Подключение проводки в щите , подскажите чайнику

Sergey polishchu...
сообщение 9.8.2019, 21:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.8.2019
Пользователь №: 56025



Добрый день, начал делать в квартире косметический ремонт и по не знанию сразу не сменил проводку. Последней делаю кухню и оказалось, что старую проводку не в коем случае оставлять нельзя.
В итоге пришел к решению затянуть на кухню отдельно кабель к плите, духовке и розеткам.
Планирую затянуть 6-ку для варочной панели (7 кВт), 4-ку для духовки (3 кВт) и 2.5 для розеток и еще думаю 2.5 для стиральной машины раз уж тяну мимо. К розеткам подключу фартук у кухни 4 розетки, холодильник и микроволновку.

Подскажите пожалуйста какие автоматы выбрать и как их правильно подключить.

У меня получится:
1) свет в коридоре...
2) свет в квартире + розетки (старый алюминиевый кабель)
3) варочная панель
4) духовка
5) розетки на кухню
6) стиральная машина


Мой знакомый электрик сказал, что без проблем подключит за бутылку виски и нужно купить автомат на 1) автомат на 16А 2) автомат на 25 3) автомат на 32А 4) автомат на 25А 5) автомат на 25 6) автомат на 25.
И ОБЩИЙ ДИФ 63А. через него он хочет подключить все остальные автоматы.

НО когда я пришел в магазин с просьбой дать мне диф на 63А меня сразу спросили зачем, я обьяснил, что мой электрик хочет после него подключить все автоматы в квартире. Мне сказали, что он долба""б и нужно посоветоваться с нормальным электриком, дабы не спалить квартиру.
Поэтому я и здесь. Помогите пожалуйста советом.

Сообщение отредактировал Sergey polishchuk - 9.8.2019, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2019, 22:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Планирую затянуть 6-ку для варочной панели (7 кВт), 4-ку для духовки (3 кВт) и 2.5 для розеток и еще думаю 2.5 для стиральной машины раз уж тяну мимо. К розеткам подключу фартук у кухни 4 розетки, холодильник и микроволновку.

На варочную - 3х6 (АВ 32А), на духовку, розетки фартука и СМ - 3х2,5 (АВ 16А)


ЗЫ. Встречные вопросы.
Какой автомат сейчас стоит на всю квартиру, дом с электроплитами?

ЗЫЫ. Темы не дублируем!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey polishchu...
сообщение 10.8.2019, 1:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.8.2019
Пользователь №: 56025



Цитата(savelij® @ 9.8.2019, 22:22) *
На варочную - 3х6 (АВ 32А), на духовку, розетки фартука и СМ - 3х2,5 (АВ 16А)


ЗЫ. Встречные вопросы.
Какой автомат сейчас стоит на всю квартиру, дом с электроплитами?

ЗЫЫ. Темы не дублируем!

Дом без газа, 14 этажка панельная, у всех электроплиты.
Сейчас стоят 3 автомата по 25 и все.

А общий диф на 63 ставить это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.8.2019, 9:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Зачем Вам больше автоматов? 100 лет с 3 автоматами жили и нормально всё было. Если проводка старая, гнилая и сыпится, то замените ее и подключите к этим автоматам. Что хоть еще выдумывать?

Сообщение отредактировал с2н5он - 10.8.2019, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.8.2019, 11:34
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



редкость, конечно, но в словах продавца из магазина может быть истина. дело в том, что номинальный ток вводного автоматического выключателя не надо ставить выше номинального тока вводных питающих проводов (в Вашем случае- стояка)- иначе стояк может сгореть. номинальный ток, равный 63 А., соответствует сечению по меди- 8 мм2, по алюминию- 10 мм2. такое бывает крайне редко- чтобы такой провод заходил в квартиру. поэтому, чтобы правильно подобрать уставку вводного автомата- нужно знать- какой провод приходит в квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 10.8.2019, 12:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



8 мм.кв. по меди...
Это по спецзаказу?
Знаю 6, 10, 16 ...

Про диф на 63 А.
Ставьте. Польза будет.
Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.8.2019, 13:01
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Из России @ 10.8.2019, 12:46) *
8 мм.кв. по меди...
Это по спецзаказу?
Знаю 6, 10, 16 ...

Про диф на 63 А.
Ставьте. Польза будет.
Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА.

так написано в таблицах 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ-6.
кстати говоря- лично я не рекомендовал бы в голову ставить защиту по небалансу. это лучше сделать в групповых цепях- отдельно- на розетки, отдельно- на освещение. а то где-нибудь случится КЗ или перегруз- так вся квартира обесточится, а так- только её часть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.8.2019, 10:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sergey polishchuk @ 10.8.2019, 0:42) *
А общий диф на 63 ставить это нормально?

Диф в общем-то бессмысленно ставить, можно УЗО (здесь чем больше номинальный ток, тем лучше, на 63 А в самый раз). Номиналы автоматов, кроме одного, лучше снизить.

Сообщение отредактировал Инк - 11.8.2019, 11:00


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.8.2019, 13:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(электроник1 @ 10.8.2019, 13:01) *
защиту по небалансу.

это об чём Вы щас чайнику советуете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 13:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sergey polishchuk @ 10.8.2019, 1:42) *
Сейчас стоят 3 автомата по 25 и все.
Обычно 1 на 25 А (плита) и 2 на 16 А. Если никто (типа любителя вискаря) в щите не колупался.


Цитата(Sergey polishchuk @ 10.8.2019, 1:42) *
А общий диф на 63 ставить это нормально?
Поинтересуйтесь в УК (или правлении ТСЖ) сколько кило на вашу квартиру отпущено, какой номинал вводного АВ можно ставить. От размеров вашего списка электрооборудования (установленной мощности) технические возможности эл.сети здания не возрастут.


Цитата(электроник1 @ 10.8.2019, 13:01) *
так написано в таблицах ..
Энергетикам РФ неведомы действующие межгосударственные стандарты на жилы токопроводящие ? Или с 1985 года всё что в ПУЭ попало - незыблемо, непререкаемо, "отлито из гранита" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 13:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Моя думать, что вводной автомат стоит у автора в этажном щитке вместе с счётчиком. От него и надо плясать реализуя все свои фантазии.

Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 14:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 10.8.2019, 13:01) *
кстати говоря- лично я не рекомендовал бы в голову ставить защиту по небалансу.
А как рекомендация (лучшее решение) в том же ПУЭ, п.7.1.84 ?


Цитата(просто Гоша @ 11.8.2019, 13:55) *
Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться.
Так вроде как уже разобрано:
Цитата(Из России @ 10.8.2019, 12:46) *
Про диф на 63 А.Ставьте..
Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 15:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Положа руку на сердце: вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 17:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так у меня стоит. )) Дом старинный, с деревянными перекрытиями (хоть по металл.балкам спасибо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 17:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Речь разве идёт про дом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 17:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Квартира у меня в старинной (дореволюционной) пятиэтажке. На вводе в квартиру стоит ДА 100мА. Не жалуюсь.

Цитата(просто Гоша @ 11.8.2019, 15:03) *
.. вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы?
И обсуждали именно квартиру:
Цитата(Sergey polishchuk @ 9.8.2019, 21:52) *
Добрый день, начал делать в квартире
Что не так-то ? Положа руку.. я бы всем соседям рекомендовал поставить УЗО, муравейник-то общий.

Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2019, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.8.2019, 17:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 11.8.2019, 21:28) *
Так у меня стоит. ))

Пожилой английский лорд, проснувшись утром, подходит к окну и, вглядываясь туда внимательно, говорит молодому слуге:
- Сегодня смог.
- Поздравляю, сэр! - отвечает слуга.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 18:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ни к чему скрывать.. Потому и две скобочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.8.2019, 20:25
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 11.8.2019, 13:06) *
это об чём Вы щас чайнику советуете?

правильное замечание. защиту по току утечки (дифференциальному току).

Цитата(просто Гоша @ 11.8.2019, 13:55) *
Моя думать, что вводной автомат стоит у автора в этажном щитке вместе с счётчиком. От него и надо плясать реализуя все свои фантазии.

Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться.

но сюда больше 30 мА ставить нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2019, 2:26
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 11.8.2019, 20:25) *
но сюда больше 30 мА ставить нельзя.
Это у главных энергетиков нельзя, которые в п.7.1.84 ПУЭ не заглядывали (и в сообщ.#12)
Вернуться в начало страницы