Заземление , Заземление

Гость_Флекс_*
сообщение 18.8.2019, 18:17
Сообщение #1





Гости






Можно ли выполнить заземление не в виде равностороннего треугольника по 3м, а в виде полосы 6м(т.е по 3 метра между вертикальными заземлителями, и сами вертикальные заземлители длиной 3м)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.8.2019, 18:49
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Можно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.8.2019, 18:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Флекс_*
сообщение 18.8.2019, 19:17
Сообщение #4





Гости






Цитата(электроник1 @ 18.8.2019, 18:52) *
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума.

А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 18.8.2019, 19:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Флекс @ 18.8.2019, 18:17) *
...сами вертикальные заземлители длиной 3м)?

расстояние между заземлителями надо брать 6 метров, чтобы избежать взаимного экранирования


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2019, 19:23
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Развлекался (жаль, пива не захватил), как некая организация пыталась организовать контур для мобильной вышки в 0,5 Ом.
На седьмом десятке штырей мальцы сдались.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.8.2019, 20:17
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Флекс @ 18.8.2019, 19:17) *
А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему?

должно быть разборное соединение- чтобы при необходимости в любое время года можно было контур отсоединить от потребителя и измерить растекание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.8.2019, 0:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 18.8.2019, 18:52) *
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума.

Цитата(электроник1 @ 18.8.2019, 20:17) *
должно быть разборное соединение- чтобы при необходимости в любое время года можно было контур отсоединить от потребителя и измерить растекание.

Два выступления - 4 вопроса:
1. Каков минимальный размерчик ?
2. Как это - сопротивление не меньше минимума ?
3. Какие минимумы, если не известна цель заземления, предназначение.. Может оно не нормируется вовсе ?
4. На хрена в земле разборное соединение ? Его, к примеру, на стене (цоколе) здания не выполнить, или в ГРЩ не отключить ?
Общий вопрос: не пора ли перед ответом слегка сосредотачиваться ?

Цитата(Roman D @ 18.8.2019, 19:23) *
жаль, пива не захватил.
Жаль ролик не отснят. Мы бы тоже под пивко посмотрели.. icon_biggrin.gif

Цитата(Флекс @ 18.8.2019, 19:17) *
А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему?
К любому ближайшему.