![]() Оборудование с напряжением 690В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Оборудование с напряжением 690В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2019 Пользователь №: 56216 ![]() |
Добрый день, уважаемые коллеги,
Подскажите пожалуйста, в чем преимущество оборудования на 690В, чем на 400В. Проектировщики выбрали большую часть оборудования с таким напряжением и я понять не могу: почему они не выбрали оборудование на 400В. Заранее благодарен за разъяснения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наверно не 690, а 660
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2019 Пользователь №: 56216 ![]() |
Именно 690
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если коротко то, меньше токовая нагрузка на питающую сеть, причины могут быть разные в т.ч. удешевление проекта.
Проще задать этот вопрос проектантам. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
660В - это рабочее напряжение, 690-это напряжение холостого хода. Это как и 380В и 400В. Проектируется с целью уменьшение потерь. Чем выше напряжение, тем ниже ток, соответственно уменьшение сечения кабельной продукции.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это напряжение холостого хода. Это как и 380В и 400В. порадовали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
tusavip
при напряжении 660/690В в сравнении с 380/400В - при той же самой нагрузке - токи в линиях будут меньше в 1,73 раза, можно применить оборудование, кабели и пр. на меньшие токи, значит дешевле, будут потери в линиях меньше, можно на большие расстояния передать, чем при 400В. это точно так же зачем было изобретено высоковольтное оборудование 6(10)кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ - точно так же для этого, плюс на большие расстояния можно передавать с минимальными потерями, правда в приведенном примере оборудование значительно дороже, но в вашем примере это будет по другому - напряжение 690В будет выгоднее чем 400В только при больших токах в нагрузке. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:20 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
...было изобретено высоковольтное оборудование 6(10)кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ ...и никакого "холостого хода". Валерий 1, нам бы для начала разобраться, чем же отличается электрооборудование на 220 В от электрооборудования на 230 В и откуда взялись эти загадочные цифры... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
главные отличия 660/690В и 380/400В и 220/230В - это разные ГОСТы, которые нормируют эти значения.
раньше было (ГОСТ 23366-78* напряжения стандартные) 660В, 380В, 220В, теперь (ГОСТ 29332-2014 напряжения стандартные) - 690В, 400В, 230В. и никакого "холостого хода". в ГОСТ 29332-2014 есть примечание Цитата а> Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В , которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В до сих пор продолжают применять. б> Значение 400/690 В является результатом эволюции системы 380/660 В, которую завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако систему 380/660 В до сих пор продолжают применять. это все из-за подражания и принятия норм МЭК/IEС Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 15:54 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
в ГОСТ 29332-2014 есть примечание: Большое спасибо за грамотный и толковый ответ! Однако, как я и предполагал, ещё очень многим специалистам и прочим ГОСТ 29332-2014 не указ, поэтому устаревшие Однако системы 220/380 В до сих пор продолжают применять... Цитата системы 220/380 В до сих пор продолжают применять вместо законных стандартных 230/400 В. О чём можно дальше говорить, если всем по барабану требования ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д. и т.п. Потом мы ищем виновников пожара в "Зимней Вишне" и других объектах, а всё начинается с таких мелочей... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2019 Пользователь №: 56216 ![]() |
Вот же тему я создал: и вопрос разобрали, и другие сюжеты затронули ))). Благодарю за разъяснения по моему вопросу. Действительно хороший форум.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да уж.. Тут все с чувством, с толком, с расстановкой.. Ничего не упустим.. что есть, то есть )))
А вы, коллега, действительно не подозревали с какой целью повышают напряжение в сетях ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
О чём можно дальше говорить, если всем по барабану требования ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д. и т.п. Потом мы ищем виновников пожара в "Зимней Вишне" и других объектах, а всё начинается с таких мелочей... ![]() Если их все 100% соблюдать, то ничего не построишь. Так везде - чем больше условий накладываешь на задачу, тем выше вероятность того, что ее не решишь, либо решать будешь долго, а стоимость решения будет "космическая", поэтому делают упрощения. Так что, смотри куда идешь и думай как будешь выбираться в случае ЧС. Не надейся на то, что все будут играть по правилам. В первую очередь мозги и интуиция (если конечно они есть), а не правила. |
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
...это все из-за подражания и принятия норм МЭК/IEC Дожить бы до тех светлых и прекрасных времён, когда все станут не "подражать", а осознанно выполнять все требования норм МЭК/IEC. Однако, как верно подметил Н.А.Некрасов: Цитата Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придётся — ни мне, ни тебе... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Однако, как я и предполагал, ещё очень многим специалистам и прочим ГОСТ 29332-2014 не указ.. А кому он "указ", Ваня ? Стандарт-то добровольного применения... Ты у себя в конторе видел Приказ о признании его стандартом организации ? Тогда забудь и не питюкай. Он даже в добровольный перечень к 384-ФЗ не включен. Не то что в обязательный. ![]() .. а осознанно выполнять все требования.. И что за радость тебе лично принёс бы реальный переход с 220 В на 230 ? "Вишня" не приключилась бы ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2019, 21:28 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
главные отличия 660/690В и 380/400В и 220/230В - это разные ГОСТы, которые нормируют эти значения. раньше было (ГОСТ 23366-78*) 660В, 380В, 220В, теперь (ГОСТ 29332-2014) - 690В, 400В, 230В. и никакого "холостого хода". в ГОСТ 29332-2014 есть примечание это все из-за подражания и принятия норм МЭК/IEС Конечно раньше все было ![]() |
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
А кому он "указ" ? Стандарт-то добровольного применения... Ты у себя в конторе видел Приказ о признании его стандартом организации ? Тогда забудь и не питюкай. Он даже в добровольный перечень к 384-ФЗ не включен. Не то что в обязательный... Представим, что прочли этот бред электромонтёры С-Пб и решили: "А подадим-ка мы в дом этого умника Олега, вместо установленного ГОСТом напряжения 230 В, например, напряжение 280 В и послушаем, что он тогда будет "питюкать". ![]() Наверное вспомнит оба ГОСТа и станет с пеной у рта доказывать, что ему должны были дать напряжение 220 В или 230 В, но уж никак не 280 В, а потом побежит в суд с жалобой, что у него сгорело дорогостоящее оборудование и чуть квартиру не сожгли. Но в суде ему ответят: "Ты же сам говорил, что этот ГОСТ никому не указ, стандарт-то добровольного применения... Ты у себя в конторе видел Приказ о признании его стандартом организации ? Тогда забудь и не питюкай. Он даже в добровольный перечень к 384-ФЗ не включен. Не то что в обязательный..., а на нет и суда нет!" ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |