Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2019 Пользователь №: 56025 ![]() |
Добрый день, начал делать в квартире косметический ремонт и по не знанию сразу не сменил проводку. Последней делаю кухню и оказалось, что старую проводку не в коем случае оставлять нельзя.
В итоге пришел к решению затянуть на кухню отдельно кабель к плите, духовке и розеткам. Планирую затянуть 6-ку для варочной панели (7 кВт), 4-ку для духовки (3 кВт) и 2.5 для розеток и еще думаю 2.5 для стиральной машины раз уж тяну мимо. К розеткам подключу фартук у кухни 4 розетки, холодильник и микроволновку. Подскажите пожалуйста какие автоматы выбрать и как их правильно подключить. У меня получится: 1) свет в коридоре... 2) свет в квартире + розетки (старый алюминиевый кабель) 3) варочная панель 4) духовка 5) розетки на кухню 6) стиральная машина Мой знакомый электрик сказал, что без проблем подключит за бутылку виски и нужно купить автомат на 1) автомат на 16А 2) автомат на 25 3) автомат на 32А 4) автомат на 25А 5) автомат на 25 6) автомат на 25. И ОБЩИЙ ДИФ 63А. через него он хочет подключить все остальные автоматы. НО когда я пришел в магазин с просьбой дать мне диф на 63А меня сразу спросили зачем, я обьяснил, что мой электрик хочет после него подключить все автоматы в квартире. Мне сказали, что он долба""б и нужно посоветоваться с нормальным электриком, дабы не спалить квартиру. Поэтому я и здесь. Помогите пожалуйста советом. Сообщение отредактировал Sergey polishchuk - 9.8.2019, 21:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Планирую затянуть 6-ку для варочной панели (7 кВт), 4-ку для духовки (3 кВт) и 2.5 для розеток и еще думаю 2.5 для стиральной машины раз уж тяну мимо. К розеткам подключу фартук у кухни 4 розетки, холодильник и микроволновку. На варочную - 3х6 (АВ 32А), на духовку, розетки фартука и СМ - 3х2,5 (АВ 16А) ЗЫ. Встречные вопросы. Какой автомат сейчас стоит на всю квартиру, дом с электроплитами? ЗЫЫ. Темы не дублируем! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2019 Пользователь №: 56025 ![]() |
На варочную - 3х6 (АВ 32А), на духовку, розетки фартука и СМ - 3х2,5 (АВ 16А) ЗЫ. Встречные вопросы. Какой автомат сейчас стоит на всю квартиру, дом с электроплитами? ЗЫЫ. Темы не дублируем! Дом без газа, 14 этажка панельная, у всех электроплиты. Сейчас стоят 3 автомата по 25 и все. А общий диф на 63 ставить это нормально? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Зачем Вам больше автоматов? 100 лет с 3 автоматами жили и нормально всё было. Если проводка старая, гнилая и сыпится, то замените ее и подключите к этим автоматам. Что хоть еще выдумывать?
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.8.2019, 11:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
редкость, конечно, но в словах продавца из магазина может быть истина. дело в том, что номинальный ток вводного автоматического выключателя не надо ставить выше номинального тока вводных питающих проводов (в Вашем случае- стояка)- иначе стояк может сгореть. номинальный ток, равный 63 А., соответствует сечению по меди- 8 мм2, по алюминию- 10 мм2. такое бывает крайне редко- чтобы такой провод заходил в квартиру. поэтому, чтобы правильно подобрать уставку вводного автомата- нужно знать- какой провод приходит в квартиру.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
8 мм.кв. по меди...
Это по спецзаказу? Знаю 6, 10, 16 ... Про диф на 63 А. Ставьте. Польза будет. Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
8 мм.кв. по меди... Это по спецзаказу? Знаю 6, 10, 16 ... Про диф на 63 А. Ставьте. Польза будет. Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА. так написано в таблицах 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ-6. кстати говоря- лично я не рекомендовал бы в голову ставить защиту по небалансу. это лучше сделать в групповых цепях- отдельно- на розетки, отдельно- на освещение. а то где-нибудь случится КЗ или перегруз- так вся квартира обесточится, а так- только её часть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А общий диф на 63 ставить это нормально? Диф в общем-то бессмысленно ставить, можно УЗО (здесь чем больше номинальный ток, тем лучше, на 63 А в самый раз). Номиналы автоматов, кроме одного, лучше снизить. Сообщение отредактировал Инк - 11.8.2019, 11:00 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сейчас стоят 3 автомата по 25 и все. Обычно 1 на 25 А (плита) и 2 на 16 А. Если никто (типа любителя вискаря) в щите не колупался.А общий диф на 63 ставить это нормально? Поинтересуйтесь в УК (или правлении ТСЖ) сколько кило на вашу квартиру отпущено, какой номинал вводного АВ можно ставить. От размеров вашего списка электрооборудования (установленной мощности) технические возможности эл.сети здания не возрастут.так написано в таблицах .. Энергетикам РФ неведомы действующие межгосударственные стандарты на жилы токопроводящие ? Или с 1985 года всё что в ПУЭ попало - незыблемо, непререкаемо, "отлито из гранита" ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Моя думать, что вводной автомат стоит у автора в этажном щитке вместе с счётчиком. От него и надо плясать реализуя все свои фантазии.
Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
кстати говоря- лично я не рекомендовал бы в голову ставить защиту по небалансу. А как рекомендация (лучшее решение) в том же ПУЭ, п.7.1.84 ?Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться. Так вроде как уже разобрано:Про диф на 63 А.Ставьте.. Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Положа руку на сердце: вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так у меня стоит. )) Дом старинный, с деревянными перекрытиями (хоть по металл.балкам спасибо)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Речь разве идёт про дом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Квартира у меня в старинной (дореволюционной) пятиэтажке. На вводе в квартиру стоит ДА 100мА. Не жалуюсь.
.. вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы? И обсуждали именно квартиру: Добрый день, начал делать в квартире Что не так-то ? Положа руку.. я бы всем соседям рекомендовал поставить УЗО, муравейник-то общий. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2019, 17:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
это об чём Вы щас чайнику советуете? правильное замечание. защиту по току утечки (дифференциальному току). Моя думать, что вводной автомат стоит у автора в этажном щитке вместе с счётчиком. От него и надо плясать реализуя все свои фантазии. Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться. но сюда больше 30 мА ставить нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |