Здравствуйте
В проекте встретились с комплектным блоком, разработанным заводом.
Мы обратили внимание, в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата, т.е. выключателя-реклоузёра. Этот размер со * =1642 мм.
В старом типовом альбоме я это расстояние нашёл, но в той компановке оборудование ОРУ выполнено отдельно стоящими блоками. Пишут по ПУЭ этот размер должен быть 2400 мм.


1. почему раньше этот размер нормировался? Для чего он придуман?
2. Допущена ли ошибка в заводском блоке?
3. Защитный экран спасёт положение? На мой взгляд его уже установить не возможно там

Не все чертежи добавил
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________35_____pdf.io_.pdf ( 52.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  _____________9____________.pdf ( 304.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  _____________10____________.pdf ( 151.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 8.8.2019, 12:26
Сообщение #2





Гости






Что мешает задать эти вопросы заводу-изготовителю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 8.8.2019, 12:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(RenewableER @ 8.8.2019, 11:28) *
...встретились с комплектным блоком, разработанным заводом.
... в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата...
Попробуйте задать свой вопрос разработчику и производителю данного блока. Какие документы имеются на этот блок (паспорт, техописание, сертификат и т.д.) и на какие ГОСТы, ОСТы и прочие НД они ссылаются? По моему скромному мнению, указанное Вами расстояние не критично, т.е. оно не может существенно влиять на заявленные производителем технические характеристики изделия в целом. На чём, кроме ПУЭ, основаны Ваши сомнения? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenewableER
сообщение 9.8.2019, 8:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Они говорят: всё нормально...
Нашли аналогичный блок у конкурентов. В нём предусматривается защитное ограждение (экран) между аппаратами при проведении обслуживания.
В блоке завода об этом ни слова, и, похоже, они просто не знали об этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 18:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены