#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Для защиты от грозовых и импульсных коммутационных перенапряжений в сети на вводе устанавливают специальные устройства - разрядники или ограничители перенапряжений. Варианты исполнения бывают разные. Есть модульного исполнения такие как ОПС или ОИН, есть немодульного - ОПН-П-0,4, есть варианты исполнения для СИП. Вот про него вас и спрашивают - какой вы себе установили.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Valerapol, спасибо, но если честно не понимаю о каком устройстве речь в ТУ были только рекомендации поставит УЗО и рекомендации установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения.
Моя схема подключения: СИП (3-фазы, 1-ноль) -> Вводной автомат на 25А -> Счётчик -> Автоматы на каждую фазу + Автомат на розетку. Подскажите, где должно находится это устройство? Или оно не обязательно и если не ставил, просто ставлю прочекрк? Сообщение отредактировал Alex7 - 27.8.2019, 9:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
...но если честно не понимаю о каком устройстве речь в ТУ были только рекомендации поставит УЗО и рекомендации установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения. Это всего лищь рекомендации, а не требование. Вы можете их пропустить. Автомата и счетчика будет достаточно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2019, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Dimka1, спасибо, понял!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Хоть это и рекомендация, но я бы на вашем месте обязательно установил такое устройство на вводе. В наш век сложной бытовой техники и компьютеров нужно очень внимательно относиться к защите своих энергопринимающих устройств. От гроз спрятаться не сможете и если раньше "ламповая" техника спокойно переносила импульсы напряжений, то сейчас нужно предусмотреть дополнительные защиты. Стоимость ограничителя перенапряжения не очень большая, тем более в сравнении со стоимостью телевизора или компьютера.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Valerapol, понял вас, я хотел ставить такое устройство уже не посредственно перед розеточными группами, в распределительном шкафу, это будет допустимо?
Просто сейчас ставлю уличный счётчик, от него в земле фазы пойдут на участок в РЩ, а от туда уже к потребителям с защитой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
....я хотел ставить такое устройство уже не посредственно перед розеточными группами, в распределительном шкафу, это будет допустимо? Просто сейчас ставлю уличный счётчик, от него в земле фазы пойдут на участок в РЩ, а от туда уже к потребителям с защитой. От перенапряжения при ударе молнии эти побрякушки не спасут. Ставят их для того, чтобы было спокойнее на душе. Во время грозы разумнее будет выключить оборудование и дождаться прохождения грозового фронта. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2019, 10:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Очередной Вредный совет от Dimka1, ничего не понимающего в электробезопасности и хорошо умеющего только решать задачки для студентов
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну да, ну да. Работал бы ты у меня, я бы тебя уже уволил по статье
Хрен бы ты мне экзамен сдал -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну да, ну да. Пока не пришлось тебя на совок сметать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну да, ну да. Пока не пришлось тебя на совок сметать. Хорошие адвокаты ценятся не за знание законов, а за умение эти законы обойти и решить проблему. В технике тоже самое. СССР с правилами давно закончился и все правила безопасности, пришедшие оттуда, в капстране будут нещадно попираться в угоду экономической эффективности, поэтому цениться будут люди, которые не тупо следуют правилам, а умеют их обойти и решить проблему с приемлемым уровнем безопасности. Так что неизвестно кого вперед на работе "выметут" тебя (со знанием правил) или меня. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2019, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ложь звездёжь и провокация. Так может говорить только тот, кто не знает систему безопасности в Европе или США.
В одном ты прав - системы кардинально отличаются от российской\СССРовской Но формализма там даже больше -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ложь звездёжь и провокация. Так может говорить только тот, кто не знает систему безопасности в Европе или США. Я не против повышенных мер безопасности, но если они экономически оправданы. Если ставим щит, например, для узла связи, где выход из строя непрерывно работающего дорогого оборудования повлечет огромные расходы и убытки, то допзащиты на разные сценарии развития аварийных событий ставят в обязательном порядке. Но поставить щит для обычного дома\квартиры, с рекомендациями напичкать его разными защитами согласно правил, на мой взгляд это излишества и ненужные расходы, которые никогда не окупятся, а если они начнут ломаться и осложнять жизнь владельцу постоянными отключениями света, то вгонят их владельца в допрасходы. У большинства людей стоит минимальная конфигурация, проверенная временем - автомат + счетчик и живут себе спокойно долгое время. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но поставить щит для обычного дома\квартиры, с рекомендациями напичкать .. это излишества и ненужные расходы.. Это НЕ обычный дом. У него ввод от ВЛ.Если ставим щит, .. где выход из строя непрерывно работающего дорогого оборудования повлечет огромные расходы и убытки Ценность оборудования не оговаривалась, но для владельца она может быть весомой. Плюс стоимость самого дома.У большинства людей стоит минимальная конфигурация, проверенная временем - автомат + счетчик и живут себе спокойно долгое время. Кто-то долгое.. а у кого-то уже угольки на участке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Это НЕ обычный дом. У него ввод от ВЛ. Основной источник питания: ТП-10/0,4 кВ №919, присоединенная к ВЛ-10 кВ, ПС 110/10 кВ. Друзья, я планировал ставить УЗО на розеточные группы это допустимо или обязательно на ввод? P.S. в 50 метрах от участка на башне связи (высота 100 м.) расположен молниеотвод. Полагаю это должно снизить вероятность попадания молнии в ВЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ценность оборудования не оговаривалась, но для владельца она может быть весомой. Плюс стоимость самого дома. Такие владельцы домов с особо ценным оборудованием, типа как у Аллы Борисовны, на таких форумах обычно ничего не спрашивают. Просто заказывают в организации проект "под "ключ" с нуля и получают "конфетку" со всеми гарантиями по правилам. Друзья, я планировал ставить УЗО на розеточные группы это допустимо или обязательно на ввод? P.S. в 50 метрах от участка на башне связи (высота 100 м.) расположен молниеотвод. Полагаю это должно снизить вероятность попадания молнии в ВЛ. УЗО защищает не от удара молнии, а от несанкционированных утечек тока с фазных проводов на землю. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2019, 16:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |