Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

электрообогрев трубопровода , электрообогрев трубопровода

Гость_Юрец я_*
сообщение 1.10.2019, 19:41
Сообщение #1





Гости






Народ! у меня обогрев трубопровода на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель ВВГ или ВБбшвнг? и аргументированно почему?!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2019, 19:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



АСБ. Патамушта


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 1.10.2019, 20:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(Юрец я @ 1.10.2019, 19:41) *
...на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель?
Для прокладки в пожаро- и взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа рекомендуется применять кабель ВБВ, но ещё лучше кабель ВБВнг(А)-LS. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2019, 20:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ваня, а где у автора про помещения?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2019, 21:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Юрец я @ 1.10.2019, 19:41) *
Народ! у меня обогрев трубопровода на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель ВВГ или ВБбшвнг? и аргументированно почему?!
Вы можете применять и тот и другой. Однако, бронированные кабели (в частности ВБбШв) у проектировщика на первом месте. Их не нужно торкать в ст.трубы, уплотнять и пр..
Мнение Вани (сегодня он Бетонщик), рекомендующего именно ВБВ является частным. Склонить к его использованию на севере может наличие холодостойкого исполнения ВБВ-ХЛ -(температура эксплуатации до -60 °С)
Вернуться в начало страницы