sergey54716
сообщение 1.8.2019, 7:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Хочу сделать аварийное электроснабжение загородного дома запитав после АВР ИБМ и дизель-генератор с автоматическим запуском. Не сталкивался с АВР и интересует время переключения будет мгновенным? Будет ли скачёк напряжения при переключении ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.8.2019, 8:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 1.8.2019, 10:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



только на время срабатывания автоматики. зависит от разности значений основного и резервного источников электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2019, 11:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 7:37) *
переключения будет мгновенным?

время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.8.2019, 11:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



АВР то может и за доли секунды переключится но дизелю что бы завестись и выйти на робочий режим нужно больше времени. Я и спрашивал у ТС про ИБП который решил бы проблему с перебоем питания при переключении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey54716
сообщение 1.8.2019, 12:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 11:03) *
время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды

а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать

Цитата(Shturman1 @ 1.8.2019, 8:01) *
что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания)

сори это очепятка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 1.8.2019, 12:47
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 12:20) *
а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать

ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика.

Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать.

Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП.

Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey54716
сообщение 1.8.2019, 19:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Цитата(Ant29 @ 1.8.2019, 12:47) *
ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика.

Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать.

Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП.

Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например).

Получается на ИБП нужно поставить реле времени пока автоматически запускается ДГУ? Или это можно как-то подключить к АВР? Посоветуй тип АВР на коммутацию нагрузки в 7кВт
Садовники заказчика получают как депутаты, думаю ему и на эту приблуду денег хватит

Сообщение отредактировал sergey54716 - 1.8.2019, 19:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.8.2019, 19:46
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Компьютерный ИБП видел? А реле времени у него видел?
Бесперебойнику без разницы на всё, что происходит вокруг него.
Есть напруга - он её через себя отдает потребителю. Нет напруги - он со своих аккумов питает потребителя (пока не сядет), появилась напруга - он её опять через себя отдает потребителю.

Значит, осталось дело за АВР.
И схемой питания через ИБП ответственных (важных) потребителей.
И ДГУ. И аккумом для ДГУ.

Начать необходимо с мощности ответственных потребителей для выбора ИБП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.8.2019, 19:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
... нужно поставить реле времени
Мож лучше сделать переход от присутствия напруги с генератора?

А может всё ж честнее будет отказаться от "проекта". Иль жажда наживы глаза затмила? Если вы даже не знакомы с принципами обвязки ИБП как вы все это будете воплощать, а потом ещё и обслуживать? Или эт уже кто-нибудь другой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey54716
сообщение 1.8.2019, 19:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Цитата(просто Гоша @ 1.8.2019, 19:47) *
Мож лучше сделать переход от присутствия напруги с генератора?

А ну да просто на катушку пускателя icon_smile.gif и размыкающий контакт Спасибо! Просто 10 лет как электрикой не занимался а тут просто прораб параллельно "халтурку" подкинул и начинаю всё только вспоминать азы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.8.2019, 20:00
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599




За время срабатывания катушки у вас важная электроника,типа газового котла, уйдет в ошибку, и будет ваш хозяин по джва раза бегать, котел перезапускать...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey54716
сообщение 1.8.2019, 20:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Цитата(S-cream @ 1.8.2019, 20:00) *
За время срабатывания катушки у вас важная электроника,типа газового котла, уйдет в ошибку, и будет ваш хозяин по джва раза бегать, котел перезапускать...

Может кто-нибудь схему нарисовать ? Или тут всё это за деньги? Поскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.8.2019, 23:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вы, видимо, и правда очень далёкий от этого дела человек (извините уж за прямоту, но это необходимо, чтоб вы поняли что мы тут не просто "нос задираем"). В вашем случае требуется личное присутствие опытного в этих делах человека т.к. нужно провести кучу согласований с заказчиком по многим позициям. А потом собрать все эти хотелки в реале, опробовать и настроить. Каждый такой блок АВР индивидуален и требует кучу времени (не считая денег).

Если вы готовы здесь (на форуме) дневать и ночевать, выясняя каждый такой вопрос то дело ваше. А начать можно с готовых схем АВР и их описаний коих в интернете навалом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2019, 23:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 19:56) *
"халтурку" подкинул



Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 20:27) *
Или тут всё это за деньги?

чёйто логики Вашей не вижу, кстати денег вроде никто с Вас не просил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey54716
сообщение 6.8.2019, 18:31
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55990



Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 23:22) *
чёйто логики Вашей не вижу, кстати денег вроде никто с Вас не просил

ага но и также не предложил за деньги сделать 😞, что очень огорчает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.8.2019, 19:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 19:31) *
ага но и также не предложил за деньги сделать ��, что очень огорчает

Для начало бы составили техническое задание. В нем бы описали какие потребители собираетесь подключить через резервное питание. Мощность, фазность, время работы, пусковой ток итд... Схема то вам, что даст. Если генератор с АВР то подключайте согласно схемы из документации к генератору. За ним подключайте ИБП. Нужно правильно выбрать генератор и ИБП. ИБП выйдет дороже генератора одинаковой мощности. Поэтому можно существенно сэкономить если разделить всех потребителей на три группы. Первую питать только от сети. Вторую от генератора и от сети. Третью от всех источников. Но это может потребовать переделку проводки.

Сообщение отредактировал rosck - 6.8.2019, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 6.8.2019, 19:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 18:31) *
ага но и также не предложил за деньги сделать 😞, что очень огорчает

Огорчает, что за типовую схему - денег не взяли ?
вот схема "на пальцах":
Питающая сеть-АВ ввода 1- контактор 1 - выпрямитель 1 - аккум 1-инвертор(ДС-АС чистый синус) -щиток потребителей.
Генератор-АВ ввода 2 - контактор 2 - выпрямитель 1.
Вот и вся схема, блокировку контакторов и запуск генератора - надеюсь осилите сами.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2019, 20:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Абсолютно бесперебойную (не прерывную ни на секунду) схему питания дачного домика можно реализовать только по принципу компьютерного "упса". Смотрите в сторону инверторных источников питания, то бишь, двойное преобразование и очень за дорого.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены