Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Dmtr
сообщение 12.8.2019, 20:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56035



Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Необходим ли в металлической КТП внутренний контур заземления, непосредственно соединенный с наружным заземляющим проводником, или достаточно заземлить корпус и приварить к стенке главную заземляющую шину?
Вроде как и естественный проводник, и в то же время последовательное соединение, но где-то я ошибаюсь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.8.2019, 20:17
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Начнем с того, что ктп - штука многовартантная. Обычно - цельнометаллическая (если так, то ваш вопрос теряет смысл).

Продолжим понятием "контур".
Вспомним, что средняя точка трансформатора по 0,4 заземлена.
Запутаемся.
Придем к тому, что сделаем общую точку с трансом (как положено, с каждого угла по полосе на контур.
Ну и соединим все внешние, не относящиеся к рабочему, металлические части между собой. И на заземленный от 0,4 ноль.

А вообще... ПРОЕКТ!!!

Сообщение отредактировал S-cream - 12.8.2019, 20:17


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmtr
сообщение 12.8.2019, 20:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56035




Цельнометаллическая (со смыслом все ясно)
Проекта давно нет
Работник СО говорит, что это последовательное заземление , что запрещено (есть такой пункт)
Мне самому это не понятно, хотелось бы найти пункт из правил, разрешающий...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.8.2019, 21:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Dmtr @ 12.8.2019, 20:47) *
Цельнометаллическая (со смыслом все ясно)
Проекта давно нет
Работник СО говорит, что это последовательное заземление , что запрещено (есть такой пункт)
Мне самому это не понятно, хотелось бы найти пункт из правил, разрешающий...

На всех КТП что встречались был проложен по стене контур заземления и это было сделано по проекту. Соответственно у гос. комиссии и в дальнейшем у надзора по этой теме никогда вопросов не было.
Не стоит искать приключения на одно место.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2019, 22:19
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Под заземляющим контуром я понимаю совокупность заземлителей и соединяющих их проводников в земле, соединенных с главной заземляющей шиной ТП.
Ту железную полосу внутри помещения ТП именуют заземляющая магистраль.

Внутренний и наружный контуры заземления существуют только на железнодорожных тяговых подстанциях и вряд ли ещё где-то. Поверьте, я там работаю.
Давайте разберёмся в терминологии, иначе ничего не понятно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.8.2019, 0:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 12.8.2019, 22:19) *
Под заземляющим контуром я понимаю совокупность заземлителей и соединяющих их проводников в земле, соединенных с главной заземляющей шиной ТП.
Ту железную полосу внутри помещения ТП именуют заземляющая магистраль.

Внутренний и наружный контуры заземления существуют только на железнодорожных тяговых подстанциях и вряд ли ещё где-то. Поверьте, я там работаю.
Давайте разберёмся в терминологии, иначе ничего не понятно.

Контур заземления - Именно так он и назывался, а в остальном Вы правы.
Просто есть еще места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 