![]() Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Костян челябинский,
А этому индивидууму хоть сцы в глаза, всё божья роса... Сообщение отредактировал S-cream - 8.8.2019, 16:09 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Практика на приведенных фотографиях прямо вопиёт Вы там всё только, я смотрю, по фоткам чё-то пишете. а у самих чё- нет своей практики??? а если нет- то чё вы тут воздух сотрясаете??? лично я свои свои слова тут написал только потому, что у меня есть и эта многолетняя практика- т.е. я это всё делал своими руками и видел, как после этого ведёт себя то или иное электрооборудование и какие есть последствия или их нет вообще. лично по моей многолетней практике- у меня нет негативных последствий ни по этому, ни по концевым, ни по соединительным муфтам в электроустановках напряжением до 10 кВ ни единого случая. Сообщение отредактировал электроник1 - 8.8.2019, 17:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Во, я же говорю...
электровеник1, ты говоришь о своем (куцем) многолетнем опыте. Там где спрашивают - "можно ли"? В электрике - даже один случай - уже много. Так почему ты говоришь, что можно? Тут тебе с фотографиями показывают - почему НЕЛЬЗЯ, а ты, один хрен, говоришь, что можно. С чего ты взял, что твой (непроверяемый) опыт - единственно верный? Почему он авторитетней доказательств на фото? Вот, честное слово - молчи лучше, не влезай, а то ты уже, как Ваня Иванов, только чуть тупее, чем он. Сообщение отредактировал с2н5он - 8.8.2019, 19:40
Причина редактирования: выражения выбираем
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
... Тут тебе с фотографиями показывают - почему НЕЛЬЗЯ, а ты, один хрен, говоришь, что можно. ... А теперь посмотрим с другого боку: Что показывает тепловизор? Правильно, местный нагрев в месте опрессовки, НО! Это уже следствие, а в чём причина мы не видим! Причина может быть и в нарушении технологии опрессовки, а не в том, что применена медный лужёный наконечник. На фото с обгоревшей изоляции почему одна жила обгорела, а остальные - нет? А вот выкусить этот наконечник, распилить его в месте опрессовки аккуратно, да сфотографировать, да показать нам всем, вот и будет более объективным обсуждением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
А теперь посмотрим с другого боку: Что показывает тепловизор? Правильно, местный нагрев в месте опрессовки, НО! Это уже следствие, а в чём причина мы не видим! Причина может быть и в нарушении технологии опрессовки, а не в том, что применена медный лужёный наконечник. На фото с обгоревшей изоляции почему одна жила обгорела, а остальные - нет? А вот выкусить этот наконечник, распилить его в месте опрессовки аккуратно, да сфотографировать, да показать нам всем, вот и будет более объективным обсуждением. абсолютно правильно. при этой технологии до монтажа наконечников нужно зачистить от изоляции жилы, зачистить их металлической щёткой, сдуть с жил все элементы, промыть бензином, вытереть тряпкой, одеть наконечники (причём надо, чтобы сечение жилы подходило под их размер), опрессовать их гидравлическим прессом, замотать изолентой или надеть термоусаживаемую высоковольтную трубку и усадить её горелкой. После этого надо испытать эту кабельную линию с помощью ЭТЛ. после успешных испытаний можно включать кабельную линию в работу. как-то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А теперь посмотрим с другого боку: Что показывает тепловизор? Правильно, местный нагрев в месте опрессовки, НО! Это уже следствие, а в чём причина мы не видим! Причина может быть и в нарушении технологии опрессовки, а не в том, что применена медный лужёный наконечник. На фото с обгоревшей изоляции почему одна жила обгорела, а остальные - нет? А вот выкусить этот наконечник, распилить его в месте опрессовки аккуратно, да сфотографировать, да показать нам всем, вот и будет более объективным обсуждением. Перечитайте внимательно тему. Все уже сказано. Были и нормально обжатые наконечники. И разрезали и смотрели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Сочувствующий, вот от тебя такого суждения странно ожидать было.
Что ты поймешь по распилу, интересно? Соседние жилы уже "полечены" на люминь с медным кольцом. В среду будем менять этот конец, принимаю запросы на диагностические разрезы, попилы и просмотры. Кстати, сочувствующий, посмотри на фото, там прекрасно видно леченый наконечник, а так же то, что температура на нем существенно ниже. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Олега, вот и мне интересно )
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ладно, оставлю пост, чтоб общественный интерес обозначить..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
... Это докажет хреновый обжим или несрастаемость ляминия с лужёнкой ? "Хреновый" обжим конечно покажет! Не соответствует наконечник диаметру жилы, не доложили отрезков провода при многопроволочной жиле - налицо нарушение технологии. Цитата Сочувствующий, вот от тебя такого суждения странно ожидать было. А чего тут странного, собственная практика и не более! Стоят такие нормально опрессованые лужёные медные наконечники с 70-х годов, стоят в электроустановках "большой" энергетики. Ведь весь сыр-бор из-за чего? Из-за контактирования меди (пусть и лужёной) и алюминия. А как десятилетиями стоят на ОРУ алюминиевые наконечники, плакированые медью? Как существуют омеднёные провода? Вот он прямой контакт алюминия и меди! И, что, никто не видел в ТП старых панелей ЩО-70, где алюминиевые шины "сидят" на медных вводах рубильников? Причём алюминиевые шины не плакированы ... Можно, конечно, возразить, что в ТП регулярные осмотры и ППР, только далеко это всё от рельных условий. Прошу понять меня правильно, не ратую я тут за повсеместное соединение меди и алюминия! Просто предоставляю факты из собственной практики. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
ребята, подскажите, а если наоборот, на медный пугв одели болтовой наконечник НБн (с никелем). как себя поведет себя в таком случае жила или наконечник? проверить не могу, собрал щит, а напругу дать не могу пока (может и к лучшему). И что тогда использовать для пугв 120 для перемычки между рубильником 630 А и автоматом 400А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Обсуждение темы как-то пропустил, а тут она появилась, хотелось своё видение высказать.
По основной теме: причина нагрева в остатках плёнок окиси алюминия. Её просто не убрали и запрессовали, остались малые участки металлического контакта. Совместимость материалов здесь не стОит даже рассматривать (эта проблема может возникнуть в будущем). Совместимость проявляется при возможности эл. хим. коррозии, здесь пока же этого нет. Увеличением напрессовки тоже проблему не исправить, можно только чуть улучшить. P.S. Из опыта: не зачистишь поверхность алюминия (вроде же чистый, блестит), зажмёшь даже в болтовых стальных соединениях - начинает греться. Сообщение отредактировал -Mike- - 22.5.2020, 7:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Где-то прочитал что токопроводящая смазка может "подружить" медь с алюминием. Не помню только о какой смазке шла речь. Ещё одна причина плохого обжима - это заниженное сечение жил, что сплошь и рядом. И пресс просто недодавливает.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(uvk2) Ещё одна причина плохого обжима - это заниженное сечение жил, что сплошь и рядом. И пресс просто недодавливает. Именно это и есть основная причина проблемы!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
В комплект концевых разделок (перчаток термоусадки) всегда входила контактная паста. Всегда опрессовывали тем, что есть на складе, что купили, привезли поставщики. И через месяц выгорали, и десятилетиями стояли. Кто и как опрессовывет!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В комплект концевых разделок (перчаток термоусадки) всегда входила контактная паста. А кто изготовитель? У нас в основном Новосибирские НЗЭТА. Если идёт комплект наконечников, то внутри, на торце срывного болта смазка есть. Кварцевазелиновая. В соединительных гильзах-то же самое. А чтоб отдельно шла - нет такого. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |