![]() Пробой скрытой проводки? , как точно его можно определить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пробой скрытой проводки? , как точно его можно определить |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
у него входное сопротивление большое 40кОм. Если его включить вместо перемычки выключателя, то он покажет 220В, а светильник не загорится, и тогда не поймешь то ли он включен через лампу, то ли напрямую к сети. Нам нужна именно низкоомная нагрузка (утюг или мощная лампа накаливания), чтобы и КЗ не устроить в случае ошибочного прямого подключения к сети, и светильник зажечь, в случае, если там все правильно подключено. В большинстве случаев ни мультиметра ни, тем более, УНК, который стоит как 2 китайских мультиметра, у простых смертных в наличии нет. А приборами пользоватся что не пробовали не разу. Так с утюгом и ходите. Вы где вообще работаете? Что за бред? Автор вообще не понимает он и не полезет, но если к автору прийдет электрик с утюгом проверять как у него провода в выключателе подкинуты . То пусть он того электрика гонит сразу и святой водой пусть потом в квартире побрызгает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А приборами пользоватся что не пробовали не разу. Так с утюгом и ходите. Вы где вообще работаете? Что за бред? Я же не электрику советую, а домашнему чайнику. Ну подключит он мультиметр к торчащим из стены проводам, ну покажет ему 220В или 0 В, что дальше то? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2019, 11:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну перемкнет он утюгом и что дальше ? Вы сам походу чайник. Не стоит отвечать вопросом на вопрос и, тем более, сразу вставать в "позу". ..а дальше станет понятно как подключены торчащие из стенки провода. Если светильник не загорится, а утюг или контрольная лампа накаливания начнет греться, то провода подключены непосредственно к сети и их замыкание перемычкой приведет к КЗ. Если свет загорелся, то сразу понятно, что на проводе последовательно висит светильник1. Снимаем утюг\контрольку, ставим вместо него перемычку и "вызваниваем" следующую пару для светильника2, а затем проверяем напряжение между перемычками.. Одним мультиметром ты ничего не найдешь, потому что из-за огромного входного сопротивления от будет показывать фигню в т.ч. и на оборванных длинных линиях. Неужеле не понятно? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2019, 13:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не стоит отвечать вопросом на вопрос и тем более вставать в "позу". ..а дальше станет понятно как подключены торчащие из стенки провода. Если светильник не загорится, а утюг или контрольная лампа накаливания начнет греться, то провода подключены непосредственно к сети и их замыкание перемычкой приведет к КЗ. Если свет загорелся, то на проводе последовательно висит светильник1. Снимаем утюг\контрольку, ставим вместо него перемычку и вызваниваем сеудующую пару для светильника2, а затем проверяем напряжение между перемычками.. Одним мультиметром ты ничего не найдешь, потому что из-за огромного входного сопротивления от будет показывать фигню. Неужеле не понятно? Дима хорошо вы сами хоть раз видели чтобы в выключателе была фаза и ноль. При чем человек пишет лампочки по одной горят. Ну что вы фантазируете я даже понять не могу. В выключателе то обычно или фаза или ноль другой провод это провод идущий на лампочку и выключатель эту фазу или ноль просто включает на этот другой провод. Что вы там мультиметром найти не можете. Лампочку с патрона выкрутили и мультиметром проверили какой провод с выключателя в патрон идет а между каким проводом в выключателе и патроне 220. Что дальше расказывать? Твою мать Дима хватит мне уже по ушам ездить. Я вас спрашивал кем вы работаете, вы так и не ответили. Я просто поражен вашим мышлением. И вашим утюгом. Сообщение отредактировал шахтер - 20.8.2019, 17:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Дима хорошо вы сами хоть раз видели чтобы в розетке была фаза и ноль. в Юмор? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В связи с полной бесполезностью ветки предлагаю закрыть. Топикстартер самоликвидировался.
Поэтому для заметения следов удаляю непонятную информацию. Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2019, 17:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 0:41 |
|
![]() |