В организации имеется на балансе КТП 160/10/0,4, но нет оперативного персонала до и свыше 1000В. имеется ответственный за ЭХ V группа и на месте Адм.тех.перс. IV группа до и свыше 1000В. Сейчас заключаем договор на обслуживание со специализированной организацией. Они прислали письмо с персоналом (2 человека) с просьбой оформить допуск. Какие наши действия? перед оформлением приказа о предоставлении им прав оперативно-рем. персонала с правом выдачи наряд-допусков и т.д. надо ли проводить инструктажи, противоаварийные тренировки, дублирование, комиссионную проверку знаний (если так, то не могли бы прислать образец)? как им выдавать ключи? или можно КТП временно на срок действия договора передать им по акту с ключами и все? если передавать, то это чисто эксплуатационный акт? без передачи по бухгалтерии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.9.2019, 15:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нужно дублировать темы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei85
сообщение 3.9.2019, 15:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 56106



если не трудно, скоординируйте ссылкой! или подскажите в каком разделе искать? в предыдущих темах нашел только инфу о возможности обслуживания ЭУ по договору) но бех четкого порядка действий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.9.2019, 16:57
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Давайте сначала определимся - оперативное обслуживание или техническое?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei85
сообщение 5.9.2019, 13:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 56106



И оперативное и техническое. т.к. я ни то, ни другое не могу осуществлять с персоналом , обученным до 1000В. По организации приказ оформлен на ЭУ до 1000В. на объекте имеется мастер-энергетик 4 гр до и свыше 1000В. у меня 5 гр до и свыше.
получается если работников фирмы , работающей по договору , допускать как командировочный персонал, то мы должны иметь полный перечень средств защиты свыше 1000В, производить инструктажи на месте по утвержденной программе вводного и первичного инструктажа при работу в ЭУ свыше 1000В, произвести им обучение и проверку знаний комиссионно, производить допуск на ЭУ своими допускающими. если все это делать, то получается надо иметь свой уже обученный персонал свыше 1000В , тогда зачем они мне нужны.
Можно ли как-то передать полностью ЭУ в ведение организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2019, 6:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Что мешает дообучить ваш персонал на высокую сторону? Повышение зарплаты ему имхо выйдет в меньшую сумму чем договор аутсорсинга. И да, укомплектовывать ру придётся всё равно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.9.2019, 9:15
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. иметь полный перечень средств защиты свыше 1000В.
Да, ибо обязанность владельца.

2. производить инструктажи на месте по утвержденной программе вводного и первичного инструктажа при работу в ЭУ свыше 1000
Да. Но, это разово, няпонимаю.

3. произвести им обучение и проверку знаний комиссионно
Нет, ибо они работают в другой организации.

4. производить допуск на ЭУ своими допускающими.
Нет. Вы их допускаете к работам в ЭУ на основании д-ра и командировочного письма. Далее они своими силами допускаются и своими силами проводят оперативные переключения.

_____
Есть еще вариант - вы сдаете свою ктп в аренду фирме, которая будет обслуживать. Ну, и по любому другому договору (технические консультации, например) возвращаете им деньги, которые они вам будут платить за аренду + сумму за обслуживание.
Тогда вы с себя все эти вопросы снимите, включая комплектацию тп и т.д.)

Или вариант, который предложил Костян челябинский,

Сообщение отредактировал S-cream - 6.9.2019, 9:17


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.9.2019, 15:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Alexei85 @ 5.9.2019, 13:47) *
... если работников фирмы , работающей по договору , допускать как командировочный персонал, то мы должны иметь полный перечень средств защиты свыше 1000В, производить инструктажи на месте по утвержденной программе вводного и первичного инструктажа при работу в ЭУ свыше 1000В, произвести им обучение и проверку знаний комиссионно, производить допуск на ЭУ своими допускающими. если все это делать, то получается надо иметь свой уже обученный персонал свыше 1000В , тогда зачем они мне нужны.
Можно ли как-то передать полностью ЭУ в ведение организации.

Можно, как пропишите в договоре, так и будет. К подписанному договору должен быть приложен (в виде обязательного приложения) акт о передаче подстанции в техническое обслуживание и эксплуатацию другой организации, и на этом можете забыть про инструктажи, обучение персонала, допуски, защитные средства и т.д. Дальше это головняки и ответственность подрядчика.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.9.2019, 15:55
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ростехнадзор все одно будет задавать вопросы владельцу:
Птээп:

Цитата
Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией.

1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
и т.д.

Цитата
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В 

Только аренда (продажа, передача прав собственности) избавит от головняка

Alexei85, можете обратиться в местный ростехнадзор, они наверняка посоветуют и фирму, и договор.

Сообщение отредактировал S-cream - 6.9.2019, 15:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.9.2019, 16:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(S-cream @ 6.9.2019, 15:55) *
Ростехнадзор все одно будет задавать вопросы владельцу...

Есть сильные подозрения, что Ростехнадзору глубоко безразлично состояние дел в организации, которую представляет ТС... icon_rolleyes.gif
потому как, если бы организация была серьёзной, ТС поискал бы более солидный ресурс для консультаций..

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2019, 16:08


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei85
сообщение 9.9.2019, 13:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 56106



В моем случае проверки Ростехнадзора регулярны, просто в основном мы обходимся арендными ЭУ, либо на отдаленных объектах ставили, монтажную организацию вызывали в случае необходимости, либо РЭС. Поэтому и приказ не приходилось переделывать до и свыше 1000В. Просто в большинстве случаев собственникам нужен этот договор прикрыть причинное место, а на деле фирмы обслуживающие на поверку ничего особенно не делают , да и ответственность их под вопросом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 9.9.2019, 17:20
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Вот сколько было объектов (потребителей), и больших и маленьких и средних. А электриков РТН видел только на допуске. Газ, тепло, лифты, эскалаторы бывали, а этих с плановыми не было.