Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение индукционной плиты 7.9кВт , Какой кабель выбрать 3х6 или 5х2.5 в доме трехфазный ввод

Илья1105
сообщение 24.8.2019, 6:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2019
Пользователь №: 56071



Строю дом, ввод в дом 3х фазный. Кинул на плиту кабель ввгнглс 3х6, плита 7.9 квт с фозможностью подключения 3х фаз. Штробу уже наполовину закидал. Стоит ли менять кабель на ввгнглс 5х2.5 и не будет ли перекоса фаз если оставить 3х6? Очень нехочется выколупывать его из стены icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
1080 x 1920 (979.41 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.8.2019, 6:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Если б делал для себя,-подключил зф. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1105
сообщение 24.8.2019, 7:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2019
Пользователь №: 56071



Цитата(Искра @ 24.8.2019, 6:15) *
Если б делал для себя,-подключил зф. Имхо.

зф? Для себя делаю) штробу просто уже закидал, а потом уже про три фазы и перекос прочитал, вот думаю будет ли он этот перекос фаз

Сообщение отредактировал Илья1105 - 24.8.2019, 7:39
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 75%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (103.41 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.8.2019, 9:00
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599





--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2019, 10:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Илья1105 @ 24.8.2019, 7:33) *
зф? Для себя делаю) штробу просто уже закидал, а потом уже про три фазы и перекос прочитал, вот думаю будет ли он этот перекос фаз
Надо так надо! Как закидал, так и раскидал. Там всего пара метров, на чтение больше времени ушло ))
Думать про перекос контрпродуктивно, тут калькулятор нужен, схемка с нагрузками, понятие одновременности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.8.2019, 21:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Олега @ 24.8.2019, 10:32) *
Надо так надо! Как закидал, так и раскидал. Там всего пара метров, на чтение больше времени ушло ))
Думать про перекос контрпродуктивно, тут калькулятор нужен, схемка с нагрузками, понятие одновременности.

Тем более: плевый метраж. Взял за хвост 3х6, потянул,-и все вылезло. icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2019, 2:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. коль для себя, то 3 фазы точно.
2. коль для себя, то зачем было мучиться с горизонтальной штрабой, коль потолок навесной?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1105
сообщение 25.8.2019, 6:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2019
Пользователь №: 56071



Цитата(savelij® @ 25.8.2019, 2:07) *
1. коль для себя, то 3 фазы точно.
2. коль для себя, то зачем было мучиться с горизонтальной штрабой, коль потолок навесной?

Перекрытия деревянные по потолку, по потолку слаботочку только кину наверн. Ну все пошел вырывать 3х6, куда только его пристроить там 14 метров 1800 за него отдал)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_читатель_*_*
сообщение 25.8.2019, 9:31
Сообщение #9





Гости






Цитата(Илья1105 @ 25.8.2019, 6:51) *
...... куда только его пристроить там 14 метров 1800 за него отдал)


Коль остался - не отдавать же соседу...
На территорию двора можно вывод сделать- чего-нибудь да запитаете
в дальнейшем- оно же жрать не просит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2019, 9:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Илья1105 @ 25.8.2019, 8:51) *
куда только его пристроить там 14 метров 1800 за него отдал)

Повесить над компьютерным столом свернув в виде петли для виселицы. Будет напоминание что надо сначала спрашивать, потом делать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.8.2019, 10:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Илья1105 @ 25.8.2019, 6:51) *
.. куда только его пристроить там 14 метров 1800 за него отдал)
Это уже в тему Объявления о купле-продаже. Протереть не забудьте ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему