Уважаемые спецы !
Что такое перекос фаз вобщем и интуитивно, я представляю. Но как его оценивают количественно ? Порылся в учебниках, конкретного ничего не нашел. Прошу просветить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Кратко не получится.
Советую найти книгу Каминского Е.А. "Треугольник, звезда, зигзаг" Там подробно все описано |
![]() |
|
Гость_Lenger_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А в нормативных документах, что пишут, как этот перекос определяют ?
Предположим имеется UA, UB, UC. Если напряжения различаются, имеем перекос фаз. Или я неправ ? Учитываются ли при этом фазовые соотношения ? По моим скудным представлениям - нет. Перекос вроде вычисляется через отношение разниц напряжений к чему-то ... Ну давайте спецы, подскажите. Послать к учебнику или еще дальше каждый может, нет под рукой пока этого учебника, а формулу забить в программе нужно сейчас |
![]() |
|
Гость_Roman_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Помнится, несимметрия определялась коэффициентами по нулевой и обратной последовательности и цифорки были 2 и 4 процента - нормально и предельно допустимые...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Я конечно дико извиняюсь, но разве перекос фаз и нессиметрия напряжения не одно и тоже???? http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...iewtopic&t=1071
ГОСТ 13109-97 разве не устраивает? Тама и формулы все. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2005 Пользователь №: 3699 ![]() |
Перекос фаз оценивается током и напряжением обратной последовательности. Соответственно I2 и U2
|
![]() |
|
Гость_Mobi Dik_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а Uo ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2005 Пользователь №: 3699 ![]() |
Цитата(Mobi Dik) а Uo ?
А Uo, точнее 3Uo и 3Io - это паразитные напряжение и ток нулевой последовательности, которые возникают при замыканиях на землю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата Перекос фаз оценивается током и напряжением обратной последовательности. Соответственно I2 и U2
Маловато параметров. Ведь этот перекос может быть приближен к одной, другой или третьей фазе. Его на диаграмме напряжений рисуют. Смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений и потенциал нуля будет превышать фазное напряжение. |
![]() |
|
Гость_Kelvin (from colan.ru)_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
а по моему это все из высоковольтных сетей показатели, и до 1000 В не используются
2Viktor2004 <потенциал нуля будет превышать фазное напряжение>- неверное замечание напряжение это разность потенциалов <Смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений > фантастика на другом сайте ноль смещается в сторону наиболее загруженной фазы, в максимуме он может достичь угла треугольника |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Kelvin (from colan.ru)) <Смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений >
фантастика на другом сайте ноль смещается в сторону наиболее загруженной фазы, в максимуме он может достичь угла треугольника Высшие гармоники тока кратные трем (т.е. 3, 9, 15, 21 и т. д.), определяющие высокое значение коэффициента амплитуды и генерируемые однофазными нагрузками, имеют специфическое результирующее воздействие в трехфазных системах. В сбалансированной (симметричной) трехфазной системе гармонические (синусоидальные) токи во всех трех фазах сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к другу, и в результате сумма токов в нейтральном проводнике равна нулю. Следовательно, не возникает и падения напряжения на проводнике нейтрали в кабеле. Это утверждение остается справедливым для большинства гармоник. Однако некоторые из них имеют направление вращения вектора тока в ту же сторону, что и основная гармоника (первая, "фундаментальная", т.е. 50 Гц), то есть они имеют прямую последовательность. Другие же вращаются в обратном направлении и, таким образом, имеют обратную последовательность. Это не относится к гармоникам, кратным третьей: n = 3 (2 k + 1) , где k = 0, 1, 2, ... ( 1 ) В трехфазных цепях они сдвинуты на 360 градусов друг к другу, совпадают по фазе и образуют нулевую последовательность. Нечетные гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали,В результате, с учетом того, что они составляют большую долю в действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может превышать фазные токи. Так, например, при фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц. Неправильно спроектированные четырехпроводные кабели трехфазных сетей могут перегреваться вплоть до воспламенения, подтверждая тем самым необходимость увеличения сечения проводников нейтрали трехфазных кабелей сети электропитания компьютерного оборудования. Гармоники, кратные третьей, приводят к падениям напряжения как в нейтрали, так и в фазных проводниках, вызывая искажения формы напряжения на других нагрузках, подключенных к этой сети. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
Гость_Kelvin (from colan.ru)_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
не надо меня агитировать, я про ивана , а мне про болвана.
вопрос про то как посчитать, не знаете не грузите людей, сплошное словоблудие. есть три показателя 1. коэф смещения нейтрали (не нормируется, носит информационный характер) 2. несиметрия по версии СП31........ (бывший ВСН55-89 проектирование элобор зданий) 3. несиметрия по версии ПТЭЭСС (правила техники эксплуатации эл станций и сетей) кстати на колане(www.colan.ru) это расписывалось, можно там поискать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата фантастика на другом сайте
При индуктивной нагрузке на одной фазе и емкостной на другой смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений Цитата не надо меня агитировать, я про ивана , а мне про болвана.
вопрос про то как посчитать, не знаете не грузите людей, сплошное словоблудие. Нравоучения здесь тоже никому не нужны |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Kelvin (from colan.ru)) ... сплошное словоблудие...
Цитата(Viktor2004) ... Нравоучения здесь тоже...
Пожалуйста, сдерживайте эмоции. Вопрос интересный и совсем не простой. На практике случаются "каверзные" случаи, не вписывающиеся в нормативные документы... |
![]() |
|
Гость_Феодор_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Строго говоря, реактивные нагрузки и гармоники - это уже не просто перекос фаз, а нелинейность системы. Но тема и правда интересная.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А сколько реально можно повесить однофазной нагрузки (без распределения нагрузки по фазам, в А если можно), чтобы напряжения остались достаточными для нормальной работы двигателя, с тогоже ввода?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Если память не изменяет, вот формула:
Unn=(Ua*Ya+Ub*Yb+Uc*Yc)/(Ya+Yb+Yc), где Unn - напряжение смещения нейтрали, В; Ua - фазное напряжение,В; Ya - удельная проводимость (формулу по памяти не помню). Помню, что она обратна удельному сопротивлению r=1/Y |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАШИХ КВАРТИР ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНА ! ! !
Всем, кто изучал ТОЭ, известно, что такое ПЕРЕКОС ФАЗ. Однако все мы, почему-то, миримся с "четырехпроводной" схемой электроснабжения наших квартир. При такой схеме любой и каждый должен помнить, что "перекос фаз" из-за КЗ у соседа или из-за обрыва нулевого провода (в деревне трактор столкнулся со столбом, в городском подвале крысы перегрызли алюминивый провод) может произойти в любой момент, как при Вас, так и в Ваше отсутствие. В результате в Вашей домашней сети: на счетчике, в розетках, на лампочках, и на любых включенных приборах в течение КЗ или до устранения обрыва нулевого провода будет действовать повышенное напряжение с максимумом более 400 В (с амплитудным значением более 560 В). Все ли приборы в Вашем доме способны перенести такое? Одни, например старый добрый холодильник, будут просто периодически отключаться имеющейся в них защитой. Другие "тихо" выйдут из строя. Третьи могут загореться и стать причиной пожара. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАШИХ КВАРТИР ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНА И ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА! Это требование особо актуально при сегодняшней насыщенности наших квартир электробытовыми приборами. Не опускаясь до рассмотрения вариантов попытаюсь сформулировать общее требование: "схема электроснабжения не должна содержать участков цепи, по которым протекают токи разных потребителей с разными фазами". Разность фаз меенее 90 градусов в некоторых случаях, например в схеме соединения треугольником, может быть допустима. Также допустимо иметь в схеме участки цепи с токами с произвольной фазой, если эти участки контролируются специальными системами защиты. Совершенно не переносят "перекосов" так горячо любимые и проталкиваемые президентом Медведевым "вечные" экономичные лампочки. Наша сеть электроснабжения - золотое дно для производителей таких лампочек. В моей кваритре ни одна, из примерно двух десятков таких ртутных лампочек, не "прожила" более полугода. Со светодиодными, похоже, будет так же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |