Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
Хочу сделать аварийное электроснабжение загородного дома запитав после АВР ИБМ и дизель-генератор с автоматическим запуском. Не сталкивался с АВР и интересует время переключения будет мгновенным? Будет ли скачёк напряжения при переключении ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
только на время срабатывания автоматики. зависит от разности значений основного и резервного источников электроснабжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
переключения будет мгновенным? время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
АВР то может и за доли секунды переключится но дизелю что бы завестись и выйти на робочий режим нужно больше времени. Я и спрашивал у ТС про ИБП который решил бы проблему с перебоем питания при переключении
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания) сори это очепятка |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика. Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать. Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП. Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика. Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать. Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП. Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например). Получается на ИБП нужно поставить реле времени пока автоматически запускается ДГУ? Или это можно как-то подключить к АВР? Посоветуй тип АВР на коммутацию нагрузки в 7кВт Садовники заказчика получают как депутаты, думаю ему и на эту приблуду денег хватит Сообщение отредактировал sergey54716 - 1.8.2019, 19:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Компьютерный ИБП видел? А реле времени у него видел?
Бесперебойнику без разницы на всё, что происходит вокруг него. Есть напруга - он её через себя отдает потребителю. Нет напруги - он со своих аккумов питает потребителя (пока не сядет), появилась напруга - он её опять через себя отдает потребителю. Значит, осталось дело за АВР. И схемой питания через ИБП ответственных (важных) потребителей. И ДГУ. И аккумом для ДГУ. Начать необходимо с мощности ответственных потребителей для выбора ИБП. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... нужно поставить реле времени Мож лучше сделать переход от присутствия напруги с генератора?А может всё ж честнее будет отказаться от "проекта". Иль жажда наживы глаза затмила? Если вы даже не знакомы с принципами обвязки ИБП как вы все это будете воплощать, а потом ещё и обслуживать? Или эт уже кто-нибудь другой? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
За время срабатывания катушки у вас важная электроника,типа газового котла, уйдет в ошибку, и будет ваш хозяин по джва раза бегать, котел перезапускать... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вы, видимо, и правда очень далёкий от этого дела человек (извините уж за прямоту, но это необходимо, чтоб вы поняли что мы тут не просто "нос задираем"). В вашем случае требуется личное присутствие опытного в этих делах человека т.к. нужно провести кучу согласований с заказчиком по многим позициям. А потом собрать все эти хотелки в реале, опробовать и настроить. Каждый такой блок АВР индивидуален и требует кучу времени (не считая денег).
Если вы готовы здесь (на форуме) дневать и ночевать, выясняя каждый такой вопрос то дело ваше. А начать можно с готовых схем АВР и их описаний коих в интернете навалом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"халтурку" подкинул Или тут всё это за деньги? чёйто логики Вашей не вижу, кстати денег вроде никто с Вас не просил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ага но и также не предложил за деньги сделать , что очень огорчает Для начало бы составили техническое задание. В нем бы описали какие потребители собираетесь подключить через резервное питание. Мощность, фазность, время работы, пусковой ток итд... Схема то вам, что даст. Если генератор с АВР то подключайте согласно схемы из документации к генератору. За ним подключайте ИБП. Нужно правильно выбрать генератор и ИБП. ИБП выйдет дороже генератора одинаковой мощности. Поэтому можно существенно сэкономить если разделить всех потребителей на три группы. Первую питать только от сети. Вторую от генератора и от сети. Третью от всех источников. Но это может потребовать переделку проводки. Сообщение отредактировал rosck - 6.8.2019, 19:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
ага но и также не предложил за деньги сделать 😞, что очень огорчает Огорчает, что за типовую схему - денег не взяли ? вот схема "на пальцах": Питающая сеть-АВ ввода 1- контактор 1 - выпрямитель 1 - аккум 1-инвертор(ДС-АС чистый синус) -щиток потребителей. Генератор-АВ ввода 2 - контактор 2 - выпрямитель 1. Вот и вся схема, блокировку контакторов и запуск генератора - надеюсь осилите сами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Абсолютно бесперебойную (не прерывную ни на секунду) схему питания дачного домика можно реализовать только по принципу компьютерного "упса". Смотрите в сторону инверторных источников питания, то бишь, двойное преобразование и очень за дорого.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |