Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пробой скрытой проводки? , как точно его можно определить

шахтер
сообщение 20.8.2019, 10:30
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dimka1 @ 20.8.2019, 8:00) *
у него входное сопротивление большое 40кОм. Если его включить вместо перемычки выключателя, то он покажет 220В, а светильник не загорится, и тогда не поймешь то ли он включен через лампу, то ли напрямую к сети.
Нам нужна именно низкоомная нагрузка (утюг или мощная лампа накаливания), чтобы и КЗ не устроить в случае ошибочного прямого подключения к сети, и светильник зажечь, в случае, если там все правильно подключено.

В большинстве случаев ни мультиметра ни, тем более, УНК, который стоит как 2 китайских мультиметра, у простых смертных в наличии нет.

А приборами пользоватся что не пробовали не разу. Так с утюгом и ходите. Вы где вообще работаете? Что за бред?

Автор вообще не понимает он и не полезет, но если к автору прийдет электрик с утюгом проверять как у него провода в выключателе подкинуты . То пусть он того электрика гонит сразу и святой водой пусть потом в квартире побрызгает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.8.2019, 10:51
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(шахтер @ 20.8.2019, 10:30) *
А приборами пользоватся что не пробовали не разу. Так с утюгом и ходите. Вы где вообще работаете? Что за бред?


Я же не электрику советую, а домашнему чайнику.
Ну подключит он мультиметр к торчащим из стены проводам, ну покажет ему 220В или 0 В, что дальше то?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2019, 11:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.8.2019, 11:05
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dimka1 @ 20.8.2019, 10:51) *
Я же не электрику советую, а домашнему чайнику.
Ну подключит он мультиметр к торчащим из стены проводам, ну покажет ему 220В или 0 В, что дальше то?

Ну перемкнет он утюгом и что дальше ? Вы сам походу чайник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.8.2019, 11:12
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(шахтер @ 20.8.2019, 11:05) *
Ну перемкнет он утюгом и что дальше ? Вы сам походу чайник.

Не стоит отвечать вопросом на вопрос и, тем более, сразу вставать в "позу".

..а дальше станет понятно как подключены торчащие из стенки провода. Если светильник не загорится, а утюг или контрольная лампа накаливания начнет греться, то провода подключены непосредственно к сети и их замыкание перемычкой приведет к КЗ. Если свет загорелся, то сразу понятно, что на проводе последовательно висит светильник1. Снимаем утюг\контрольку, ставим вместо него перемычку и "вызваниваем" следующую пару для светильника2, а затем проверяем напряжение между перемычками.. Одним мультиметром ты ничего не найдешь, потому что из-за огромного входного сопротивления от будет показывать фигню в т.ч. и на оборванных длинных линиях. Неужеле не понятно?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2019, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.8.2019, 13:39
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dimka1 @ 20.8.2019, 11:12) *
Не стоит отвечать вопросом на вопрос и тем более вставать в "позу".
..а дальше станет понятно как подключены торчащие из стенки провода. Если светильник не загорится, а утюг или контрольная лампа накаливания начнет греться, то провода подключены непосредственно к сети и их замыкание перемычкой приведет к КЗ. Если свет загорелся, то на проводе последовательно висит светильник1. Снимаем утюг\контрольку, ставим вместо него перемычку и вызваниваем сеудующую пару для светильника2, а затем проверяем напряжение между перемычками.. Одним мультиметром ты ничего не найдешь, потому что из-за огромного входного сопротивления от будет показывать фигню. Неужеле не понятно?

Дима хорошо вы сами хоть раз видели чтобы в выключателе была фаза и ноль. При чем человек пишет лампочки по одной горят. Ну что вы фантазируете я даже понять не могу. В выключателе то обычно или фаза или ноль другой провод это провод идущий на лампочку и выключатель эту фазу или ноль просто включает на этот другой провод. Что вы там мультиметром найти не можете. Лампочку с патрона выкрутили и мультиметром проверили какой провод с выключателя в патрон идет а между каким проводом в выключателе и патроне 220. Что дальше расказывать? Твою мать Дима хватит мне уже по ушам ездить. Я вас спрашивал кем вы работаете, вы так и не ответили. Я просто поражен вашим мышлением. И вашим утюгом.

Сообщение отредактировал шахтер - 20.8.2019, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2019, 14:23
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 20.8.2019, 13:39) *
Дима хорошо вы сами хоть раз видели чтобы в розетке была фаза и ноль.

в Юмор?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.8.2019, 17:08
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(с2н5он @ 20.8.2019, 14:23) *
в Юмор?

Ну это я описался конечно, разговор то шел за выключатель. Почему я написал в розетке. Да фиг его знает . Так что да это в юмор.

Я исправил, спасибо за замечание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2019, 14:55
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В связи с полной бесполезностью ветки предлагаю закрыть. Топикстартер самоликвидировался.
Поэтому для заметения следов удаляю непонятную информацию.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2019, 17:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы