Добрый всём день,
Случилось так, что я вынужден исполнять обязанности председателя в одном не очень прекрасном СНТ. Электричество у нас воруют не считая это за преступление. А с другой стороны есть те, кто хотел бы оставаться подключёнными на зиму. Поэтому возникла проблема в отключении тех, кто не готов внести залог за зимний расход электроэнергии, но приехав, не откажет себе в слабости подключить мимо счётчика все имеющиеся электронагревательные приборы и провести холодные зимние ночи в тепле и уюте за чужой счёт. Поэтому я хочу разделить сеть СНТ на участки, для чего требуется установить как минимум рубильники на трехфазную сеть на столбах. Смотрел интернет. Там много информации как подключить , к примеру, дом к сети. Для этого не надо разединять сеть, а просто соединить сип с фазой и нулём. В моём же случае надо разъединить натянутые провода (думаю, что три фазы, а ноль можно оставить) затем подключить разъединённые части к контактам рубильника. Поиск по запросу разъединители проводов на столбе не дал результата. Подскажите, есть ли какое оборудование для этого и как это проще сделать? Большое спасибо всем ответившим. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23061 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
берёте шкаф типа ЩМП, ставите в него выключатель нагрузки типа IEK Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25А или автомат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
с2н5он, взять шкаф и выключатель нагрузки не проблема. Не знаю как разрезать натянутые на столбах провода. Думаю должны быть какие то разъединители из диэлектрика, одевающиеся на провод , занимающие его по краям предполагаемого места разрыва....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да всё уже
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Roman45, объясните по человечески что вы хотите сделать? Вдоль улицы идёт линия и вы её хотите резать чтоль?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23061 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как разрезать натянутые на столбах провода. провода голые или СИП? хотя несущественно - голые: ставите дополнительно крюки с изоляторами: с линии изолированным проводом в шкаф, со шкафа на изоляторы, с изоляторов в дом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
с2н5он, ТС хочет улицу отключать. 25 ампер мало будет
![]() Roman45, задача, которую вы ставите решается по месту нормальным электромонтажником. Посему, либо сюда - фото с пояснениями, либо на место - электромонтажника ![]() А почему вы хотите сделать сию операцию на опорах, а не непосредственно в ТП? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23061 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
проблема в отключении тех, кто не готов внести залог за зимний расход электроэнергии исходил из того, что отключить нужно некие дома, а не часть линии, да и аппарат приведён для примера - номинал пусть ТС определяет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
с2н5он, Отключить нужно часть линии.
Линия идёт от трансформатора и в её начале дачи , которые платят за электроэнергию , на окраинах много дач, куда даже летом редко приезжают. Хочу иметь возможность отключать их и включать при необходимости. Так же полезно разделить сеть на участки в случае разных аварийных историй. Недавно на линию упало дерево и вырубило всю сеть. Если иметь рубильник, то можно отключить аварийный участок и включить электричество для остальных. Впрочем , не знал, что установить рубильник такая сложная задача. Видимо придётся вкручивать в столб четыре дополнительных изолятора, резать провод , закреплять концы на имеющихся четырёх, потом скрутками наращивать провода, что бы закрепить их на дополнительных четырёх изоляторах... Сообщение отредактировал Roman45 - 3.9.2019, 0:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
На сегодня у вас в ТСН лучше оставить напряжение в начале линии, но отключить далее, завтра нужно оставить ещё участок где-то в середине, а послезавтра наоборот в начале выключить, а включить в конце...
Так не набегаешься переключать. В итоге, сеть ТСН будет иметь больше выключателей, чем мерных кусков. Сплошные соединения скажутся в понижении надёжности всего эл. снабжения ТСН. Лучше рассмотреть вариант индивидуального отключения из ВРУ 1, 2 или 3-й фазы каждой эл. линии (луча) при подсоединении, например, к 1-й зимних потребителей, на 2-ю и 3-ю всех остальных. Или установить дистанционно отключаемые автоматы на столбах в отпайках к участкам. Можно всем сразу не устанавливать, а начать только с "вороватых" хозяев. Или дополнительно принять на собрании решение об коллективной оплате перерасходов (неучтёнки) эл. энергии по каждой улице. А для каждой улицы поставить эл. счётчик. Сами садоводы начнут следить за воровством соседей. Сообщение отредактировал -Mike- - 3.9.2019, 3:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
-Mike-, если на одну фазу повесить всех зимних, то зимой будет перекос , который и летом иногда случился, когда фазы были неравномерно распределены. В остальном же выбран наиболее дешевый вариант. Меня вполне устраивает отключать и включать сразу улицами и участками. Их много не будет. Пока планируется пять. На одном много народу будут жить зимой. Остальные отключается, если кто-то не выразил желание взять на себя ответственность за общий расход на этом участке.
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
с2н5он, Roman45, задача, которую вы ставите решается по месту нормальным электромонтажником. Посему, либо сюда - фото с пояснениями, либо на место - электромонтажника ![]() Жадное животное ЖАБА, не позволяет принять в садоводство электрика и заставляет заниматься квазинаучными изысканиями на тему "изобретения изобретённого" ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Roman45,
Цитата Остальные отключается, если кто-то не выразил желание взять на себя ответственность за общий расход на этом участке. Как-то это странно... Я хочу зимой электричество, но я не хочу за кого-то там отвечать и смотреть за перерасходом. Не умею. Не знаю. Я хочу купаться в снегу и глинтвейн у камина долгими зимними вечерами, а не вот это вот всё.й -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
Пара последних постов напоминает Твиттер сторонников навального ) Неужели и сюда проросла эта плесень?
))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9250 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Плесенью твой путлер покрылся
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Roman45, чудак человек. Я ж намекаю на то, что человек, приехавший зимой в снт не должен и не обязан следить за перерасходом и прочим.
Он не должен выполнять функции контроля, а должен делать то, что ему заблагорассудится. В рамках закона, естесственно. А вы ставите этому человеку условие: не будешь следить - не будет электричества. (Кто не купит лотерею - отключим газ). Я бы на месте этого человека знатно бы удивился, да и принял бы меры. Судя по всему, у вас главная беда - отсутствие индивидуальных приборов учета на опорах. Вот в этом направлении надо двигаться, а не отключать улицами. Сообщение отредактировал S-cream - 3.9.2019, 12:26 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
S-cream, индивидуальные приборы учёта на столбах ставятся за счёт С НТ и являются собственностью СНТ. Взносы членов СНТ , тратятся на вывоз мусора, дороги , окрашивание, опилевание , отсыпку тропинок щебнем... и мало есчЁ на что. Мне на ... Не уперлось оборудовать счётчиками несколько десятков дач, когда я могу их просто отключить одним рубильники без всяких разговоров. А если кто-то вздумает заявлять о своих правах ни о чём не думая , наслаждаться теплом и уютом, добро пожаловать на наше общее собрание членов СНТ . Там быстро объяснят, что общественные интересымвыше личных..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Roman45, чудак человек... Судя по всему, у вас главная беда - отсутствие индивидуальных приборов учета на опорах. Вот в этом направлении надо двигаться, а не отключать улицами. +10 Судя по всему, ТС изображает "хорошую мину при плохой игре"... налицо бардак в электрохозяйстве СНТ, нежелание решать головняки и проблемы, зато есть желание "торговать рубильником" - захочу включу, захочу - выключу... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 ![]() |
Ixtim, приезжай, навди порядок )
Сообщение отредактировал Roman45 - 3.9.2019, 16:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Там быстро объяснят, что общественные интересымвыше личных.. А... ну-ну. Всё от личности зависит. В данный момент ваше "объяснят" и "отключить без разговоров" - за пределами разрешенного законодательством. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |