Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Применение кабеля , Помощь в применении кабеля.

Aleksandr.sp
сообщение 4.9.2019, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.9.2019
Пользователь №: 56109



Всем привет!
ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг?

Сообщение отредактировал Aleksandr.sp - 5.9.2019, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.9.2019, 15:57
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
По вакуумы применили 

Ась?

Если про "лс" еще туда-сюда, то фрлс - обязателен, ибо им обычно питают приемники 1й категории.
А по хорошему - делай все по чертежу...
За фрлс вас вытрясут и высушат и имени не спросят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 9.10.2019, 18:45
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Aleksandr.sp @ 4.9.2019, 17:49) *
Всем привет!
ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг?


1. кабели с FRLS/FRHF маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время, необходимое для эвакуации.
2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2)

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:12


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 9.10.2019, 18:51
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Валерий 1 @ 9.10.2019, 18:45) *
1. кабели с FRLS маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время необходимое для эвакуации.
2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

подробнее - см.ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2)

FRLS обязателен также в детских учреждениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 9.10.2019, 18:55
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(DaaN @ 9.10.2019, 20:51) *
FRLS обязателен также в детских учреждениях.

почему только в детских учреждениях ?
я же написал для чего применяются, во многих типах зданий, где предусматривается питание противопожарных систем, которые должны работать в условиях пожара до окончания эвакуации.

вы спутали с LSLTx/HFLTx, который для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

есть ещё HF для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.

подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 (выше, табл.2)

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:13


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены