Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:

1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен.

2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит.

3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.8.2019, 17:02
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окисленный контакт. надо найти и зачистить и будет счастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.8.2019, 17:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? Между чем и чем измеряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 17:40
Сообщение #4





Гости






Цитата(электроник1 @ 12.8.2019, 17:02) *
в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окисленный контакт. надо найти и зачистить и будет счастье.

Это новостройка и никаких коробок я там не вижу. Только щиток в прихожей, но там все провода подтянуты. Мне видится это так что та розетка не соединена с землей. При этом она соединена через РЕ с другим потребителем, с которого и приходят 110 В. В моём случае методом исчключения это наверняка тёплый пол на балконе. Просто все остальные потребители я отключал, а толку нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 17:50
Сообщение #5





Гости






Цитата(Shturman1 @ 12.8.2019, 17:34) *
А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? Между чем и чем измеряли?
Между любми двумя контактами в проблемной розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 12.8.2019, 18:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щитке тоже такая проблема?

Сообщение отредактировал rosck - 12.8.2019, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 18:17
Сообщение #7





Гости






Цитата(rosck @ 12.8.2019, 18:11) *
В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щитке тоже такая проблема?

Измерил. Там всё нормально. 0 В между землёй и нулём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.8.2019, 18:33
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 17:40) *
Это новостройка и никаких коробок я там не вижу. Только щиток в прихожей, но там все провода подтянуты. Мне видится это так что та розетка не соединена с землей. При этом она соединена через РЕ с другим потребителем, с которого и приходят 110 В. В моём случае методом исчключения это наверняка тёплый пол на балконе. Просто все остальные потребители я отключал, а толку нет.

вот. есть шанс найти заразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 18:46
Сообщение #9





Гости






Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлюсь на первом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.8.2019, 20:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь включать? Оптимистично надеетесь что раз на 2-х концах 110 то в сумме они дадут 220? И почему тёплый пол у вас не отключаемый?

Цитата
С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки ...
Без "вскрытия" в таком случае поможет только замуровывание проблемных проводов и проброска нового кабеля с ближайшей розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 20:18
Сообщение #11





Гости






Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, то это ваша проблема)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.8.2019, 20:19
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и меряем еще раз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 20:22
Сообщение #13





Гости






Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:19) *
А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и меряем еще раз.

Выключал с автомата. Ничего не меняется. И стиралка на другой группе. Там проблем с розетками нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.8.2019, 20:24
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" - из розетки. Выдернуть.
У вас явно где-то путаница с подключением.
Ваши варианты из пнрвого сообщения неработосплсобны.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.8.2019, 20:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Читаю я (как собственно и другие) именно тем местом которым нужно читать, а вот вы каким местом пишете это ещё нужно догадаться. И не по русски точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 21:19
Сообщение #16





Гости






Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 20:24) *
Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" - из розетки. Выдернуть.
У вас явно где-то путаница с подключением.
Ваши варианты из пнрвого сообщения неработосплсобны.

Вдернул. Чуда не произошло. Кстати сейчас вот между фазой и землей 130 В, а между нулём и землёй 93 В. То есть оно меняется. Ну а между фазой и нулём 232 В как и везде, это уже лично для нашего слепого гоши. Почти наверняка это тёплый пол. Что касается его выключения, то там панелька с кнопочкой и регулятором температуры. Всё. Автомат у пола с проблемной розеткой общий так что больше никак не проверить. Сейчас уже темно по этому завтра попробую открыть панель и полностью обесточить пол.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.8.2019, 21:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(m0rph @ 12.8.2019, 21:19) *
Вдернул. Чуда не произошло. Кстати сейчас вот между фазой и землей 130 В, а между нулём и землёй 93 В.


Лампу накаливания на 220В или утюг возьми и попробуй подключить между фазой и нулем, между фазой и землей и между землей и нулем ((может сработать УЗО, если оно у Вас есть) и посмотри будет ли она гореть, а утюг греться и каждый раз измеряй напряжение на лампе\утюге под нагрузкой. Напиши что получилось?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.8.2019, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.8.2019, 21:49
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасными для чайника экспериментами.
Dimka1, поостерегся бы... лучше б и дальше задачки студентам решал, а не вот это вот всё...

Сообщение отредактировал S-cream - 12.8.2019, 21:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.8.2019, 22:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 12.8.2019, 21:49) *
И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасными для чайника экспериментами.
Dimka1, поостерегся бы... лучше б и дальше задачки студентам решал, а не вот это вот всё...


Ну дык от тебя то ничего дельного, кроме как все выдернуть из розеток нету.
Может он там емкостные наводки какие либо на оборванной линии высокоомным мультиметром измеряет, а по факту включишь нагрузку, а на ней вообще нет напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 22:19
Сообщение #20





Гости






Цитата(Dimka1 @ 12.8.2019, 21:37) *
Лампу накаливания на 220В или утюг возьми и попробуй подключить между фазой и нулем, между фазой и землей и между землей и нулем ((может сработать УЗО, если оно у Вас есть) и посмотри будет ли она гореть, а утюг греться и каждый раз измеряй напряжение на лампе\утюге под нагрузкой. Напиши что получилось?

Ничего хорошего не получится. А если и получится, проблему это не решит. Так что обойдусь без утюгов. Завтра перед тем как лезть в тёплый пол, попробую прозвонить шину заземления в щитке и контакт заземления в проблемной розетке. Если пищать не будет, значит надо разобраться с розеткой и заземлить её. После этого потенциал на ней пропадёт в любом случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены