Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

При включении чего либо, телек перезагружается , Падение напряжения?

Гость_Сргей_*
сообщение 5.8.2019, 7:52
Сообщение #1





Гости






Схема проста, ...автомат, розетка с выкл.света, розетка телека. При включении света или другого потребителя в любую розетку, выкл.и вкл.телевизор. контакты подтянул, где ещё искать причину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 5.8.2019, 9:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



1. Убедиться, что проблема именно в вашей проводке путем проверки телевизора в другой квартире.
2. Иначе установить стабилизатор на телевизор или поменять/отремонтировать его блок питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 11:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



мне кажется- плохой контакт в месте соединения телевизора и остального- что на это влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 5.8.2019, 12:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 11:52) *
мне кажется- плохой контакт в месте соединения телевизора и остального- что на это влияет.

Пи-пец(даже можно поставить мягкий знак)...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 18:37
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Искра @ 5.8.2019, 12:17) *
Пи-пец(даже можно поставить мягкий знак)...

ну да- повреждение хитрое. тут может несколько часов уйти на его поиск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.8.2019, 18:48
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



электроник1, тебя уволили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 18:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(S-cream @ 5.8.2019, 18:48) *
электроник1, тебя уволили?

неа. а чо- хочешь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.8.2019, 12:02
Сообщение #8





Гости






Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 11:52) *
мне кажется- плохой контакт в месте соединения телевизора и остального- что на это влияет.

Выключатель света до розетки на телевизор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.8.2019, 12:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Встроенные блоки питания цифровых телевизоров, как правило, имеют очень чувствительную защиту от скачков напряжения, вот они на всякий случай и отключают телевизор. Сделайте реконструкцию квартирной электропроводки, замените старую алюминиевую на медную и всё станет работать нормально. Стабилизатор может помочь только в том случае, если он будет более быстродействующий, чем защита БП телевизора.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.8.2019, 15:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Раз речь идёт о включении света и любой другой нагрузки, а не мощной, просаживающей сеть, то вероятно неисправен телек. Поэтому соглашусь с ответом #2, кроме первой половины второго пункта.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.8.2019, 7:13
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мой китайский телевизор гаснет на несколько секунд при включении в той же розетке 2.1 колонок (менее 100 Вт). На утюг не реагирует.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 11.8.2019, 18:01
Сообщение #12





Гости






Цитата(Инк @ 7.8.2019, 15:02) *
Раз речь идёт о включении света и любой другой нагрузки, а не мощной, просаживающей сеть, то вероятно неисправен телек. Поэтому соглашусь с ответом #2, кроме первой половины второго пункта.

Сегодня веселее, включил пылесос, без изменений, при выключении опять перезагрузился..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 12.8.2019, 10:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Так и должно быть - отключение мощной индуктивной нагрузки сопровождается значительным выбросом в сеть. В #11 товарищ подтверждает, что проблемы возникают при включении реактивной нагрузки, с активной проблем нет. Так что это походу следствие китайской экономной схемотехники.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность