проводников теперь у Вас не будет и надо позаботиться о безопасности, заземлив в гараже генератор и всё электрооборудование и сделав систему уравнивания потенциалов. Повторяю, что это временная схема и делаете Вы её на свой страх и риск, а чтобы всё сделать по правилам, нужно проложить от дома к гаражу ещё один трёхжильный кабель и подключить как положено L, N, PE проводники. Но не советую Вам подавать питание с генератора в дом через жопу, т.е. обратным ходом - это ещё хуже, чем описано выше! ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Кабель стоит 3 на 3 квадрата, и таким способом я вначале и хотел сделать, но потом передумал, так как землю не хотелось бы убирать по многим причинам, В доме земля хорошая глубинка 2 штыря. Подумаю ещё. Пускай это будет сложно для переключений, но кабель уже заложен такой какой есть и куча всего сверху сделано(тртуарная плитка, забор и т.д). не так часто отключают свет, поэтому можно забыть как всё переключить правильно, поэтому хотелось бы чтобы это хотя в полуавтоматическом защищенном от лоха режиме проходило.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Скажите как сюда фото закинуть или рисунок? 1. регистрация 2. ссылка на сторонний ресурс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3900 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...хотелось бы чтобы это хотя в полуавтоматическом защищенном от лоха режиме проходило. Посмотрите эту схему:В ней нет ничего сложного и никогда ничего не перепутаете. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Что-то я не пойму как работает схема в посте 20. В той схеме что-то не так или я дурак. А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать. слов нет...одни маты.... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Посмотрите эту схему: В ней нет ничего сложного и никогда ничего не перепутаете. Я, конечно, не профи--электрик, но оценивал бы уровень сложности и возможные риски только рассмотрев полную схему, с реальными нагрузками, особенно в трехфазной части установки.. А вопросы УЗО и пр. выносим за скобки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Что-то я не пойму как работает схема в посте 20. В той схеме что-то не так или я дурак. А схема Вани Иванова рабочая, буду у себя такую делать. Согласен, если схема не понятна, то лучше с ней не связываться. Если посмотреть с практической стороны, то схему, выложенную в посте №20 использовать в действительности не стоит. При неисправности реле К1 или К2, а так же задержка выключения КМ2 при возможном загрязнении "железа", приведут к одновременному включению обоих пускателей потому что у них нет взаимной электрической блокировки. Что бы ее обеспечить, необходимы еще два дополнительных провода к трехжильному кабелю, соединяющему сарай с домом. Но так как дополнительных проводов не существует, то реализация надежного полуавтоматического режима с помощью пускателей не получается. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 4.10.2019, 12:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3900 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Если посмотреть с практической стороны, то схему, выложенную в посте №20 использовать в действительности не стоит... реализация надежного полуавтоматического режима с помощью пускателей не получается. Вот это - слова достойные уважения! Автор схемы не стал вставать в позу, а честно признал её недостатки и не постеснялся об этом публично сообщить. Молодец, Eugenio59, уважаю за честность и мужество!...А вопросы УЗО и пр. выносим за скобки? Не вопрос! Хотите применить УЗО или диффавтоматы? Пожалуйста:Таким образом, схема с перекидным рубильником пока что остаётся вне конкуренции! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.10.2019, 14:17 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Таким образом, схема с перекидным рубильником пока что остаётся вне конкуренции!
![]() да, но тогда заземления в гараже не будет.. Принято решение задействовать третью жилу на фазу от генератора , как на схеме, а на гараж сделать отдельное заземление! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
да, но тогда заземления в гараже не будет.. Принято решение задействовать третью жилу на фазу от генератора , как на схеме, а на гараж сделать отдельное заземление! 1. Возможно Ваня подразумевал такое ЗУ, только нарисовал непутёво (к оболочке РЩ ![]() 2. Называется такой тип заземления ТТ, нарисованные Ваней с четвертого (!) раза (после вопросов) УЗО здесь необходимы. 3. N (условн.) генератора необходимо соединить с ЗУ генератора. 4. Поскольку при работе от генератора сечение 2,5 мм2 не может выполнять функцию PEN, дом необходимо перевести (как и гараж) на ТТ, с шинкой РЕ.. 5. PEN-проводник (выполняющий функцию N) питающей линии подключается к N-шине. При питании от ВЛ - желательно через 4-й полюс (автомата и переключателя). 6. Q2 на схеме не нужен, ибо дублер. 7. К сказанному уже не относится, но разделение PEN у Вани на схеме "кривое". Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2019, 20:42 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |