![]() Применение кабеля , Помощь в применении кабеля. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Применение кабеля , Помощь в применении кабеля. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2019 Пользователь №: 56109 ![]() |
Всем привет!
ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг? Сообщение отредактировал Aleksandr.sp - 5.9.2019, 22:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата По вакуумы применили Ась? Если про "лс" еще туда-сюда, то фрлс - обязателен, ибо им обычно питают приемники 1й категории. А по хорошему - делай все по чертежу... За фрлс вас вытрясут и высушат и имени не спросят. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Всем привет! ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг? 1. кабели с FRLS/FRHF маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время, необходимое для эвакуации. 2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. 3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2) Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:12 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
1. кабели с FRLS маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время необходимое для эвакуации. 2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. 3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту подробнее - см.ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2) FRLS обязателен также в детских учреждениях. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
FRLS обязателен также в детских учреждениях. почему только в детских учреждениях ? я же написал для чего применяются, во многих типах зданий, где предусматривается питание противопожарных систем, которые должны работать в условиях пожара до окончания эвакуации. вы спутали с LSLTx/HFLTx, который для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. есть ещё HF для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах. подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 (выше, табл.2) Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:13 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 21:57 |
|
![]() |