А вот за саму медную проводку опасаюсь, так как она уже отжила положенные по теперешним нормам сроки годности (30 лет), Если изоляция не крошится, жилы не сгнили и не ломаются при первом сгибании, то можно и не менять. Достаточно скрутки в распредкоробках протянуть и все будет нормально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.7.2019, 21:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Если изоляция не крошится, жилы не сгнили и не ломаются при сгибании, то можно и не менять. Хочу в ближайшее время сделать ремонт, или хотя бы начать делать. Так как никакой гофры в стенах нет, то заменить думаю стоить, чем потом ремонт заново делать. А так не замечал проблем с изоляцией или обламыванием. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
электроник1, так может быть ответите на поставленный вопрос? пока нужную инфу автор не дал. как даст- возможно, смогу ответить. Если изоляция не крошится, жилы не сгнили и не ломаются при первом сгибании, то можно и не менять. Достаточно скрутки в распредкоробках протянуть и все будет нормально. очень правильно. но для подстраховки можно её прозвонить простым мультиметром- надо всего лишь выкрутить все лампочки и вынуть из розеток все вилки, выключить пробки, поставить амплитуду на максимально возможную (на моём мультике она 2000 К) и прозвонить проводку. При этом 2 руками за концы щупов нельзя браться- он покажет сопротивление. можно 1 рукой за голый щуп взяться, а другой- за изолированную часть щупа. если мультик покажет сопротивление- где-то есть слабое место и его надо искать и делать. Сообщение отредактировал электроник1 - 24.7.2019, 21:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
пока нужную инфу автор не дал. как даст- возможно, смогу ответить. очень правильно. но для подстраховки можно её прозвонить простым мультиметром- надо всего лишь выкрутить все лампочки и вынуть из розеток все вилки, выключить пробки, поставить амплитуду на максимально возможную (на моём мультике она 2000 К) и прозвонить проводку. При этом 2 руками за концы щупов нельзя браться- он покажет сопротивление. можно 1 рукой за голый щуп взяться, а другой- за изолированную часть щупа. если мультик покажет сопротивление- где-то есть слабое место и его надо искать и делать. Частичная замена и осмотр проводки невозможен, выше писал, осмотр только в местах розеток, выключателей и щитка. Информации по поводу написанного пока дать не могу, счетчик и главные провода от столба запломбированы в щитке, не сфотографировать, на столбе тоже не написано никаких характеристик. От него (щитка) два провода идёт на пробки, и всё. Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 24.7.2019, 22:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Частичная замена и осмотр проводки невозможен, выше писал, осмотр только в местах розеток, выключателей и щитка. Информации по поводу написанного пока дать не могу, счетчик и главные провода от столба запломбированы в щитке, не сфотографировать, на столбе тоже не написано никаких характеристик. От него (щитка) два провода идёт на пробки, и всё. это измерение можно сделать, даже коснувшись мультиком 2 проводов розетки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Александр Ульяненко, заменив одну медь другой вас может ждать глубокое разочарование.
электроник1, не вводите человека в заблуждение и искушение. Что вы ему предлагаете прозванивать мультиметром? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
это измерение можно сделать, даже коснувшись мультиком 2 проводов розетки. Я понимаю, я о том, что даже если они сейчас в хорошем состоянии в будущем быструю замену я провести не смогу так как нет нормальных распределительных коробок, каналов. Лучше сделать сейчас, чем потом потратить и на проводку и на новый второй ремонт. Александр Ульяненко, заменив одну медь другой вас может ждать глубокое разочарование. Можно подробнее? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
У многих современных кабелей сильно занижено сечение по сравнении с вашими стародревними.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23100 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запросто
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
очень правильно. но для подстраховки можно её прозвонить простым мультиметром- надо всего лишь выкрутить все лампочки и вынуть из розеток все вилки, выключить пробки, поставить амплитуду на максимально возможную (на моём мультике она 2000 К) и прозвонить проводку. При этом 2 руками за концы щупов нельзя браться- он покажет сопротивление. можно 1 рукой за голый щуп взяться, а другой- за изолированную часть щупа. если мультик покажет сопротивление- где-то есть слабое место и его надо искать и делать. Что ж это за бред. Измерять сопротивление изоляции мультиметром это абсурд. Для этого существуют мегометры электроник1, вы вообще электрик? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
электроник1, вы вообще электрик? Он главный энергетик. И такие мелочи его не интересуют. Для этого у него есть специально обученные обезьянки, электрики называются. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Для этого существуют мегометры. Я это всё прекрасно знаю и понимаю, и даже каким мегаомметром это измерение нужно делать и минимальное значение нормы для такого измерения. но согласитесь- не у всех и не всегда под рукой он может быть. я вот недавно повреждения в квартире искал после затопления- и мне этот мультик мегер заменил и с его помощью я нашёл несколько повреждений, устранил- и у меня всё заработало. и помогает он мне в таких вещах редко, но метко. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
У автора не было затопления. И даже:
Цитата ... не замечал проблем с изоляцией Зачем же ему засирать мозги?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Про то, что мультиметром прозванивать СОПРАТИВЛЕНИЕ изоляции ... это вообще КАРАУЛ!!!
Мегоомметр для этого есть. Это даже чубайсу посоветовать ... рука не поднимется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
просто если это увидит мультик- мегер- и подавно. Всего 30 лет проводке, которая находится в доме, а не в агрессивной среде... что там ваш мультик сможет увидеть? Хоть на 200 К его ставьте, хоть на 20М... пофиг при напряжении до 9В. Вообще ничего не покажет, что может увидеть самый простейший мегер на 500В. Так что полную ерунду советуете. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Всего 30 лет проводке, которая находится в доме, а не в агрессивной среде... что там ваш мультик сможет увидеть? Хоть на 200 К его ставьте, хоть на 20М... пофиг при напряжении до 9В. Вообще ничего не покажет, что может увидеть самый простейший мегер на 500В. Так что полную ерунду советуете. ну это- как минимум. а так, как положено- измерения проводятся мегаомметром напряжением 1000 В в течении 1 мин. при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОма. это- как положено. если это условие выдерживается- флаг вам в руки, если нет- у вас будут затратные времена- надо менять проводку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |