![]() Соединить провода разных сечений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Соединить провода разных сечений |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Нужно соединить сечение 16 с 2.5 мм2, проблема в том, что клеммники, шины и наконечники под болт не продаются совместимые для обеих сечений продукты. Разве что делать переход на сечение 10, потом 4, а уже потом на 2.5 мм, но это сильно громоздко получиться. Есть ещё вариант просто болтовым соединением, без наконечников. Но безопасно ли это? Можно ли на один болт сделать сразу связку допустим 16+2.5+1.5? Или другой вариант, спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Александр Ульяненко, смотрим в сторону сжимов, типа "орех" У733
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
правильно. мне в голову лучше этого ничего больше не пришло. пришло хуже- болтовое соединение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
- автомат, тем более что скорее всего он там нужен
- гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
- автомат, тем более что скорее всего он там нужен - гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон Заземления нет, по этому ноль должен собираться на чем-то. И ещё розетку хочу на дин рейку после нового ав, отдельный автомат ставить не хочу, не зачем. - автомат, тем более что скорее всего он там нужен - гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон Как в случае с гильзой подбирать сечение? Если проводов более двух, то контакт будет нормальный? Ведь обжим двухсторонний, а не круговой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вы соединяете нулевые провода, то и нужно применять нулевую шину. Вариантов множество
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Александр Ульяненко, смотрим в сторону сжимов, типа "орех" У733 Спасибо, нашел в интернете, то что надо. В магазине правда таких нет, потому и не видел, придется заказывать Если вы соединяете нулевые провода, то и нужно применять нулевую шину. Вариантов множество Спасибо. Я же написал, что не нашел ни в магазине, ни в интернете, шин и подобного под сечение и 2.5 и 16 одновременно, в чем и проблема. Применю орех У733, как посоветовали выше, а перед значит уже до 10 опущу. Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 31.7.2019, 20:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
что не нашел ни в магазине, ни в интернете, шин и Плохо искали https://www.google.com/search?client=ms-and...i30.b2eUJl81Yc4 Первая же ссылка -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Спасибо правильно. мне в голову лучше этого ничего больше не пришло. пришло хуже- болтовое соединение. Можно узнать почему болтовое соединение такое плохое? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Нужно соединить сечение 16 с 2.5 мм2, проблема в том, что клеммники, шины и наконечники под болт не продаются совместимые для обеих сечений продукты. Разве что делать переход на сечение 10, потом 4, а уже потом на 2.5 мм, но это сильно громоздко получиться. Есть ещё вариант просто болтовым соединением, без наконечников. Но безопасно ли это? Можно ли на один болт сделать сразу связку допустим 16+2.5+1.5? Или другой вариант, спасибо! Паяльник вам в руки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё - высверливаете в 16 квадратах отверстие под 2,5, пехаете, обжимаете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
ещё - высверливаете в 16 квадратах отверстие под 2,5, пехаете, обжимаете Мне понравилось решение. ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Можно узнать почему болтовое соединение такое плохое? Винтовое (болтовое для больших сечений) соединение - хорошее. Я их постоянно юзаю, вижу в них кучу плюсов. Например, как здесь, можно надёжно соединить провода сильно разного сечения. Можно соединять медь с алюминием, однопроволочные и многопроволочные жилы. Соединение можно сделать компактным, разобрать если надо, если не надо - можно спокойно хоронить в стене. Минус вижу единственный - трудоёмкость, по сравнению с клеммниками уходит в разы больше времени. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 8:01 |
|
![]() |