Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56102 ![]() |
Прошу помощи! Купила квартиру в другом городе, расчитываю бюджет на ремонт. Дошла очередь до комплектующих квартирного щитка - и наступил стопор. Не известен на данный момент вводной кабель в этажный щит (3х6 или 3х10) Второй день не могу дозвониться до электрика УК. Соседи прислали фото, однако остальная часть этажного щита закрыта на замок. 1.Возможно ли точно определить кабель по номиналу автомата? По моим измышлениям дифф. С50 /100 mА должен быть вводным на кабель 3х10 Счетчик "Энергомера" CE101-R5.1 (5-60А). Одна фаза 220. В квартиру заходят четыре "хвоста" в дырку под потолком : 3х6 и 3х2,5 (три штуки) - вобщем-то согласно автоматам. Можно так считать: кабель 3х6 = 10кВт + кабель 3х2,5 = 5,5 кВт = итого 15,5 кВт = кабель 3х10 ? Очень хочется чтобы он там был именно такой))))))) 2. Я правильно понимаю, что С 50 и С 40 это диффавтоматы? С 40 видимо на варочную (или водогрейку). Не понимаю где тогда УЗО к остальным автоматам. 3. Правильно что нет смысла менять кабель от счетчика в квартиру на 3х10 если до счетчика 3х6 (согласно выделенной мощности) Спасибо Сообщение отредактировал Wega - 2.9.2019, 22:58 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. И 6мм2 за глаза. Медь.
2. Да, правильно. Узо к "остальным" - и есть узо на 50. 3. Да. Все ответы даны на основании логики. Что там под панелью на самом деле - хз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По моим измышлениям дифф. С50 /100 mА должен быть вводным на кабель 3х10 Правильная мысль. Длительно допустимый ток ВВГ 3х6 в ПУЭ 50А, в каталогах 56А. На воздухе.Модульный аппарат С50 (вводной) не должен срабатывать до 50х1,15=57,5А и может не срабатывать до 50х1,45=72,5А. Законно. Должна быть 10-ка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56102 ![]() |
Спасибо за ответы...По щитку тоже помогите, пожалуйста. Нарисовала исходя из кабеля 3х10.
Номиналы, пожалуйста, проверьте Замена вводных на этаже меня конечно напрягает. Дорого. (Этаж закрывается, не должны своровать) Но оставлять EKF для защиты Шнайдера как-то абсурдно мне кажется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Номиналы, пожалуйста, проверьте Кручу-верчу запутать хочу ?Замена вводных на этаже меня конечно напрягает. О замене вводных АВ на номинал 63А речь выше не шла. Не соответствует сие вашим "измышлениям" про "дифф. С50 /100 mА". Аппетит возрос ? Замена вводных на этаже меня конечно напрягает. Дорого. (Этаж закрывается, не должны своровать) Этажный щиток закрывается еще и для исключения самовольной установки автоматов с завышенным номиналом. Вы рано напряглись с заменой.(согласно выделенной мощности) Что бы не бежать перед паровозом, огласите нам эту самую выделенную мощность. Даже те номиналы, которые мы видим на фото (в квартирном щитке), могут оказаться установленными прежним владельцем без согласования. Да и "согласование" для отдельно взятой квартиры номинала выше проектного (как у прочих квартир) от УК (не является собственником) в принципе незаконно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56102 ![]() |
Кручу-верчу запутать хочу ? О замене вводных АВ на номинал 63А речь выше не шла. Не соответствует сие вашим "измышлениям" про "дифф. С50 /100 mА". Аппетит возрос ? )))))) Боюсь, что при одновременном использовании Штибеля (8 кВт) и варочной (7,7 кВТ) будет вводной срабатывать... Цитата Даже те номиналы, которые мы видим на фото (в квартирном щитке), могут оказаться установленными прежним владельцем без согласования. Да и "согласование" для отдельно взятой квартиры номинала выше проектного (как у прочих квартир) от УК (не является собственником) в принципе незаконно. На фото этажный щиток от застройщика. Квартирного щитка еще нет и я пытаюсь спроектировать два его варианта: при кабеле 3 х 10 и если он там 3 х 6. Чтобы по приезду просто пойти и все это купить по плановому бюджету, не теряя уже времени на раздумья. Отпуск всего 2 недели, а успеть надо так много))) Про согласование замены вводных как-то не подумала...ну, и черт с ними...пусть будут такие))) Что скажете про расклад в квартирном щите? Выше в сообщении я там картинку нарисовала |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кто такое этот штибель? Вы на варочной всегда включаете сразу все 4 конфорки на полную мощность?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Насколько понимаю, Штибль - проточный водонагреватель. Не знаю, откуда Вы. Если из Кушки, то нормально. Если из Кирова – не пойдет. Ну, и немаловажно, для чего он. Если на 2 недели летом (на время отключения подачи горячей воды) – скорее всего, пройдет. Если круглогодично, вряд ли.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56102 ![]() |
Вы на варочной всегда включаете сразу все 4 конфорки на полную мощность? Половина мощности варочной - 3,5 кВт. Водогрейка - 8 кВт. Еще несколько приборов суммарно на 3 кВт и вот уже 15 кВт одновременно. Сколько автомат 50 А держит мощности? 11 кВт ? Или согласовывать замену вводного или не использовать такие приборы. Вариант а-ля " не выливайте воду из тазика - там еще не помылись папа, бабушка и Шарик" - не рассматриваю. Я может не права в своих рассуждениях. Потому и пришла в раздел "для чайников". Посоветоваться мне не с кем, доверять огульно наемному электрику не комильфо. Хочу вникнуть в тему насколько женских мозгов хватит. Насколько понимаю, Штибль - проточный водонагреватель. Не знаю, откуда Вы. Если из Кушки, то нормально. Если из Кирова – не пойдет. Ну, и немаловажно, для чего он. Если на 2 недели летом (на время отключения подачи горячей воды) – скорее всего, пройдет. Если круглогодично, вряд ли. Квартира в Саратове. Нагреватель такой мощности не круглый год используется конечно, но достаточно часто. ГВС отключают внезапно, вне графика и порой надолго. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сколько автомат 50 А держит мощности? 11 кВт ? См.#3, автомат "держит" ток не выключаясь 57,5 А (50*1,15) Р=57,5*0,22=12,65 кВт (+- по реальному напряжению)Половина мощности варочной - 3,5 кВт. Водогрейка - 8 кВт. Еще несколько приборов суммарно на 3 кВт и вот уже 15 кВт одновременно. У вас есть желание использовать свое эл.оборудование без ограничения, а его у вас много. Вы верно понимаете, что всё вместе не используется, есть так называемый коэффициент спроса. Но сами его определить не можете - слишком много вариантов от нуля до максимума. А уж нам здесь и подавно неизвестен график вашего энергопотребления. Единственное, что можно предложить для ориентира - посмотреть какой Кс берут проектировщики (промежуточные значения получают интерполяцией)... доверять огульно наемному электрику не комильфо. Хочу вникнуть в тему насколько женских мозгов хватит. Суммируйте все предполагаемое оборудование (кВт), умножайте на Кс, затем делите на 0,22, получите ток (в амперах). Пример для 15 кВт. 15*0,775*0,22=52,8А. Это так называемый расчетный ток. /Проектировщик на основании этой величины принимает автомат "ближайший бо́льший" 63А/ Но, если есть трудности с согласованием такового, то, с учетом 1-го абзаца ![]() Квартира в Саратове. Не на чай ли приглашаете ![]() Сообщение отредактировал Олега - 5.9.2019, 9:51 |
|
![]() |
||
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Сколько автомат 50 А держит мощности? 11 кВт ? Давайте вместе попробуем посчитать "на пальцах". Мощность однофазной нагрузки при напряжении 220 В и силе тока 50 А составляет: P1 = U·I = 220 x 50 = 11 000 Вт (мощность нагрузки одной фазы 11 кВт). Поскольку нагрузка трёхфазная и автомат трёхполюсный, эту мощность нужно ещё умножить на 3, в итоге получим: P3= 3·P1= 3 x 11 = 33 кВтА если умножить эту мощность ещё на коэффициент 1,45 получим предельную мощность, которую теоретически может выдержать этот автомат: Pmax= 33 х 1,45 = 47,85 кВт Неужели этого мало при мощности нагрузки всего 15 кВт? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Поскольку нагрузка трёхфазная и автомат трёхполюсный успели сбегать переделать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уморил.. Всем нормуль, а ему мелковато будет.. ))
Ваня, он же Бетонщик, Наблюдатель, Терапевт, Понеяд, Алексей.. Граф и Клоун с эл.техн.уклоном. Думал бы прежде чем влезать со своими пальца́ми. И да, несработка АВ гарантируется даме только до 1,15Iн, а до 1,45Iн может и отключиться (это даму не устроит). И да, что-то забыл ты себя подхвалить ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
1. По сечению вводного кабеля в этажном щитке: нужно смотреть, т.к. может оказаться, что планируемое сечение в 10мм2 фактически оказаться 4...8мм2. При максимальной загрузке, под Новый год данный отрезок проводника сгорит, ещё и "прихватив на тот свет" сторонние проводники, а при завышенных номиналах автоматов вам предъявят счёт за возможные проблемы.
2. Увеличение мощности в квартиру: как правило всем хочется по больше, в итоге все соседи, в пределе, увеличив нагрузку на ВРУ дома, начинают его перегружать с негативными последствиями для всех. Когда же люди перестанут выпячивать своё "я" и будут учитывать окружающих? P.S. Электрический пожар в этажном щитке может за время 3-5 минут полностью его уничтожить. Водой тушить нельзя - под напряжением. Чтоб стояло противопожарное УЗО на выходе с ВРУ - никогда не видел. Вероятно ваш дом высотный, с повышенным комфортом, поэтому номинальные(!) токи через этаж 200-300А. Оцените какие могут быть последствия от такой мощности. Сообщение отредактировал -Mike- - 5.9.2019, 17:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56102 ![]() |
есть регулировка или включили, пашет по полной? ...у Штибеля есть регулировка температуры и ограничитель температуры нагрева...ну, наверное этим можно мощность регулировать...главное повесить над ним напоминалку "Задницу мыть только теплой водичкой. Работает варочная!" См.#3, автомат "держит" ток не выключаясь 57,5 А (50*1,15) Р=57,5*0,22=12,65 кВт (+- по реальному напряжению) Суммируйте все предполагаемое оборудование (кВт), умножайте на Кс, затем делите на 0,22, получите ток (в амперах). Пример для 15 кВт. 15*0,775*0,22=52,8А. Это так называемый расчетный ток. /Проектировщик на основании этой величины принимает автомат "ближайший бо́льший" 63А/ Но, если есть трудности с согласованием такового, то, с учетом 1-го абзаца ![]() ![]() Не на чай ли приглашаете ...на чашечку спирта...для протирки контактов ![]() Когда же люди перестанут выпячивать своё "я" и будут учитывать окружающих? ...наверное когда проектировщики и застройщики перестанут выпячивать своё стяжательство и будут учитывать интересы окружающих собственников жилья... Парни, спасибо всем кто направил мои мысли в нужное русло (Олегу отдельное человеческое спасибо)...бюджет на щиток посчитала...получилось на Шнайдере 12 тыс. , на Легранде 10 тыс. по ценам офф. диллеров в Москве...не считая мелких комплектующих типа шин, гильз и т.п. Сообщение отредактировал Wega - 6.9.2019, 23:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |