Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сушка изоляции ТРДН-110/6/6 , Очень загадочный вопрос по изоляции обмотки после заливки то. масла

Evgen08
сообщение 25.9.2019, 13:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2019
Пользователь №: 56203



Всем доброго времени суток!
Сушили мы изоляцию трансформатора ТРДН-110/6/6.
В процессе сушки под вакуумом переодически лаборатория меряла изоляцию, в итоге изоляция достигла ВН-15000, НН1-12000, НН2- 8000, все значения в МОм. Но при заливке трансформатора маслом под крышку 100мм и выдержке 10 часов под вакуумом, лаборатория намеряла следующие значения - ВН - 116/136, НН1 - 150/215, НН2 - 250/320.
Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом если на практике изоляция падает примерно в 5 крат от значений измеренных без масла.
P.S. при мне в том году делали таким методом 2 трансформатора и все было в порядке, а вот с этим трансом ребус образовался и что самое не приятное нет специалиста что бы подсказал в чем причина.
Посему и обращаюсь к Вам форумчане за здравым ответом на такую вот загадку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 25.9.2019, 17:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(Evgen08 @ 25.9.2019, 13:11) *
Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом...
Протоколы испытания этого масла срочно в студию (результаты химического анализа, напряжение пробоя в стандартном маслопробойнике, тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С )! Первая и основная причина - залили сырое некондиционное масло (не вы первые наступаете на эти грабли)... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2019, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Evgen08 @ 25.9.2019, 13:11) *
Сушили мы изоляцию трансформатора ТРДН-110/6/6...
А почему вы её сушили? Скорее всего потому, что характеристики изоляции этого несчастного ТРДН-110/6/6 при очередных испытаниях оказались "ниже плинтуса". И вы решили (возможно, не Вы лично) слить трансформаторное масло...
А этого не следовало делать, а сушить, фильтровать и регенерировать трансформаторное масло методом циркуляции через цеолитовую установку, например, такую как МЦУ-7 (можно посмотреть), меняя цеолит несколько раз и делая периодически анализы и испытания масла, пока оно не стало бы соответствовать требованиям Норм. Процесс этот длительный и может занимать от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от состояния масла.
Слив же масло из бака трансформатора в, мягко говоря, не очень чистую ёмкость и сливая его по не очень чистым трубопроводам, вы его привели в совершенно плачевное состояние и весь ваш "мартышкин труд" не дал положительных результатов. Изоляционные характеристики трансформатора стали ещё хуже, чем были до этого.
Надеюсь, что Вы сможете сделать правильные выводы из всего случившегося и больше не наступать "на те же грабли".


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 16:42
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены