Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

по одному кабелю запитка гаража и резервное питание , переключатель с контактором?

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 2.10.2019, 9:38
Сообщение #1





Гости






имеется дом с тремя фазами, от дома подключен гараж трёх жильным проводом.ВОПРОС! Как по одному кабелю, в случаи отключения города, запитать одну из фаз генератором из сарая ДОМ? Есть перекидной рубильник.
В сарае имеется своё РЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Есть и модульные переключатели (которые ставятся на дин-рейку), или старый советский пакетник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 2.10.2019, 10:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(просто Гоша @ 2.10.2019, 10:18) *
Есть и модульные переключатели (которые ставятся на дин-рейку), или старый советский пакетник.


Модульный АВВ не старый !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 11:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



В чём вопрос то тогда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2019, 11:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Юрий_* @ 2.10.2019, 9:38) *
Как по одному кабелю

уверены в себе? в городскую сеть напряжение не подадите?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 2.10.2019, 12:04
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 2.10.2019, 11:36) *
уверены в себе? в городскую сеть напряжение не подадите?


Можно ли этого избежать например через нормально разомкнутый контактор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 12:43
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Юрий_* @ 2.10.2019, 9:38) *
Есть перекидной рубильник.
Поставьте этот перекидной рубильник на вводе в дом после счётчика, чтобы в одном из положений рубильника питание поступало в дом из городской сети, а в другом положении - от генератора, задействовав для этого существующий кабель, по которому питается гараж. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.10.2019, 14:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



высока вероятность подать по ошибке напряжение от генератора в "город". Прокладывайте кабель от сарая к дому и от него подавайте напряжение от генератора. перекидной рубильник будет тогда в РЩ дома
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2019, 14:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17962
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 12:43) *
Поставьте этот перекидной рубильник на вводе в дом после счётчика, чтобы в одном из положений рубильника питание поступало в дом из городской сети, а в другом положении - от генератора, задействовав для этого существующий кабель, по которому питается гараж.
Ваня, набросай схемку, не ленись. (кабель один!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 14:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 2.10.2019, 14:16) *
...кабель один!
При большом желании найдётся и второй!
А если Вам всё время Ваня мерещится, звоните в С-Пб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко» или в «Пряжку» – они за Вами быстро приедут... smoke.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 15:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
высока вероятность подать по ошибке напряжение от генератора в "город" ...
Если поставить именно переключатель/перекидной рубильник то никакой ошибки не произойдёт даже при большом желании её совершить.

И никакой контактор не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.10.2019, 15:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(просто Гоша @ 2.10.2019, 15:25) *
Если поставить именно переключатель/перекидной рубильник то никакой ошибки не произойдёт даже при большом желании её совершить.

ну я так понял, что автору нужно по одному и тому же кабелю (тот что от дома к сараю) передавать напряжение и от города (в нормальном режиме) и от генератора в обратном направлении (когда нет напряжения с города)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 16:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну да, никакой конкретики от автора нет, а нам тут делать неча как гаданием заниматься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 2.10.2019, 16:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Выключаете автомат который после счетчика ген на одну из фаз и вперед.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2019, 17:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17962
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 14:23) *
При большом желании найдётся и второй!
Ты давай не финти.
Условие задачи от ТС:
Цитата(Гость_Юрий_* @ 2.10.2019, 9:38) *
.. от дома подключен гараж трёх жильным проводом.ВОПРОС! Как по одному кабелю..

Ответ Вани-бетонщика-Понеяд соответствует (типа) поставленной задаче:
Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 12:43) *
Поставьте этот перекидной рубильник на вводе в дом после счётчика, чтобы в одном из положений рубильника питание поступало в дом из городской сети, а в другом положении - от генератора, задействовав для этого существующий кабель, по которому питается гараж.
Вот и нарисуй теперь, как это должно выглядеть при одном существующем, не увиливай, умник icon_wink.gif

Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 14:23) *
А если Вам всё время Ваня мерещится..
Ты нам ваньку не валяй, вертлявый наш, хвост твой модераторами подпален

Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2019, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2019, 18:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 14:23) *
При большом желании найдётся и второй!

В который раз уже - читаем задаваемые ТС вопросы, а не додумываем их.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 18:24
Сообщение #17





Гости






Для таких утверждений у Вас нет абсолютно никаких оснований. А Вам, как видно, не терпится модератором стать, ручонки сами к красному цвету так и тянутся, да ещё постоянно возникает потребность стукануть куда-то...
Вам уже неоднократно намекали, за собой следите. У кого-то соринку в глазу замечаете, а в своём глазу и бревна не видите... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2019, 19:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17962
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 18:24) *
ручонки сами к красному цвету
Ванёк, у тебя монитор не калиброван. Красный я не использую.

Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 18:24) *
возникает потребность стукануть куда-то...
Разумеется.. когда маячит вертлявая корма многоликого хитрована и пендалем не достать.. icon_biggrin.gif
До ГЛАСНОГО! совещания )) тебе все по-человечески объясняли. Ты и ухом не повёл.

Цитата(=Бетонщик= @ 2.10.2019, 18:24) *
в своём глазу и бревна не видите..
Погнал в мемуары.. icon_biggrin.gif иль в этой теме бревна встретил ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2019, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.10.2019, 11:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата(гудвин 30 @ 2.10.2019, 16:42) *
Выключаете автомат который после счетчика ген на одну из фаз и вперед.

Аха.
Приходит кто-нито из продвинутых домашних с улицы: А чё это мы ещё на генераторе то сидим - свет то уж давно дали. И щёлк этот автомат ...

icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.10.2019, 13:23
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 13:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены