Посоветуйте грамотную схему для следующей задачи:
Дано: в однушке-студии есть зона гостиной и зона кухни. Всего 9 точечных светильников, расположенных следующим образом:
123
456
789

Светильники 123 относятся только к зоне гостиной, 789 - только к зоне кухни, а 456 должны загораться для обоих зон.
Т. е. один выключатель должен зажигать 123456, а другой 456789. Если включены оба, соответственно, должны гореть все лампочки.
Посоветуйте, пожалуйста, грамотную схему для реализации такой задумки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.8.2019, 15:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



сегодня уже обсуждали такую тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=70462 Пост №3
Вам просто надо взять не простые одноклавишные выключатели а двухполюсные одноклавишные выключетели
https://001.com.ua/media/photos/schneider/e...usnyy-photo.jpg

Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.8.2019, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.8.2019, 15:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда уж двухклавишные выключатели со сменой клавиши на одинарную


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.8.2019, 16:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вдруг пригодится.
К1 и К2 реле, типа таких. Клац.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.8.2019, 2:18
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 58%
Прикрепленное изображение
627 x 611 (38.87 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bumberdick Bandersnatch_*
сообщение 5.8.2019, 17:40
Сообщение #5





Гости






Спасибо за предложения, но обе клавиши принадлежат к разным выключателям (так надо по проекту)

Принцип действия реле в предлагаемой схеме не очень понял, если честно.

Может можно что-то придумать типа диода для ограничения направления подаваемого напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.8.2019, 2:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Bumberdick Bandersnatch @ 5.8.2019, 21:40) *
Принцип действия реле в предлагаемой схеме не очень понял, если честно.

Элементарно. icon_biggrin.gif
Выключатель 123456 подаёт питание на обмотку реле К1. Замыкаются контакты К1.1, включая группу ламп 123, и контакты К1.2, включая группу ламп 456.
Выключатель 456789 подаёт питание на обмотку реле К2. Замыкаются контакты К2.1, включая группу ламп 789, и контакты К2.2, включая группу ламп 456.
При включении обоих выключателей будут светиться все группы ламп.
Ваше техзадание выполнено.
Тем более, что
Цитата(Bumberdick Bandersnatch @ 5.8.2019, 21:40) *
но обе клавиши принадлежат к разным выключателям (так надо по проекту)

Даже если и с разных фаз будет запитано. Чуть схему поправить.

Цитата(Bumberdick Bandersnatch @ 5.8.2019, 21:40) *
Может можно что-то придумать типа диода для ограничения направления подаваемого напряжения?

Смотрите, с лампами накаливания работать будет, но гореть они будут вполнакала и при этом мерцать с частотой 25Гц.
Со светодиодными - не знаю, как они себя поведут. Можете эксперимент поставить.
Диоды брать с запасом по току и обратному напряжению

Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.8.2019, 2:44
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 30%
Прикрепленное изображение
378 x 611 (27.22 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.8.2019, 14:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(ЛЕША @ 6.8.2019, 2:11) *
мерцать с частотой 25Гц.

50 Гц, без диода - 100. 25 это слишком жестоко даже для подъездов, как раньше делали.

Сообщение отредактировал Инк - 7.8.2019, 14:52


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cumberdick Bandersnatch_*
сообщение 10.8.2019, 15:31
Сообщение #8





Гости






Я правильно понимаю, что вариант с диодами априори нежелателен?

Цитата(ЛЕША @ 6.8.2019, 2:11) *
Выключатель 123456 подаёт питание на обмотку реле К1. Замыкаются контакты К1.1, включая группу ламп 123, и контакты К1.2, включая группу ламп 456.
Выключатель 456789 подаёт питание на обмотку реле К2. Замыкаются контакты К2.1, включая группу ламп 789, и контакты К2.2, включая группу ламп 456.

Спасибо, этот момент я как раз понял, единственное чего не понял - как именно реле завязаны на свои контакты (на схеме провода их не связывают)
Просто пока не очень знаком с данным подходом

Цитата(ЛЕША @ 6.8.2019, 2:11) *
Даже если и с разных фаз будет запитано. Чуть схему поправить.

А вот тут уже более серьёзный вопрос: если к выключателям будут подведены разные фазы, то это означает, что потенциально на все лампы будут подаваться две фазы, что чревато...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.8.2019, 1:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Cumberdick Bandersnatch @ 10.8.2019, 19:31) *
единственное чего не понял - как именно реле завязаны на свои контакты (на схеме провода их не связывают)

А в руки возьмите релюшку и всё станет понятно.
Цитата(Cumberdick Bandersnatch @ 10.8.2019, 19:31) *
если к выключателям будут подведены разные фазы, то это означает, что потенциально на все лампы будут подаваться две фазы, что чревато...

Не порите чушь, ей больно. icon_biggrin.gif
Вызовите нормального электрика, покажите ему схемки. Сами займитесь чем-нибудь другим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 13:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены