Подключение двух групп светильников с общими лампами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение двух групп светильников с общими лампами |
| Гость_Cumberdick Bandersnatch_* |
5.8.2019, 15:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Посоветуйте грамотную схему для следующей задачи: Дано: в однушке-студии есть зона гостиной и зона кухни. Всего 9 точечных светильников, расположенных следующим образом: 123 456 789 Светильники 123 относятся только к зоне гостиной, 789 - только к зоне кухни, а 456 должны загораться для обоих зон. Т. е. один выключатель должен зажигать 123456, а другой 456789. Если включены оба, соответственно, должны гореть все лампочки. Посоветуйте, пожалуйста, грамотную схему для реализации такой задумки |
|
|
|
|
5.8.2019, 15:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
сегодня уже обсуждали такую тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=70462 Пост №3
Вам просто надо взять не простые одноклавишные выключатели а двухполюсные одноклавишные выключетели https://001.com.ua/media/photos/schneider/e...usnyy-photo.jpg Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.8.2019, 15:53 |
|
|
5.8.2019, 15:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23200 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда уж двухклавишные выключатели со сменой клавиши на одинарную
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.8.2019, 16:03
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
| Гость_Bumberdick Bandersnatch_* |
5.8.2019, 17:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо за предложения, но обе клавиши принадлежат к разным выключателям (так надо по проекту)
Принцип действия реле в предлагаемой схеме не очень понял, если честно. Может можно что-то придумать типа диода для ограничения направления подаваемого напряжения? |
|
|
6.8.2019, 2:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Принцип действия реле в предлагаемой схеме не очень понял, если честно. Элементарно. Выключатель 123456 подаёт питание на обмотку реле К1. Замыкаются контакты К1.1, включая группу ламп 123, и контакты К1.2, включая группу ламп 456. Выключатель 456789 подаёт питание на обмотку реле К2. Замыкаются контакты К2.1, включая группу ламп 789, и контакты К2.2, включая группу ламп 456. При включении обоих выключателей будут светиться все группы ламп. Ваше техзадание выполнено. Тем более, что но обе клавиши принадлежат к разным выключателям (так надо по проекту) Даже если и с разных фаз будет запитано. Чуть схему поправить. Может можно что-то придумать типа диода для ограничения направления подаваемого напряжения? Смотрите, с лампами накаливания работать будет, но гореть они будут вполнакала и при этом мерцать с частотой 25Гц. Со светодиодными - не знаю, как они себя поведут. Можете эксперимент поставить. Диоды брать с запасом по току и обратному напряжению Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.8.2019, 2:44 |
|
|
7.8.2019, 14:50
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
мерцать с частотой 25Гц. 50 Гц, без диода - 100. 25 это слишком жестоко даже для подъездов, как раньше делали. Сообщение отредактировал Инк - 7.8.2019, 14:52 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
|
| Гость_Cumberdick Bandersnatch_* |
10.8.2019, 15:31
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Я правильно понимаю, что вариант с диодами априори нежелателен?
Выключатель 123456 подаёт питание на обмотку реле К1. Замыкаются контакты К1.1, включая группу ламп 123, и контакты К1.2, включая группу ламп 456. Выключатель 456789 подаёт питание на обмотку реле К2. Замыкаются контакты К2.1, включая группу ламп 789, и контакты К2.2, включая группу ламп 456. Спасибо, этот момент я как раз понял, единственное чего не понял - как именно реле завязаны на свои контакты (на схеме провода их не связывают) Просто пока не очень знаком с данным подходом Даже если и с разных фаз будет запитано. Чуть схему поправить. А вот тут уже более серьёзный вопрос: если к выключателям будут подведены разные фазы, то это означает, что потенциально на все лампы будут подаваться две фазы, что чревато... |
|
|
11.8.2019, 1:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
единственное чего не понял - как именно реле завязаны на свои контакты (на схеме провода их не связывают) А в руки возьмите релюшку и всё станет понятно. если к выключателям будут подведены разные фазы, то это означает, что потенциально на все лампы будут подаваться две фазы, что чревато... Не порите чушь, ей больно. Вызовите нормального электрика, покажите ему схемки. Сами займитесь чем-нибудь другим. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 17:19 |
|
|
|
|