Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ярослав 2111
сообщение 9.8.2019, 13:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.8.2019
Пользователь №: 56023



Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Однокомнатная квартира, лет дому от силы 10. Проводка медь, освещение, розетки, плита - все отдельно по группам и через общее УЗО. К сути вопроса. При включении света (!!!!) во всех помещениях квартиры (прихожая, кухня, комната, туалет, ванна) начинает скакать напряжение 160-210В(замерял в коробке) и от этого дико моргают лампы. Если отключить пару светильников, то напряжение нормализуется. Зависимости от порядка включения выключателей нет. В щитке с автомата напряжение 238в(при просадках в самой квартире), розетки и плита стабильно 230. Лампы стоят диодные везде.
Вскрыл коробки, перекрутить соединения, протянул контакты в щитке, светильниках - бестолку. Куда копать, как найти причину и устранить? Надеюсь на помощь. Хочу сам разобраться, а не вызывать кого-то там. Электрики с УК руками разводят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.8.2019, 14:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



где-то значит есть соединение/коробка которую вы не видите и в которой нарушен контакт. Даже может быть скрутка замурованная в стене без коробки о которой вы и знать не знаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2019, 14:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Отсоединяйте в коробках по очереди чтобы определить дефектный участок


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.8.2019, 15:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ярослав 2111 @ 9.8.2019, 13:41) *
Куда копать, как найти причину и устранить? Надеюсь на помощь. Хочу сам разобраться, а не вызывать кого-то там. Электрики с УК руками разводят.


Включите свет и дождитесь, когда всё начнет моргать.
Измерьте напряжение в розетке. Если оно скачет, то измерьте напряжение в щите на вводе в квартиру. Если оно там тоже скачет, то проблема не в квартире. Если в щите напряжение не скачет, значит проблема в квартире. Дальше раскручивайте первую к щиту распредкоробку (обычно в коридоре) и измеряйте напряжение там. Если там все нормально, то раскручивайте следующую и так далее дойдете до места плохого контакта.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.8.2019, 15:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ярослав 2111
сообщение 9.8.2019, 15:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.8.2019
Пользователь №: 56023



Цитата(с2н5он @ 9.8.2019, 16:47) *
Отсоединяйте в коробках по очереди чтобы определить дефектный участок

Я уже пробовал дать новый кабелем на прямую с коробки на светильники сначала в кухне, потом в прихожей. Суть в том что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Оно как-то в сумме даёт такой эффект. Отключить лишь кухню и нормализуется, точно также можно отключить комнату, при работающей кухне, и также нормализуется. Или отключить прихожую с сан узлами и тоже будет работать нормально. Но при этом если выключить только сан узел, то все равно ниже 200 напряжение от чего мерцание ламп.
Может есть вариант прозвонки какой? Мультиметр имеется, а опыта работы с ним не много. А пока что думаю взять от вводного автомата кинуть новый кабель и к нему уже участки подсоединять. Но это такой геморой.

Цитата(Dimka1 @ 9.8.2019, 17:15) *
Включите свет и дождитесь, когда всё начнет моргать.
Измерьте напряжение в розетке. Если оно скачет, то измерьте напряжение в щите на вводе в квартиру. Если оно там тоже скачет, то проблема не в квартире. Если в щите напряжение не скачет, значит проблема в квартире. Дальше раскручивайте первую к щиту распредкоробку (обычно в коридоре) и измеряйте напряжение там. Если там все нормально, то раскручивайте следующую и так далее дойдете до места плохого контакта.

В щитке и розетках нормально, указал в оп. Напряжение скачет уже на первой коробке в прихожей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.8.2019, 15:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ярослав 2111 @ 9.8.2019, 15:20) *
Я уже пробовал дать новый кабелем на прямую с коробки на светильники сначала в кухне, потом в прихожей. Суть в том что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Оно как-то в сумме даёт такой эффект. Отключить лишь кухню и нормализуется, точно также можно отключить комнату, при работающей кухне, и также нормализуется. Или отключить прихожую с сан узлами и тоже будет работать нормально. Но при этом если выключить только сан узел, то все равно ниже 200 напряжение от чего мерцание ламп.
Может есть вариант прозвонки какой? Мультиметр имеется, а опыта работы с ним не много. А пока что думаю взять от вводного автомата кинуть новый кабель и к нему уже участки подсоединять. Но это такой геморой.


Если сеть однофазная, то попробуй фазу из розетки подать на фазу распредкоробки для освещения. Если не помогло, то поробуй ноль розетки подать на ноль распредкоробки.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.8.2019, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.8.2019, 16:22
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



клеммы в приборе учета (счетичке) смотрели?
Явно, проблема на участке, включительно, от квартирного щитка до подъездного стояка.

Обычно слабым местом оказываются непротянутые нулевые проводники на нулевой шине в квартирном щитке. Верю, что протягивали, но, рекомендую протянуть еще разок icon_smile.gif
А, еще, бывает, сверху в автомат мимо клемы провод сунули. Да и снизу, тоже бывает.

Цитата
розетки и плита стабильно 230

Значит, точно в вашем щитке. Ну, либо ноль и фаза на группе освещения имеют слабый контакт, недостаточный для КЗ.


--------------------
Вернуться в начало страницы