Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Стас92
сообщение 8.8.2019, 21:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692



Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
вот перечень комнат и электроприборов
мансарда, розетки и свет +электро плитка = 2шт по 16А
Санузел, бак Ariston, стир машинка, розетка и свет = 3шт по 16А
Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А
Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А
Лоджая, розетки и свет = 1шт 16А
Зал розетки и свет = 1шт 16А
мастерская плита + розтки и свет = 2шт по 16А
подвал, 3 комнаты в каждой только свет и розетки 3шт по 16А
вводной 50А
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.8.2019, 22:49
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Наличие заземления на решение об установке узо не влияет, ибо в любом случае повышает защиту.
По хорошему - на ввод УЗО на 100мА
На санузел - 10 мА.
На остальное - одно-два-три УЗО по группам на 30 мА.
Подробнее - по месту виднее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стас92
сообщение 8.8.2019, 23:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692




увы, если УЗО и будет то только одно и это не моя прихоть, клиент не видит в нем смысла вообще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2019, 23:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17981
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так а вы-то чего за него переживаете ? Ответственности боитесь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стас92
сообщение 8.8.2019, 23:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692




хотелось бы конечно застраховаться
к тому же до этого не доводилось ставить УЗО, так что опыт приобрести)

Сообщение отредактировал с2н5он - 9.8.2019, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.8.2019, 23:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(Стас92 @ 8.8.2019, 21:38) *
Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
...
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?

Цитата
... Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А ...

Цитата
... Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А ...

Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif
Цитата
... вводной 50А ...

Ввод какой, одно- или трёхфазный?
Лучше бы техусловия на подключение посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стас92
сообщение 8.8.2019, 23:37
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.8.2019, 0:23) *
Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif

Ввод какой, одно- или трёхфазный?
Лучше бы техусловия на подключение посмотреть.

отопительная плита которая крепится на стенке около 2х кВ
у них зимой отключают воду, а отапливаться надо же как то.
ввод 1 фазный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.8.2019, 6:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Клиент сказал нет УЗО, все забейте. Тем более если вы его не ставили. Не занимайтесь хренью. Если то УЗО потом откажет и начнет срабатывать без причины этот клиент вас затрахает, а уж репутацию вашу опустит ниже плинтуса по всему району. Вот оно вам надо?

А нужен опыт в монтаже УЗО так купите себе то УЗО и монтируйте его себе дома каждое утро, вечером снимайте, утром ставте. Вот и будет вам опыт.

Цитата(Гость сочувствующий @ 8.8.2019, 23:23) *
Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif

Так жену наваерно.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.8.2019, 6:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2019, 8:38
Сообщение #9





Гости






Цитата(Стас92 @ 8.8.2019, 23:37) *
отопительная плита которая крепится на стенке около 2х кВ
...

Так не плита, наверное, а какой-то обогреватель, может инфракрасный. А то "плита", да ещё двухкилоВольная (... 2х кВ) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 9.8.2019, 9:06
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 8.8.2019, 23:11) *
Так а вы-то чего за него переживаете ? Ответственности боитесь ?

icon_biggrin.gif на самом деле всё просто. Он сам клиент icon_wink.gif а прикидывается мастером
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стас92
сообщение 9.8.2019, 10:06
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 55692



Цитата(просто интересно @ 9.8.2019, 10:06) *
icon_biggrin.gif на самом деле всё просто. Он сам клиент icon_wink.gif а прикидывается мастером

titanic.gif ваша версия идет ко дну

а все же УЗО с каким типом утечки разрешено ставить в жилых зданиях с однофазной сетью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2019, 10:22
Сообщение #12





Гости






Цитата(Стас92 @ 9.8.2019, 10:06) *
...
а все же УЗО с каким типом утечки разрешено ставить в жилых зданиях с однофазной сетью?

Может не тип утечки, а ток утечки? Есть понятие "тип УЗО", если речь идёт об этом, так ПУЭ Вам в помощь! ПУЭ-7, "7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
Цитата
... в жилых зданиях с однофазной сетью?
Так у нас подавляющее большинство жилых зданий имеют однофазную сеть ... Опять же ПУЭ Вам в помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.8.2019, 9:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.8.2019, 7:38) *
Так не плита, наверное, а какой-то обогреватель, может инфракрасный. А то "плита", да ещё двухкилоВольная (... 2х кВ) icon_biggrin.gif

Щас в моде автоматические "плиты" для любителей насекомых. На работе стоит подобная, каждое утро можно на завтрак снимать урожай свежих поджаренных мух и подобных животных.

Аффтару: если хочется геморного опыта с УЗО, то почему нет? Ставьте на 30 мА на всю избу, а потом, по мере жалоб клиента вычисляйте и откидывайте проблемные группы.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 7:31